Pojawił się u mnie pewien problem z ogrzewaniem. Posiadam kominek z PW ZUZIA 15 KW Kratki.pl oraz kocioł gazowy Vaillant 202/5 7,7-20 KW. Kominek z resztą instalacji jest połączony poprzez wymiennik płytowy Secespol 30 płytowy. Podczas palenia kominkiem na początku w obiegu były włączone tylko grzejniki KERMI X2
V22
1000/600 1338 W dla 75/65
900/600 1204 W dla 75/65
3 x 800/600 1070 W dla 75/65
600/500 695 W dla 75/65
V12
500/600 493 W dla 75/65
drabinka
1180/500 578 W dla 75/65
Z powyższego wynika że zapotrzebowanie na ciepło jest 7518 W.
Wszytko było OK temperatura na kominku spokojnie dochodziła do 70 st i sterownik wygaszał kominek. W momencie kiedy podłączyłem podłogówkę ok 55 m2 (rozstaw 15 cm, 6 obwodów z mieszaczem TECE) mam wrażenie, że kominek już nie daje rady i temperatura jest max 55 st. Czy podłogówka o takiej powierzchni jest takim obciążeniem, że kominek nie daje rady?