Witam, trzeci rok mieszkam w nowym domu i ciągle nie daje mi spokoju moja instalacja CO. Przyznam szczerze - zaufałem instalatorowi, który nie do końca był sprawdzony i boję się że coś jest skopane. Żeby było milej - nie ma z nim żadnego kontaktu i chciałem spróbować sam coś zdiagnozować z instalacją
Instalacja:
Kocioł - EKR Tilgner 12kW ze sterownikiem ecoal - tu można sprawdzić jak wygląda jego praca: https://esterownik.pl/device/2165
Pompa LFP 25/60 i 25/40 oraz cyrkulacyjna 15-14 Omnigena
Układ otwarty - naczynie wzbiorcze na strychu
75% podłogówka, 25% grzejniki
Całośc podzielona na 2 rozdzielacze z rotametrami - parter + poddasze użytkowe
I tu wydaje mi się pierwszy błąd - pompy są podzielone na górę i dół i jest ta sama pompa do grzejników i do podłogówki.
Wszystko sterowane zaworem 4d
Podłogówka obejmuje ok. 50m2 podłog podzielonych na 7 obwodów (najdłuższy obwód obejmuje powierzchnie ok. 15m2)
Problem
Niskie wartości przepływów. Przepływy przez poszczególne pętle są - zgodnie z sugestią z forum odkręcałem po kolei każdą pętlę (przy zakręconych pozostałych) i włączałem pompę na najwyższy bieg. ALE najdłuższa pętla podłogówki (ok. 15m2) przy pompie na maxa daje na rotametrze ok. 1,0-1,2 l/min, a gdy odkręcę wszystko aby działało normalnie - 0,4-0,5 l/min. Krótki pętle mają dobre przepływy - przy max rozkreconym ok. 5-6 l/min. Z tego powodu najdłuższa pętla podłogówki ciągle jest w najlepszym przypadku mało zimna
I teraz pytanie:
1. Czy to może być przyczyną niskiej temp. powrotu? (na mój rozum - niskie ciśnienie i woda się wychładza zanim zostanie przepchana przez obwód) i związanego z tym wysokiego spalania (z powodu potrzeby dogrzewania powrotu). Powrót mocno się wychładza i przy zaworze 4d na 3 jest on ok. 17-20C zimniejszy od temp. zasilania. Dopiero przy zaworze na ok. 5 temperatura powrotu jest ok. 10c niższa niż zasilania (stąd taka wysoka temperatura na piecu)
2. Czy przyczyną może być zbyt niskie ciśnienie/zapowietrzony rozdzielacz?
3. Czy kapturki na odpowietrznikach rozdzielacza mają być założone (zdjęcie w załączniku)? Na górnej części (zasilanie) go nie ma, na dolnej - po lekkim odkręceniu cieknie z niego woda
4. Czy macie może jakieś uwagi dot. instalacji, co może być skopane i przyczyniać się do wysokiego spalania (obecnie ok. 20kg dobrego ekogroszku na dobę przy 18C wewnątrz - powierzchnia domu ok. 120m2)
5. czy nie za niska jest temp. spalin? Do zobaczenia na wykresie ale max dochodzi do 140C, żeby szybko spaść do 50-60C
W załączniku zdjęcia, będę bardzo wdzięczny za pomoc, nie daje mi to spokoju...