Skocz do zawartości

Oweninho

Forumowicz
  • Postów

    20
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Oweninho

  1. No właśnie u mnie w domu mam zawor 4 drozny i tym sobie reguluje moc i sie zastanawiam czy to duzo by pomoglo. Tu nie wiem czemu nie zalozyli. Nie bylo mnie przy tym i teraz mam problem.
  2. No ale 2 worki 25kg na dobe to za duzo... To wychodzi poltora tony na miesiąc u mnie 4 na tydzien czy az taki wpływ by to mialo?
  3. Witam wszystkich mam podobny problem u rodziców padł stary piec smieciuch i wymienili na ekogroszek za moja namowa i teraz problem taki ze instalacja stara grube rury stalowe wszedzie stare grzejniki zeliwne powierzchnia domu ok 200 m2 i piec dlugo chodzi zeby dobic do zadanej temperatury ok 12-20 min i w podtrzymaniu ok 10 min i spada o 3 stopnie i tak w kolko to wychodzi bardzo duzo groszku na dobe czy stara instalacja ma az taki wpływ na to??? Ja u siebie tez mam piec na eko i mi spokojnie wytrzymuje 30 min i dluzej w podtrzymaniu tyle ze ja mam nowa instalację poradzcie cos.
  4. To ponownie ja zaczne w trybie lato mam w trybie praca podawnie 9s co 80sekund,w podtrzymaniu podawanie 15sekund co 25 minut i dmuchanie 15 sekund co 10 minut ustawiona mam temp na piecu 50 a wody 45 stopni, i teraz co od dwoch dni mam piec w podtrzymaniu ani razu w tryb praca nie przeszedl tak sobie skacze temp od 49 do 52 na piecu woda tak od 45 do 48 stopni sie trzyma. Spalanie mega niskie sadze ze zrobie 1 miesiac na 75 kg narazie 1 worek w poniedzialek wsypalem dzis sroda i za wiele nie spalil powinienem ponad 1 tydz na worku pojechac spokojnie. Mysle nad zmiana czestosci dmuchania w podtrzymaniu moze co 15 minut sprobuje???? Ale to zobacze jak spale ponizej 100kg na miesiac teraz to nie bede ruszal nic.
  5. Witam wszytkich Zarowcow :) Jako ze sie sezon zimowy konczy czas na przejscie w tryb Lato pytanko do wszystkich o nastawy na tryb Lato ja zaczne pewnie dzis grzac tylko wode. Z ciekawosci zadam pytanie bo mam jedna watpliwosc zawor 4drozny czy on ma znaczenie w trybie lato???? Wydaje mi sie ze nie ale dla pewnosci go przymkne na 1 ale wydaje mi sie ze to ma znaczenie tylko zima???? Poza tym drugie pytanko czesto czysciliscie piece zima???? Ja tam moze ze 2 razy czyscilem przez pol roku i to tak powiem szczerze aby aby :) I jakie spalanie mieliscie tej zimy ile wam szlo groszku na miesiac zima????? Mnie wyszlo 500kg / miesiac od pazdziiernika do dzis to chyba troche duza biorac tylko 80m2 a jak u Was???
  6. Jak masz zawor 4drozny na maxa to maxymalnie daje cieplo na grzejniki przez to szybko oddaje cieplo z pieca ja bym go przymknal. Mnie jak otworze na maxa tez wolniej duzo wolniej nagrzewa sie i krocej trzyma na podtrzymaniu. To wg mnie problem stanowi.
  7. Przysłona na minimalna tak moze z 1,5-2cm w najszerszym miejscu
  8. No zgadza sie kwestia instalacji itd itp spalanie duzo lepsze zauwazylem trafi sie spiek owszem ale duzo wiecej popiolu niz spiekow a wczesniej bylo na odwrot, po niedzieli sprobuje zmniejszyc nadmuch jeszcze do jakichs 30 procen i 20 w podtrzymaniu i wydluze czestotliwosc podawania do 15mint w podtrzymaniu. Narazie dopoki mi sie zasobnik nie skonczy to nie chce zmieniac ustawien zobacze na ile mi starczy 100kg. Ja jeszcze mam zawor 4drozny i to tez ma wplyw na spalanie ustawiony mam na 5 w skali 10 stopni.
  9. No to jade z ustawieniami moimi : Ustawienia Kotla : Czas podawania tryb praca :9s Czas trwania cyklu:50s Obroty wentylatora:40% Przejscie w podtrzymanie: 1 stopien Czas podawania w trybie podtrzymanie :12s Czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie :10min Obroty wentylatora w podtrzymaniu:30% Wyprzedzenie went w trybie podtrzymanie:8s Opoznienie went w trybie podtrzymanie:8s Praca c.o: z egarem Podajnik zalaczoy:tak Auomatyczny dobor mocy kotla:nie Obnizenie c.o.:5s stopni Tryb pomy c.o pracuje stale Praca pogodowo:nie Ustawienia C.W.U Praca CWU: Komfort Obnizenie CWU: 4 stopnie Priorytet CWU: nie Wwlaczanie CWU w urlop:nie Praca Cyrkulacji : komfort Czas pracy pompy cyrlulacji: 7min Czas przerwy CWU: 40 min F:serwis (tylko najwazniejsze moim zdaniem) Histeryza ladowani CWU :2 stopnie Nadyzka Co do CWU:3 stopnie Czas wybiegu pompy CWU:3 min Histeryza Kotlca :2 stopnie Czas przerwy went w podtrzymaniu:8min Czas pracy went w podtrzymaniu:30s
  10. Nie nie korzystam, sam reguluje co i gdzie wszedzie zawory termo mam a jeszcze jedno ja na poczatku mialem ustawiona fabrycznie automatyczny dobor moc=tak i to byl blad przestawilem na nie i od razu bylo lepiej. Nastawy Ci napisze po pracy bo nie pamietam wszystkich i nie chce strzelac.
  11. Wczoraj poownie napalilem piec i masakra rewelacje po tym uszczelnieniu !!! Pali sie na calej retorcie w koncu i mniej spiekow wiecej popiolu, poza tym mam teraz spalanie mniejsze piec dochodzi do 50 stopni w 6-7 minut wczesniej bylo to 9-13 minut a co najwazniejsze w podtrzymaniu siedzi mi 42-45 minut wczesniej 29-32 wiec spora roznica. Zmniejszylem nadmuch w trybie praca do 40 % i narazie nie ruszam ustawien bo pali mi ok 100kg powinno mi starczyc na mysle 7dni conajmniej. W tej chwili wlaczone mam 4 grzejniki plus podlogowka w lazience i drabinka.
  12. Wiec jestem po uszczelnieniu retorty rano przed praca wygasilem a po pracy wzialem sie do roboty najgorsze bylo wyczyscic caly ten popiol troche tego bylo pomogl stary odkurzacz a wygladalem jak murzyn po akcji :) jednak mialem uszczelniony ale watpie zeby to byl jakis dobry silikon bo bylo to koloru bialego i w sumie ja zakupilem piec w marcu a pale od wrzesnia i po miesiacu palenia nie wiem czy tak powinien wygladac caly byl spekany i jedna reka latwo wyciaglem retorte troche za latwo mi sie wydaje jak na jakis dobry silikon a byl uszczelniony tylko od gory wiec dalem od gory i od spodu a dodtakowo po nalozeniu retorty na palec i do okola na polaczeniu i poza tym drugi blad co zauwazylem retorta chyba byla zle ustawiona na 3 scianach ma po 10 otworow na 4 scianie ma 2 otwory i ta strona co ma 2 otowry mialem ustawiona do "mnie" w kierunku gdzie otwieram drzwiczki. Zadzwonilem do serwisanta i mowil ze 2 otworami w kierunku nadmuchu/podajnika i tak zrobilem jutro rozapalam i sie okaze co to zmieni. Dam znac jak bedzie palil mimo wszystko i tak mi malo chyba spalal ale jutro zobacze co moje zmiany daly i napisze :) A jak Twoj wentylator zakupiony???? Taki masz problem z nadmuchem????? Ja zauwazylem jeszcze 1 rzecz mialem caly czas czopuch ustawiony prostopadle do pieca nawet tego nie zauwazylem moze jak mu tynkowali to cos tracili teraz mam otwarty w kireunku komina i palil lepiej ciag jakby wiekszy i nie kopcilo sie tak po otwarciu drzwi.
  13. Znalazlem takie zdjecia tak to sie uszczelnia????? Od razu nakladac po nalozeniu silikonu???? Jak dlugo czekac z ponownym rozpaleniem pieca?????
  14. Ja za eko placilem 820 za tone nie biore tych marketowych ani z orlenu bo widze ogromna roznice na poczatku wzialem z Orlenu duzo gorszy niz ten co mam a drozszy byl bo wychodzilo 1000 za tone jedyny plus worki foliowe, mam w rodzinie co handluja weglem i od nich biore nawet nie wiem skad powiedzialem po prostu ze ma byc dobry i jest :) a Zdjecie zaraz wysle co prawda jestem w pracy teraz ale zrobilem wczesniej.
  15. Moze ja za duzo dmucham za mocno bo chyba mam 60% sila nadmuchu wg producenta fabrycznie bylo ustawione na 35 % ale szybciej mi sie nagrzewa przy mocnym dmuchaniu, musze na sobote wygasic piec i to uszczelnic dziadostwo i od nowa zobacze co sie dzieje.
  16. Moj ma regulacje mam klapke przyslone i tak na jakies 2cm mam odslonieta. Moze ja domkne bardziej i zobacze. A jakie Ty masz ustawienia ktore Twoim zdaniem najlepiej palilo?
  17. Wiec piec ma moc 25 kW a ten wenylator to jes firmy F.U.W.K "Konwektor" model WBS-6a AL, na kazdym grzejniku mam pozakladane zawory z termostatem. Po powrocie z pracy zmienilem 2 ustawienia podawanie w podtrzymaniu i przedmuch na podawanie 12s co 10 minut i przedmuch co10 minut i szybciej osiaga temperature oraz dluzej siedzi w podtrzymaniu, jeden i drugi parametr o ok 2min
  18. Hmmm na bank mam nieuszczelniona retorte pamietam jak montowali mi ten piec i zaden z nich nie latal z silikonem musze wygasic piec ktoregos weekendu i sie tym zajac. Da sie to jakos latwo wyjac ??? pewnie trzeba calego slimaka wyjac nie bo inaczej sie nie dojdzie. Na razie nie ustawiam wiecej niz 50 stopni bo mam za goraco w chacie kiedys dalem na 55 stopni to parowa byla moze zima podkrece bo narazie mi wystarczy. Te dane techniczne wysle Ci po pracy bo nie mam pojecia co i jak. Wczoraj pobawilem sie ze stoperem i przy ustawieniach podawanie 7s cykl 55s moc dmuchawy 50% temperature osiagam 11-13 minut potem ok 28-30 w podtrzymaniu jade i tam mam podawanie co 15 mint przez 12 sek i przedmuch co 10 minut na 20% kiedys wyciagalem nawet i 32-35 minut ale cos popiepszylem chyba wtedy czesciej i mocniej dmuchalem musze sie tym pobawic jeszcze. A powiedz mi jedno jak jest harmonogram pracy od-do jak np od 12 do 15 i od 19-24 nie czaje tego wtey kociol pracuje z moca ustawiona przeze mnie tak???? A poza tymi godzinami to co robi???? Bo ja nie zauwazylem roznicy tak samo gorace mam grzejniki tez chodzi w tryb pracy i podtrzymania dla mnie nie widac roznicy
  19. Witam wszystkich walcze z ustawieniami pieca i narazie przegrywam ta walke moze ktos mi tu pomoze mam piec Wygoda-R firmy Kotly Zar sterownik Compit R740 do ogrzania mam powierzchnie 80m2 na dole bo gora nieskonczona jeszcze w sensie nie mam tam instalacji dom ocieplony 12 styopianem plus nowe okna drzwi itd nowa budowa po prostu. Narazie ogrzewam 40 m2 bo drugie 40 m2 ma zdjete grzejniki bo czeka mnie malowanie w salonie. W tych 40 m2 co teraz grzeje jest podlogowka oraz 4 grzejniki no i woda 100kg groszku starcza mi na okolo 7-8dni. Ale problemow mam kilka po piersze dosc duze spieki, po drugie niedopala mi groszku z drugiej strony podajnika generalnie tam sie raczej wogole nie pali powiedzialbym ze mam 2/3 gdzie sie pali a 1/3 groszek se lezy jak nic. Temperatura na piecu ustawiona 50 sopni wody 45 stopni, w trybie praca mam 8 s podawanie nadmuch 67 % cykl co 62s na tych ustawieniach dogrzanie do 50 stopni zajmuje 9-10 minut potem przechodzi w tryb podtrzymanie i ustawione mam tak czas podawania 12 sekund cykl co 15 minut przedmuch co 10 minut moc dmuchawy 20%. Cale podtrzymanie trwa ok 30-33 minut potem spadnie do 47 stopni i kolejne 9-10 minut laduje groszek i dmucha. Probowalem w trybie praca zmienic moc nadmuchy na nizszy ale wolniej mi piec nagrzewa ok 12 minut do 14 zajmuje mu dobicie. Co zalecacie mi tu przestawic zebym nie mial takich spiekow i czy Waszym zdaniem pali to sie u mnie w miare ok???? Martwi mnie ten niedopalony groszek. Prosze o rady bo mnie ten piec juz ***.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.