Że za duży to wiem, niestety jest prawie nowy. Co do granulacji to jest właśnie dziwne biorę dwa rodzaje kostki -jedna bardzo gruba ale o mniejszej kaloryczności - ta tak nie podbija, za to druga ma bardzo dużo miału w sobie i ta podbija mocno.
Witam wszystkich.
Nie będę Was zanudzał ale mam parę problemów. W zeszłym roku kupiłem dom ( około 100m2 + dwie ogrzewane piwnice około 50 m2+ wielkie naczynie wyrównawcze na nieocieplonym strychu) z piecem miałowym Malina 27 kw ze sterownikiem Proton i nawiewem z pompa Grundfos UPS. Tu zaczynają się schody ze względu na brak dobrego miału palę węglem. Niestety 2 zasypy dziennie po prawie 20 kg wytrzymują około 14 godzin ( zostaje starsznie dużo popiołu ) ale to jeszcze nie problem...od paru dni zaczynają mi się gotować ruszta już przy 55 C ( piec wyczyszczony i ruszta wyszorowane) z wyczystki aż syczy - jak dmuchawa podbija temperaturę do zadanej to jeden syk - poza tym przy ustawieniu 55 C po wyłączeniu dmuchawy temperatura leci na 65 C ( klapka jest zamknięta na dmuchawie).
W załączeniu foty mojej zmory :-)
Sterownik ustawiony na 55 C
pompa 40 C
przedmuch co 5 min na 40 s
sila dmuchawy 30
Pomocy ...co ja robię źle.