Różnica jest za buforem czyli za pompa c.o która idzie na instalacjie jest 3-4c pompa ciepła monoblok
W tej chwili ustawiłem krzywa grzewcza gdzie przy +15c jest 34c a przy -15c jest 49c i jak narazie w budynku tempertura nie spada a zewnątrz jest -10c
-
Głowice mam na grzejnikach ale czy przy pompie ciepła można je używać?
Co może być przyczyną brak mocy pompie ciepła jak nie pracuje nigdy na 10kw przy - 20c moc pompy ciepła była 7kw
-
Pompa ciepła galmet prima 10kw monoblok budynek 180m2 grzejniki w budynku tempertura 23.5c na zewnątrz -21c tempertura wody na pompie zadana 49c zużycie energii to 75kwh dość dużo ale przed miałem mielm kocioł z podajnikiem i paliłem 50kg eko groszku a pelletu 60kg
-
Instalacja jest wykonana z miedzi fi28 grzejniki są podłączone do rozdzielacza rurkami pex fi 16
Bardziej jest problem to że nie mogę krzywej dobrze ustawić bo jak jest np przy - 5c w domu jest ciepło to już przy +5c jest za ciepło jak ustawie np jak jest zewnątrz tempertura +5 i w domu jest tempertura idealna to już przy - 1c na zewnątrz jest w domu zimno i tempertura spada
Co może być przyczyną że pompa +1c osiąga do zadanej tempertury a już przy - 1c pompa nie może osiągnąć zadanej tempertury i zawsze jest te 2c mniej od zadanej
-
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem pompy ciepła galmet ogrzewanie 100% grzejniki budynek 180m2 zużycie na rok prądu 7000kwh na cały rok nie wiem czy to nie duzo czy nie problem jest taki mam ustawianą krzywą grzewcza od +15c zadana tempertura 35c do -15c zadana tempertura 45c i wszytko jest ok jak tempertura nie spadnie do - 1c w domu się robi zimno i pompa ciepła zawsze jak na zewnątrz jest poniżej - 1 np jak jest zadana 43c to nigdy nie dobija do zadanej tempertury jest 2c mniejsza od zdanej jak ustawie z 5c więcej krzywa grzewczą to przy +3 w domu robi się za gorąco
Druga sprawa mam bufor 40l i również za buforem jest tempertura mniejsza o 4c od temperatury jaka wychodzi z pompy ciepła czy to też jest normalne?
Ktoś wie jak to ustawić żeby było dobrze myślałem wymienić grzejniki z dwóch płytowy na trzy płytowe ale czy coś to da?
-
Witam wszystkich potrzebuje pomocy w ustawieniu krzywej grzewczej na grzejnik w tej chwili mam ustawione od 15c na zewnątrz 35c i w domu jest gorąco ale np jak jest na zewnątrz +2 musi być już temperatura 44c bo w budynku zaczyna spadać tempertura jak ustawić lub jak macie ustawione krzywa grzewczą na pompę ciepła przy grzejnikach ?
-
Udalo mi się obniżyć temperature spali teraz jest 90c-120c ustawieni nie znianialem ale wyszczyacilem wymienik w kotle spalnie się teraz okaże jakie będzie w środę też będzie ocieplona posadzka na strychu to też się okaże jak będzie z spalnie pelletu bo tej chwili spalam 25kg mam jeszcze takie pytanie czy tempertura spalin np 90c nie szkodzi dla komina w żaden sposób?
-
Spróbuje dokonać zmiany bo przed miałem ustawiony kocioł
Moc 100%
Przerwa w podawaniu 10 sekund
Nadmuch 10bieg
Moc 1%
Przerwa 3minuty
Nadmuch 1bieg
Podawanie 5 sekund
Jeszcze miałem ustawienia
Moc 100%
Przerwa 15sekunt
Nadmuch 15bieg
Moc 1%
Przerwa 3minuty
Nadmuch 1bieg
Podawanie 10 sekund
W tych ustawieniach miałem zawsze miałem problem z popiołem na polnik zwiększyłem tylko nadmuch na 5bieg w 1% moc i problemu nie ma
Jeśli chodzi o podbicie nadmuchu przy podawniu to nie wiem czy to można wyłączyć
-
Na mocy 22% pracował w tej chwili kocioł pracuję 17% temperatura spalin 134c chwilo podnosi się o 2c ale to może być ze jak kocioł podaje to nadmuch zawsze na czas podawania podnosi się do 20 biegu
-
Jeśli chodzi o temperature to 26c jest dla nas idealna i nie ja decyduje o ustawieniu tempertury w tej chwili termostat wyłącza raz dzienie pompę co na 2-3godziny na parterze tempertura utrzymuje się jakieś 2 godziny później spada do 25.5c i się włącza ale już na piętrze to po 2 godzinach z 23c robi się jakieś 20c jeśli o spalnie to tylko z ciekawość zadałem pytanie ile mogę się spodziewać mniejszego spalania z 25kg na dobę. Bardziej mnie interesuje czy w kotle powinienn być taki pył bo najpier miałem problem z popiołem na palniku teraz tego problemu nie mam.
-
Minęło ponad 48godzin od ostatnich ustawieni w tej chwili kocioł wyglada jak na fotkach czy w kotle powinienn być taki biały pył czy to normalne? Dodaje zdjęcie ustawieni i jeszcze ma takie pytanie w tej chwil spalam pelletu 25kg na budynek 160m2 w domu mam ustawioną tempertura 26c w tej chwili mam nie ocieplona posadzek na strychu 80m2 w środę będę ocieplał czy można się spodziewać mniejsze spalnie pelletu ?
-
Rozumiem. Teraz ustawiłem na pid
100%
Przerwa 15sekunt
Nadmuch 15bieg
1%
Przerwa 3minuty
Nadmuch 5bieg
Podawanie 10sekund i nadmuch przy podawniu 20
bieg
Zobacze jak teraz będzie się spalac bo bez pid zauważyłem również biały dym z komin ale podejrzewam że to była para bo było 1c ciepła tylko
-
Przy tych ustawieniach na tą chwilę jest brak popiółu na palniku tylko mnie zastanawia czy bez opcji pid jest ekonomiczne takie palenie bo temperatura spalin osiąga około 140c - 170c
-
Ustawiłem kocioł bez pid
Przerwa w podawaniu 40 sekund
Nadmuch 10bieg przy podawaniu 15bieg
Czas podawania 20sekund
Zobaczę jak będzie teraz wyglądał popiół ma palniku
-
Sprubuje ustawić większa przerwę jeszcze mam takie pytanie lepiej jest spalać z pid pellet czy bez pid ?
-
Ustawienia mam w tej chwili
Moc 100%
Przerwa w podawaniu 15sekund
Dmuchawa 15bieg
Moc 1 %
Przerwa w podawaniu 3 minuty
Dmuchawa 1bieg
Podawanie mam ustawione 10sekund
Zmieniałem np mniej żeby podawał a częściej i to samo sterownik ma iryd pid
-
U mnie korozja zrobiła się po dwóch latach to producent wysłał nowy i stwierdził że winna była brak napowietrzenia w zasobniku
-
-
Witam wszystkich. Mam taki problem palę pelletem który nazywa na literę L nie podaje firmy bo nie wiem czy można ale jest to pellet bardzo znany tylko mam taki problem ze na palniku po prau dniach powstaje popiół letko czarny i muszę go prostu usuwać czy jest to narmalne ? Kocioł pracuję na pid podawanie było 5 sekund i 10 sekund i to samo czy jest to winna ustawieni?
Pozdrawiam
-
Witam wszystkich.
Posiadam kocioł z podajnikiem 20kw z sterownikiem proton iryd pid i palę pelletem firmy na literę L jak najlepiej ustawić taki sterownik lepiej jest żeby podawał większe dawki paliwa i większe przerwy czy odwrotnie ustawiony mam w tej chwili
Moc 100%
Przerwa w podawaniu 10 sekund
Nadmuchu 10bieg z 50
Moc 1%
Przerwa w podawaniu 3minuty
Nadmuchu 1 bieg
Podawanie paliwa 5sekund
Podtrzymanie
Przerwa 20minut
Przedmuch 20sekunt
Podawanie co 3 przedmuch miałem ustawiony co każdy przedmuch ale przy wyłączni przez termostat pampki kocioł podbijał temperature do 60c
Tempertura kotła ustawioną 55c
Tempertura powrotu niższa o 2 stopnie od zasilania
Tempertura spalin przy mocy 1% 80c przy 100% max 160c czy temperatura spalin nie jest za niska jaka powina być ?
Jeszcz jedna uwaga jak kocioł pracuję np 15% to pdawnia jest 60sekunt ale już jak jeden 1% to już podaje co 3minuty czy tak powino być?
Dadaje zdjęcie palnika jaki kocioł posiada
-
Dziękuję bardzo za pomoc. Zrobiłem tak i chyba właśnie się udało bo nie cieknie
-
Witam wszystkich potrzebuje pomocy bo juz nie mam pomysłu co zrobić robiłem instalacji do kotła z miedzi fi28 w trzech miejscach ciekła woda wykonałem porawke czyli nagrzalem palnikiem dodałem cyny i udało się a w jednym miejscu gdzie jest kolnko i nypel na gwint 1cala już trzy razy robiłem porawke i dalej woda kapię potrzebuje rady co zrobić żeby nie ciekło?
-
Ok juz wszystko wiem. Teraz mam jeszcze jedno pytanie chodzi o czujniki kotła chodzi o powrót i za zaworem czujnik wystarczy go zamocować do rury czy lepiej dać trójnik i zamontować od termometru fachowo nie wiem jak to się nazywa ale tak zwane miejsce na termoment gdzie można również czujnik zamontować?
-
Jeszcze mam takie pytanie chodzi o naczynie przeponowe na jakiej zasadzie działa jeśli dobrze rozumie to instalacji nabijam do 1.5 bar i powyżej 1.5 bara w naczyniu mebrama się rozszerza? bo jak sprawdzałem naczynia przeponowe to praca naczynia przeponowego co 1.5 bara?
Pompa ciepła powietrze galmet prima 10kw problem z temperturą
w Pompy ciepła
Opublikowano
Jeśli chodzi o cieplenie strop na strychu jest ocieplony wełna 20cm zgodnie z programu Czyste Powietrze jeśli chodzi o elewacjie budynek jest z całego pustaka i w środku stropian 3cm i pół pustaka 8lat temu został ocieplony 8cm okna są trzy szybowe minus jest taki są mostki termiczne przy parapetach dwóch oknach gdzie jak jest - 15c to parapet jest dość zimnny czuć jak idzie zimna plus mam na górnym piętrze jede pomieszczenie z skosem z dachu i tam jest wełna 10cm i przy minus -20c to tempertura 16c ale to pomieszczenie jest nie użytkowe tylko służy do suszenia ubrani prasowania
Jeśli chodzi to pompę montowała firma ale grzałka jest ustawiona żeby załączała przy - 15c i dochodzi do urochomienia jak jest - 19 -20 ale tylko jak pompa się odmrozi to się załącza ale to 5-10 minut