Witam,
Mam podobny problem ale u mnie nie zapowietrza się często. Dodałem drugie naczynie przeponowe na CO i mam teraz 2 x 35 litrów przy 250 litrów pojemności w instalacji CO i nadal pojawia się to samo. Najczęściej ciśnienie spada gdy na chwilę temperatura na piecu zejdzie z ustawionych 60 do około 50 stopni po większym otwarciu się zaworu mieszającego.
Sprawdzę sugestię z dopływem po stronie pompy, na belce rozdzielającej mam zawory nie do końca otwarte na piętrze aby przepływ przez górne piętro był mniejszy. Pompa 25-60 działa na 3-cim biegu. Belki rozdzielające na dole 6x0,5 cala (jeden obwód zamknięty), na górze 8x0,5 cala (też jeden obwód zamknięty). Druga pompa z tego samoego kotła na zasobnik CWU 25-40 ale żadko się załącza bo CWU wystarczająco dogrzewa się grawitacyjnie.
Powinienem pootwierać całkowicie wszystkie powroty? Zdemontować i wyczyścić rury powrotne do kotła?
Dziś po południu zrobię foty i rozrysuję instalację.
Dzięki z góry za sugestie.