  1. Moim zdaniem lepiej sprawdzi się sterownik zaworu mieszającego np. I-1 z techa, siłownik na zawór mieszający i regulator pokojowy. Będzie sam sterował temperaturą na grzejniki czyli to co teraz robisz ręcznie. Sprawdź bo może sterownik twojego pieca ma możliwość sterowania zaworem mieszającym to nie musisz kupować sterownika zaworu.
  2. Dokładnie. Sprawdź czy w pracy ręcznej na 1% kręci się "turbinka". Bo dzieje się tak, że w przypadku gdy pojawi się już migające H z ! wentylator przyspiesza chyba na 100% i wtedy "turbinka" się będzie kręcić, a sterownik źle steruje pracą kotła. Ja miałem identyczny problem, zaraz na gwarancji. Powodem był zbyt duży opór "turbinki". Została wymieniona i problem już od 3 lat się nie powtórzył.
×
×