Zmiana Sposobu Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym
Rury z rozdzielaczy łączą się w kotłowni. Z pompą chodziło mi o to czy zwiększając wydajność pompy nie będę musiał zwiększyć średnicy rur. Mówisz 25/60 powinna wystarczyć , wolałbym ' na pewno wystarczy ' :) to może dać troche mocniejszą ? Powiedz mi jeszcze czy grundfos to dobra pompa, chodzi mi o hałas zużycie energii
- Zmiana Sposobu Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym
- Zmiana Sposobu Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym
-
Zmiana Sposobu Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym
Witam i pozdrawiam forumowiczów. Obecnie mam podłogówkę wysterowaną jak na rys.1, a chciałbym zmienić na rys.2. Potrzebuje oceny fachowców czy pompa obiegowa P1 ma wystarczajcą moc żeby podłogówka pracowała sprawnie po usunięciu P2 i P3? Na piętrze mam 8 pętli 1. 87m 5. 81m 2. 81m 6. 58m 3. 84m 7. 69m 4. 78m 8. 94m na parterze 12 pętli 1. 89m 7. 62m 2. 82m 8. 55m 3. 85m 9 .48m 4. 81m 10. 86m 5. 77m 11. 44m 6. 86m 12. 50m P1-pompa obiegowa Grundfos alpha2 L 25-40-180 P2,P3 pompa podłogówki Wilo TF95 39-59-84 ZT- zawór termostatyczny R- rozdzielacz ZR-zawór 3d regulacyjny sterowany napięciowo Pozdrawiam