Skocz do zawartości

Jasiu1986

Forumowicz
  • Postów

    24
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Jasiu1986

  1. Witam

    Panowie sukcesywnie śledzę to forum i dzięki niemu bardzo dużo się nauczyłem o swoim piecu. Dzięki Robertowi przy dzisiejszych temperaturach -15 mam spalanie na poziomie 35kg gdzie kiedyś było to wręcz niemożliwe (powierzchnia grzewcza 190m+CWU 200l) Mam jednak jedno pytanie i nie wiem czy to występuje tylko u mnie. Przy przejściu pieca w tryb palenie mieszacze na co1(grzejniki) i co2 (podłogowka) przymykają się w celu szybszego nagrzania pieca czy tak powinno być?

  2. witam jest jeszcze ktoś tu potrzebuje porady załaczyła mi się jakaś zabespieczenie stb blokada wentylatora i podajnika nie chce mi się piec odpalić ,sterownik normalnie pokazuje odpalanie i pracę ale piec nie pracuje bardzo proszę o pomoc bo nie mam pojęcia jak to usunąć

    W skrzynce jest mały wystający przycisk opisany stb wcisnij. Po chwili powinno odblokować piec. Przegrzał ci sie piec?

     

    Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka

  3. Witam

    U mnie kolejna sprawa się wyjaśniła. Tym razem z podłogówką.

    Instalator podpinając siłowniki Goshe MP10-230 ŹLE ( :angry: ) ustawił czas otwarcia siłownika na sterowniku (450PID). Powinno być 135s a było 120s, podobnie źle ustawiony były ustawienia siłownik dla CO (150s ustawione a powinno być 135s) - oba siłowniki Goshe ten sam model. Po zmianie parametrów podłogówka łapie temperaturę na piecu od razu!

    Nie wiem mam nadzieje że tylko To instalator sknocił. Jeśli ktoś może to niech zerknie na moją instalację czy jest ok gdyż zaczynam wątpić czy wiedział co robi składając mi tą instalację!?

     

    Jasiu dziękuje za chęci ale niestety twoje nastawy nie znajdują odzwierciedlenia w moim sterowniku (nie widzę takich ustawień).

    Po poprawkach na niesionych po konsultacji z TECH-em wychodzi, iż zjechał mi w końcu z dużym spalaniem. Pierwsze oględziny wskazują iż spalił za noc mniej niż 15Kg. Czas pokaże czy tylko złudzenie optyczne (załadowałem cały podajnik pelletem) czy faktycznie mniej pochłania pelletu.

    Domell jak będziesz wiedział ile faktycznie ci spala to się odezwij to może ja coś zaczerpnę od Ciebie

  4. Pale i mieszkam od września.

     

    Pompe od OP włącz na stałe. Niech dzień/dwa pochodzi, może wtedy się ustabilizuje. Może masz źle zrobioną instalacje? Np powrót OP wpięty bezpośrednio do pieca

     

    Może w złych miejscach czujniki wpięte?

     

    Opisz gdzie masz wpięte czujniki:

    - co1

    -co 2

    - powrót

    - cwu

     

    No i temp spalin troche wysoka. Masz RCK? Wyczyść piec, ustaw zawirowacze.

    Pompa chodzi cały czas tylko co stego jak jest zamknięte zasilanie do pętl podłogowych przez zawory elektryczne. Chyba jak spada jakoś drastycznie temperatura to wtedy dość mocno puszczają zawory i rusza się woda przez pompkę. Powrót OP wraca do pieca ale nie bezpośrednio wraca na podmieszanie.

    Czujniki:

    CO1 zaraz za mieszaczem

    CO2 wpięta na listwie powrotu

    Powrót zaraz za piecem

    CWU w zbiorniku

    Jeżeli chodzi o zawirowacze to chyba to co jest wsadzone do pieca na samej górze te dwie blachy to mam nie wiem jak je inaczej ustawić?

    RCK nie mam

  5. Marwol powiedz mi czy jak uruchomiłeś piec to był twój pierwszy rok grzania? Może to ma znaczenie podobno nowe domy muszą się wygrzać ale czy to prawda? Próbuje sobie wyjaśnić dla czego ten piec wcina tyle tego pelletu (udało mi się zjechać z 42kg na 32kg ale i tak to dużo). Zauważyłem że jeżeli uruchomi się któraś z pomp czy od CWU czy od ogrzewania podłogowego temperatura zaczyna szaleć mieszacz próbuje sobie z nią poradzić ale puszcza do obiegu zimną wodę i piec się wychładza spada temperatura kotła. Co z tym zrobić?

    post-70130-0-29058500-1481177088_thumb.png

  6. Wrzuć foto instalacji (jak pompa od cwu wpięta)

     

    Piec wyczyść. Zawirowacze masz?

     

    A to mój z nocy. Spalanie ok 15-17kg, w domu 23-24stopnie :)

     

    dd06be3ef14cf99d891bf406927fba08.jpg

    Marcin patrzę na ten Twój wykres i normalnie nie mogę się na dziwić jak to jest że od północy do godziny 2 idzie w podtrzymaniu przecież to nie możliwe. Wyłączasz ten piec na jakim programie tygodniowym jedziesz?

  7. Panowie mój wykres po nocy wszystko ładnie pięknie temperatura Co1 ładnie sobie faluje aż tu nagle załącza się pompa od CWU i m i wszystko rozp.... no to chyba są jakieś żarty. Zmniejszyłem jej moc teraz na 1 bieg mam nadzieję że będzie lepiej przy następnym dopuszczeniu ciepłej wody. A i zmieniłem korektę czasu reakcji z 5 na 4 jest lepiej zastanawiam się czy jeszcze nie zmienić na 3?

    post-70130-0-21460200-1481090620_thumb.png

  8. Panowie jak pisałem wcześniej na spalanie w tym piecu ma wpływ chyba wszystko co jest w kotłowni. Piec pilnuje aby temperatura powrotu była 40C jak mniej dogrzewa, pilnuje aby temperatura CO1 była w temperaturze zadanej jak nie dogrzewa, pilnuje aby temperatura na kotle była w temp zadanej jak nie to ...... dogrzewa. Jak to kiedyś ktoś bardziej doświadczony napisał ważna jest też temperatura spalin która najlepiej jak by oscylowała w przedziale 160-180C. A i uwaga jak macie włączone cały czas CWU to też krócej działa w podtrzymaniu najlepiej ustawić sobie jakiś program i niech załącza się na 30min kilka razy dziennie.

    Co zauważyłem u siebie:

    Zaawansowane

    Palenie maksymalne

    Czas podawania 3s

    Czas postoju podajnika 12s

    moc wentylatora 45% (tu trzeba kombinować aby nie wyrzucał)

     

    Nie bójcie się skracać czasu podawania wtedy szybciej się nagrzewa piec. To tak na początek później obserwujcie jak długo się pali i jak długo jest w podtrzymaniu. Myślę że każdy chciałby aby jego piec pracował tak jak Marwolla ale trzeba przy tym siedzieć z każdym dniem uczę się czegoś nowego kwestia tylko czasu i nerwów :-)

  9. Domell witaj w klubie powiem tak na to ile spali Ci piec ma znaczenie praktycznie każdy detal. Pamiętam jak przy pierwszym rozpaleniu na Pid-zie szedł czarny dym z komina to aż sąsiad przybiegł. Teraz jest zdecydowanie lepiej ale cały czas się uczę.

    Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę jaką masz temperaturę powrotu u mnie hydraulik się nie popisał i przy dość sporej ilości podłogówki odpowiednio nie zabezpieczył pieca teraz czeka mnie przeróbka. Musze wstawić rurkę między zasilaniem a powrotem zaraz przy piecu aby odpowiednio dogrzać powrót. Po drugie ustawienia pieca też mam Sasa BioSlim 17kW ale ze sterownikiem recalart. Moje nastawy po niżej (sprawdź u siebie może to u ciebie zagra)

    minus22.png

    Kocioł

                  Paliwa dedykowane             Palenie               Korekta paliwa: %         Korekta nadmuchu: %         Korekta rusztu: %     Podtrzymanie               Korekta paliwa: %         Korekta nadmuchu: %         Korekta rusztu: %   Paliwa inne             Rozpalanie               Czas przedmuchu komory: s         Czas wstępnego zasypu: s         Moc wentylatora: %         Max.czas pracy grzałki: m         Temperatura włączenia grzałki: °C         Czas zapłonu: s         Czas pracy podajnika: s         Czas postoju podajnika: s         Czas pełnego rozpalania: m         Temperatura zakończenie: °C     Palenie               Wybierz moc:         Moc minimalna             Czas podawania: s         Czas postoju podajnika: s         Czas postoju rusztu: m         Czyszczenie rusztu:         Moc wentylatora: %       Moc maksymalna             Czas podawania: s         Czas postoju podajnika: s         Czas postoju rusztu: m         Czyszczenie rusztu:         Moc wentylatora: %     Podtrzymanie               Czas pracy podajnika: s         Czas postoju podajnika: m         Czas postoju rusztu: m         Czyszczenie rusztu:         Moc wentylatora: %         Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: s         Opóźnienie załączenie podajnika: s     Wygaszanie               Czas wypalania paliwa: m         Czyszczenie rusztu:   PID                 Aktywacja:       Ograniczenie mocy               Ograniczenie dolne: %         Ograniczenie górne: %     PID Turbo               Przyrost mocy: %         Spadek mocy: %   Inne                 Wybór paliwa:           Rodzaj pracy:           Histereza kotła: °C         Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania: m         Ograniczenie temperatury spalin: °C
    minus22.png
    Obieg C.O.1             Brak pogodówki                 Temperatura obiegu: °C         Lato-Zima:     Pogodówka                 Temperatura pomieszczenia: °C         Charakterystyka pogodowa: nr         Korekta czujnika pomieszczenia: %         Lato-Zima-Auto:           Temperatura przejścia Lato-Zima: °C   Pompa C.O.                 Praca pompy:       Praca modulowana               Czas pracy: m         Czas postoju: m   Termostat                 Obniżenie temperatury: %   Inne                 Aktywacja obiegu:  
    minus22.png
    Obieg C.O.2                             Temperatura obiegu: °C         Lato-Zima:     Pogodówka                 Temperatura pomieszczenia: °C         Charakterystyka pogodowa: nr         Korekta czujnika pomieszczenia: %         Lato-Zima-Auto:           Temperatura przejścia Lato-Zima: °C   Pompa C.O.                 Praca pompy:       Praca modulowana               Czas pracy: m         Czas postoju: m   Termostat                 Obniżenie temperatury: %   Inne                 Aktywacja obiegu:  
    minus22.png
    Obieg C.W.U.                   Temperatura: °C         Histereza: °C         Legionella: nie aktywna         Priorytet:           Aktywacja obiegu: włączony  
  10. Witam ponownie Panowie

    Na początku chciałem podziękować Robertowi za plik z ustawieniami jednak mało to pomogło. Troszkę po kombinowałem po swojemu ale nie jest lepiej.

    Tak jak poprosił mnie Robert próbowałem połączyć się z platformą multifan  ale nie wiem dla czego mój router nie łączy się ze sterownikiem przez bramę.

    Informacja jaka mi się pokazuje:

    Internet OK

    Gate Wait

    i tak cały czas wydaje mi się że to zależy od konfiguracji routera ale to sprawa na następny temat.

     

    Widząc jak wygląda wykres Marwola to aż się ciepło robi na sercu mój niestety wygląda znacznie inaczej w załączniku zdjęcie.

    Marwol moje pytanie jak to robisz :-) a serio w jaki sposób sterujesz CO1 czy masz czujnik pokojowy+czujnik zewnętrzny? Jeżeli tak jaką masz charakterystykę pogodową? Zauważyłem również że z palnika wyrzuca takie małe kulki wulkaniczne.

    Po niżej moje nastawy może jak wszyscy lukną fachowym okiem to coś poradzą.

    ROZPALANIE

    Czas przedmuchu komory 15s

    Czas wstępnego zasypu 33s

    Moc wentylatora 45%

    Max czas grzałki 3m

    temp wył grzałki 15C

    czas zapłonu 130s

    Czas pracy podajnika 3s

    Czas postoju podajnika 45s

    Czas pełnego rozpalenia 5m

    temp zakończenia 10C

     

    PALENIE (moc maksymalna)

    Czas podawania 3s

    Czas postoju podajnika 19s

    Czas postoju rusztu 4m

    Czyszczenie rusztu 1

    moc wentylatora 48%

     

    PODTRZYMANIE

    Czas pracy podajnika 8s

    Czas postoju podajnika 6m

    Czas postoju rusztu 15m

    Czyszczenie rusztu 1

    moc wentylatora 35%

    opóźnienie wył nadmuchu 10s

    opóźnienie zał podajnika 10s

     

    PID standard

    Rodzaj pracy palenie podtrzymanie

    czas op wej w tryb wygaszania 29m

    Ograniczenie temp saplin 240C

     

    Obieg CO1

    temp ogrzewania 22C

    obniżona temp ogrzewania 0C

    tryb ZIMA

    charakterystyka pogodowa zdjęcia wykreu przedstawiają 04 ale zmieniłem na 05 aby piec osiągał większą temperaturę

    cz pokojowy korekta 0%

    Program CO 3

     

    OBIEG CO2

    (steruje ręcznie mam zawór z pokrętłem ustawionym na 4 podaje temperaturę około 30C w skrzynce zamontowane elektrozawory przy osiągnięciu temp 22C w pomieszczeniu zawory się przymykają obieg za pomocą pompki)

    temp ogrzewania 25C

    pompa praca modulowana

    czas pracy 5m

    postój 15m

    obniżona temp ogrzewania 30%

    tryb Zima

    charakterystyka 05

     

    CWU

    temperatura 46C

    histereza 4C

    legionella wyłączona

     

    USTAWIENIA SERWISOWE

    Temp min 50C

    temp Max 85C

    Krytyczna 90C

    ochrona powrotu 40C

    Dodatkowa 10C

    Czas ruchu rusztu 20s

    Moc 17kW

    Wydajność podajnika 0,33

     

    CO1

    mieszacz włączony

    ograniczona temp za zaworem 95C

    min temp za zaworem 20C

    Czas otwarcia 140s

    Korekta czasu reakcji 5

    sterowanie obiegiem cz pokojowy+cz zewnętrzny

    Typ ogrzewania grzejnikowe

    Pompa podłogowa włączona

    temp maksymalna 45C

    temp włączania pompy 42C

     

    CO2

    Mieszacz wyłączony

    sterowanie termostat+cz zewnętrzny

    typ ogrzewania podłogowe

    Pompa włączona

    Temp włączania 42C

     

    Jeszcze jedno pytanie o którym już wcześniej pisałem w sprawdzaniu czujników mam przy CO2 temp wewnętrzną -39C Marwol pisał że mam coś źle podłączone ale nie wiem gdzie wrzuciłem zdjęcie ze skrzynki z czujnikami.

    Za jakąkolwiek pomoc serdecznie wszystkim dziękuje. 

     

     

     

    post-70130-0-17543900-1480768672_thumb.jpg

    post-70130-0-79909100-1480768693_thumb.jpg

    post-70130-0-88560300-1480768757_thumb.jpg

    post-70130-0-34533200-1480768773_thumb.jpg

    post-70130-0-18974400-1480768805_thumb.jpg

    post-70130-0-39211000-1480770810_thumb.jpg

    post-70130-0-57514200-1480770822_thumb.jpg

    post-70130-0-46059500-1480770837_thumb.jpg

  11. Robert mam wątpliwość czy gdy przepnę na powrót to może dojść do sytuacji że na podłogówkę pójdzie gorąca woda powiedzmy powyżej 50C bo w tym momencie chyba to jakoś piec blokuje albo ten zawór na którym jest "9 biegów" a jest ustawiony w tym momencie na 7,5. To ten zawór który widać na poprzednim zdjęciu przed kartką "podłogówka" z czerwonym pokrętłem. Przepraszam za filozofowanie ale nie znam się na tym kompletnie. Tak naprawdę to po przeczytaniu tego postu coś zacząłem kumać o tym piecu ;-)

  12. Robert czujka od podlogówki jest faktycznie na zasilania czyli mam ja przepiac na powrót? Tylko podlogowka jest ustawiona na elektrozaworach i podpieta do termostatu w salonie. Piec podlogówkią nie steruje przynajmniej tak mi się wydaje.Zdjęcie poniżej.A pisałaś coś o CO? Za godzinę wrzuce wszystkie ustawienia.

    post-70130-0-85637300-1478861196_thumb.jpg

  13. Witam

    Panowie czytam wasz post i chciałem sie podłączyć do dyskusji. Trochę informacji o mojej kotłowni:

    Piec SAS BIO SLIM 17kW PALNIK MULTI FLAME STEROWNIK RECALART

    piec zakupiony w roku 2016 sierpień nowy dom pierwszy sezon grzewczy,

    Powierzchnia do ogrzania 190m, podłogówka 95m reszta grzejniki panelowe z termostatami+ zbiornik na wode cwu.

    Czujka pogodowa+ czujka pokojowa dodatkowo termostat na podlogówce

    Zawór 4d

    Przy zabawie i własnych nastawach udało mi się zejść ze spalaniem przy temp

    -2 8C 27 kg/24h porównujac to do waszych osiągnięc wychodzi to słabo. Proszę o pomoc i podesłanie nastaw. Trochę zdjęć z kotłowni.

    post-70130-0-31940300-1478853038_thumb.jpg

    post-70130-0-47034200-1478853056_thumb.jpg

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.