  1. W dniu 11.02.2021 o 00:14, Rataj94 napisał:

    Ma piec termet ecocondens gold 25kw 

    Ciepło w domu ustawione na 22 stopnie

    Zyzucie przy 60stopniach teraz przy mrozach 8/9m3 a przy 45stopniach zużycie 18m3.. 

    Co jest nie tak z piecem?

    Wszyscy mówią zejdz z temperatura bo po co 60 stopni ale jak mam mniejsze spalanie przy 60 niż przy 45. 

    Porady proszę. 

    Dzięki 

    Sprawdź czy kocioł nie taktuje. To co napisałeś wskazuje na przewymiarowanie kotła względem instalacji. Wydaje mi się, że pewnie kocioł startuje z dużą mocą, przegrzewa wodę i w pada w L3, i tak  w kółko. Opisz jak masz ustawione poszczególne parametry.

  2. Cześć.

    Śmiało możesz ograniczyć moc startową kotła P01, zależne to jest od długości komina. Mój ma 12m i kocioł ma startową ustawioną na 25 i czas wybiegu na mocy startowej 2s i nic nie bucha, rezonuje.

    P04 określa do jakich minimalnych obrotów, tym samym mocy minimalnej będzie modulował kocioł. Standardowo jest ustawiany na 1500 by uniknąć rezonowania kotła lub wybuchowej pracy. Zejdź do tych obrotów i zobaczysz czy nic takiego się w kotle nie dzieje.

    P03 ustala maksymalną moc kotła z jaką będzie pracował. Mam małą instalację i tu ustawione na 10.

    P13 to różnica temperatur wyjścia i powrotu kotła, do których ma dążyć. Tu mam 15*C.

    P14 i P18 to odpowiednio: minimalny i maksymalny wydatek pompy. Tu już musisz sam dopasować  nastawy. Ja mam małą instalację i odpowiednio kryzowane grzejniki. Nastawy min 15 i maks 28, przy takich ustawieniach grzejniki równomiernie się rozgrzewają i kocioł w większości pracuje na minimalnej mocy.

    P05 nie dotykaj, jest to górna granica obrotów wentylatora dla mocy maksymalnej twojego kotła. To powinien tylko i wyłącznie zmieniać instalator/serwisant.

    Czy potrzebny instalator do zmian parametrów, jeśli wiesz co chcesz uzyskać danym parametrem, wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby.

    Krzywa na moje potrzeby ustawiona na 0,7.

  3. Napisz jaki masz kocioł, do jakiej mocy minimalnej moduluje, jakie grzejniki. Bo jeśli to wszystko nie będzie współgrało (za małe grzejniki, za duża moc minimalna), obniżając temp. zasilania do np. 35*C dopiero zacznie się taktowanie. Sprawdź o ile i w jakim czasie spada Ci temp. w domu na sterowniku i przy jakiej się czujesz komfortowo. Nastaw np. 23*C w domu, histerezę na 0,2*C, kocioł dogrzeje dom do 23 i się wyłączy (też zależy od sterownika), po spadku temp o zadaną histerezę znów się załączy.

  4. Stałe ogrzewanie ma sens przy odpowiednio dobranych parametrach kotła, instalacji CO oraz docieplenia budynku. W mieszkaniach rzędu 78m2(jak moje), dobrym ociepleniu, i za dużym kotłem mija się to z celem oraz obecnych temp zewnętrznych. Tłumaczę dla czego. Kocioł mam odrobinę przewymiarowany jak na moje potrzeby. Moduluje najniżej do 4,3kW, temp na kotle obecnie mam ustawioną na 40*C, a w mieszkaniu na regulatorze pokojowym 22,5-23*C od godz 15 do 23. Po kilku godzinach pracy, na kotle temp rośnie do ok 47*C, ponieważ mieszkanie nie jest w stanie odebrać energii z grzejników, a ta ujść na zewnątrz przez docieplenie. Temp mieszkania wzrasta do zadanych 23*C(co jest maksymalną temp komfortową) i kocioł się wyłącza. Obniżenie nocne do 22*C powoduje przestój kotła do godzin porannych lub popołudniowych, w zależności o ile spadnie temp w nocy(jak widać obniżenie nocne nie jest duże). To obecnie powoduje realne oszczędności gazu oraz możliwość pracy kotła na niskich parametrach. Przy temp zewnętrznych rzędu -10*C  i większych obiektach, też wydaje mi się, że obniżenie nocne o ok  3*C będzie powodowało większe zużycie gazu niż oszczędności, choćby na samym rozruchu instalacji.

  5. 10 minut temu, Ksieciunio napisał:

    Co to ten S-1 ? Bo u mnie wychodzi ponad 2 zł.

    Każda z taryf korzysta z innego współczynnika konwersji. Dla mojej taryfy, W-3.12T, wynosi 11,249 kWh/m3, a cena za 1kWh 10,408gr. Do tego dochodzą opłaty: abonamentowa 9,86zł, dystrybucja stała 30,27zł oraz dystrybucja zmienna 0,03246zł za zużytą kWh oczywiście są to ceny netto, trzeba jeszcze doliczyć Vat.

  6. Przeliczyłem zużycie gazu i koszty za poprzedni rok, licząc od 09-2017 do 31-08-2018.

    Gazu spaliliśmy 1218m3 (gotowanie, mycie, co) na kwotę (łącznie z opłatami stałymi itp.) 2896,73 zł. Biorąc pod uwagę, że średnio na gotowanie i mycie zużywamy 23 m3 ( w rachunku wychodzi 91,14 zł), to na samo ogrzewanie zużyliśmy 930m3. Sezon grzewczy trwał u mnie ok. 288 dni, więc średnia dobowa na CO wyszła 3,27m3. Koszt samego ogrzewania szacuję na ok. 1800 zł. Bez opłat stałych, bo te i tak płacę grzejąc CWU i gotując. Źle nie jest, średnia temp utrzymywana to 22,5*C.

  7. Dla mnie jest to złoty środek :-) . Aktualnie zużywam z gotowaniem i myciem ok 3 do 3,5 m3 na dobę przy 4 osobach. Na tych nastawach będzie to drugi sezon. W pierwszym po montażu, z nastawami instalatora szło ok 5 m3.

    U Ciebie z nastawami będziesz musiał poobserwować i dobrać do własnej instalacji i upodobań, masz mniejszą moc min.

×
×