Witam
Może i ja podzielę się swoimi ustawieniami.
Od jakiegoś 1,5 miesiąca przeszedłem na PID + wyłaczyłem halotron. Przy obecnych temp. od -1 do +8oC kocioł pracuje na minimalnej mocy 25%, temp. zadana 69oC, korekta powietrza dolna +1, górna +9, w ustawieniach serwisowych - min. czas podawania 2s, max. czas podawania 95s. Przy fabrycznych ustawieniach max. czas podawania 60s kocioł w PID przechodził mi w nadzór i produkował dużo sadzy oraz niedopalał ekogroszek. Obecnie chyba od 4 tygodni kocioł ani razu nie przeszedł w nadzór. Dodatkowo od strony podajnika dołożyłem cegłę szamotową.