Skocz do zawartości

tomek451

Forumowicz
  • Postów

    8
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna

Osiągnięcia tomek451

Żółtodziób

Żółtodziób (2/14)

  • Pierwszy post
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie
  • Starter dyskusji

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Witam. Problem ogarnięty, zrobiłem zwężki na wejściu 1szego grzejnika i dzieki temu drugi zaczął grzać. Czyli problemem była za duża rura do 1szego a z mała do drugiego i brak możliwości kryzowania na 1szym (za mało miejsca aby dołożyć dodatkowe zawory). Majster by nic nie dał bo nie było miejsca aby cokolowiek dołożyć - 1szy grzejnik zamontowany w wnęce ścianowej. Dziękuje i pozdrawiam.
  2. Panowie,wszystkiego dobrego w nowym roku :) Pdłaczyłem zgodnie z waszymi sugestiami, żadnych syfonów teraz niemam.a rurka do grzenika 2 dochodzi letnia ( w połowie gorąca). Powrotna zimna - grzejnik też... :( Same rurki i grzejnik nr 2 drożny bo dmuchałem w nie. Spusciłem po 1/4 szklanki wody z obu odpowietrzników/grzejników. Poniżej schemat.
  3. O wiele prościej będzie mi zrobić tam trójnik + odpowietrznik. Najwyższy punkt syfonu wychodzi w ścianie, więc dognę rurki trochę wyżej żeby ten punkt wychodził obok ściany i tam założę odpowietrznik automatyczny (w tym miejscu nie mam swobodnego dostępu).
  4. Dziękuje to mi wiele rozjaśniło. Widze podstawowy bład że powrót jest wyżej niż powrót 1szego grzejnika. Skrócenie rurek ( "syfon" był dlatego że sobie zostawiłem zapas długości rurek - tak na wszelki wypadek) Rurki lecą w takiej wysokości jak obecna z kliku powodów, puszczenie ich przy samej ziemi byłoby bardzo kłopotliwe. Załaczam rysunek u góry stan obecny, na dole stan jaki mogę uzyskać. Pytanie czy przez to że ten powrót będzie wyżej niż ten z 1grzenika (zaznaczony strzałką) spowoduje że nadal nie będzie grzać i jedyne wyjście to ponowny przewiert i puszczenie go nizej? (2gi grzejnik jest w innym pomieszczeniu). Przepraszam mój bład, Jest boczne, ale nadal nie rozumiem co zmienia to podłączenie czy jest boczne czy dolne skoro oba wejśćia powrotu są połaczone- zamieszczam foto tego podłaczenia.
  5. Nie rozumiem gdzie - wszystkie elementy są opisane. Dlatego że nie mam możliwości podpiecia się przed , zawór głowny jest zardzewiały i jak go kiedyś chciałem ruszyć to raczej by się rozleciał. Grzejnik jest zasilany od dołu ale tam nie ma tego bloku,jest bezpośrednio wpięty na redukcji kolanko - pex do grzejnika. Mam jeden trop ale nie jest dla mnie do końca logiczny. Drugi grzejnik kupiłem używany, miał podłączenie dolne. Podłaczyłem go podłączeniem bocznym.Teraz patrze na stronę producenta i jest tam napisane: http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-ventil-compact.htm#tab-dane-techniczne Nie rozumiem co ma do tego wkładka skoro patrząć na budowę grzejnika od dołu wyjśćie podłączenia bocznego i dolnego jest jakby wspólne nic je nie dzieli. Więc dlaczego nagle przestawiając rurkę do drugiego wejśćia trzeba wyjąć wkładkę i w jakim celu?
  6. Zrobiłem podłączenie wd rysunku 2giego . Ale jest tak samo a nawet gorzej bo obie rurki zimne. Próbowałem odpowietrzać bez efektu leci woda. Spuściłem z drugiego grzejnika dwie szklanki wody (nei było powietrza) i dolna rurka zaczeła grzać znów do połowy swojej długośći,Drugi grzejnik nadal zimny. Czy to znaczy że jednak jest zapowietrzony? Zaznaczyłem na zdjęciu gdzie mam odpowietrzniki. Obie głowice na max otwarte.
  7. Witam. Nie jestem specem od CO.. :) Blok z lat 90, ostatnie 3 piętro, grzejnik w łazience, pociagnąłem od grzejnika szeregowo kolejny grzejnik Jaki rodzaj obiegu to niewiem ale raczej pompa bo ciśnienie jest duże noi to blok. Tak jak na zdjęciu nr 1. Do 1grzejnika idą rurki ok 1/2cala, drugi podłączyłem pexem 16mm. Problem jest taki że do drugiego grzejnika ciepło nie dochodzi. Podłączyłem to takjak na 1 zdjęćiu bo tak było mi najwygodniej.... Pierwszy grzejnik lazienkowy jest wyżej niż drugi.. Woda ciepła zatrzymuje się na wysokości "U" między grzejnikami, zrobiłęm U ponieważ chciałem sobie zostawić zapas rurki na wszelki wypadek... Teraz pytanie , czy jeśli skróce rurkę z U do powierzchni płaskiej to drugi grzejnik zacznie grzać? Czy może muszę go połączyć równolegle tak jak na rysunku 2. czy jest też może opcja że wtedy też nie będzie grzał. Opcja podłączenia z 1zdjecia mi bardziej odpowiada bo niemam tylu przeróbek aby to jakoś wizualnie wyglądało.
×
×