  1. W dniu 17.12.2020 o 10:20, ANIULKA napisał:

    Nie reguluje nic zaworem,w momencie jak zalacza sie pompa 35 st to woda idzie w calosci na grzejniki

    A jak u mnie z tymi ustawieniami?sa ok?interesuje mnie ta ochrona pompy ,u mnie jest wylaczona

    Przepraszam ochrona powrotu a nie pompy..

    Jeżeli nie masz żadnego zaworu to nie jest to dobre rozwiązanie. Lepiej pomyśl o dołożeniu 4d lub 3d.

    moje uwagi odnośnie Twoich ustawień:

    II.3. Temperatura zadana CO 50 - to zdecydowanie za nisko, masz głowice termostatyczne na grzejnikach? Jeżeli tak to podnieś do 55-60, jeżeli nie masz to zostaw jak jest 50
    II.7. Przerwa podawania - zmniejsz do 4 minut 0 sekund
    II.8. Alarm temperatury - zwiększ do 3 godzin
    II.11. Przerwa podtrzymania - zwiększ do 1 godziny
    II.12. Wentylator w podtrzymaniu czas pracy - zwiększ do 20 sekund
    III. Menu instalatora - III.1. Zawór - 1. Stan zaworu - jakie tu masz ustawienie?
    III.4.Temperatura załączenia pomp - zwiększ na 42
    III.12. Pompa podłogowa - zmień na wyłączona
    III.13. Pompa cyrkulacyjna - zmień na wyłączona

     
     

     

    W dniu 16.12.2020 o 20:41, danielworek napisał:

    Anulka jak masz czas to potrzebujesz zmierzyć wydajność podajnika i wtedy znkalkulatora Kamila miernika dość dokładnie będziesz widziec gdzie są błędy. Ja odpuszczam porady kolegów i sąsiadów. Siadam jutro na pół godziny wygaszać piec i sprawdzam wydajność podajnika i potem z kalkulatora będę wiedział jaki kierunek obrać. 

    Anulka ma kocioł z podajnikiem tłokowym a tutaj nie da rady z kalkulatora wyliczyć parametrów

  2. Tak, ja mam taki sam. A ochronę powrotu masz wyłączoną? Dobrze by było abyś podała więcej parametrów ustawień i czy masz jakiś zawór założony? Czujnik pogodowy masz tez zamontowany?

    Tu jest pełna lista parametrów, najlepiej jak spiszesz je wszystkie:

    II.3. Temperatura zadana CO

    II.4. Temperatura zadana CWU

    II.6. Tygodniówka (sterowanie tygodniowe)

    II.7. Przerwa podawania

    II.8. Alarm temperatury

    II.9. Siła nadmuchu

    II.10. Tryby pracy pomp

    II.11. Przerwa podtrzymania

    II.12. Wentylator w podtrzymaniu

    II.13. Obniżenie pokojówki

    II.15. Informacja o programie

     

    III.1. Zawór

    1. Stan zaworu

    2. Temperatura zadana zaworu

    7. Typ zaworu

    8. Pogodówka (sterowanie pogodowe)

    9. Ochrona powrotu

    10. Urządzenie regulatora pokojowego

    III.4.Temperatura załączenia pomp

    III.5. Histereza kotła

    III.6. Histereza CWU

    III.7. Regulator pokojowy

    III.10. Podajnik w trybie auto

    III.11. Nadmuch w trybie auto

    III.12. Pompa podłogowa

    III.13. Pompa cyrkulacyjna

     

  3. Ustawienia dla  dom 120m2, podłogówka 20m2, dzisiejsze spalanie 20kg na 24h:

    temperatura zadana: 60 st. (praca) 58st. (gdy "pokojówka" stwierdzi dogrzanie)

    temperatura w mieszkaniu na sterowniku: 22.3 st. (dzień), 21.5 st. (noc)

    przerwa podawania (praca): 5 minut

    moc nadmuchu25%

    histereza CO: 2 st.

    temp. na podłogę: 28 st.

    temp. na grzejniki: 40 st. (przy 0 st. na zewnątrz sterowane pogodówką; zawór 4D z elektrosiłownikiem), obniżenie o 8 st. gdy "pokojówka" stwierdzi dogrzanie

    temp. CWU: 50 st.

    histereza CWU: 3 st.

    wentylator w podtrzymaniu (czas pracy): 75 sekund

    wentylator w podtrzymaniu (czas przerwy): 75 minut

    przerwa podawania (podtrzymanie): 150 minut

     

    2020-12-09 21_04_32-Window.png

  4. Dzięki, ale link jest do modelu 550h a ja mam 450h
     

    Sorki. Faktycznie.
    Tu jest do 450H http:// https://smallpdf-production-files.s3.eu-west-1.amazonaws.com/16079b6931b60f6f366dccbd9938987e.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIA3I33L6OR2GWXWVRV%2F20201119%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201119T192837Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEOj%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJHMEUCIQDYxZiFUfq92LioPNUdBUOjU%2BDUzSEy2EnkcUjFF2z5MgIgWkLyym9JJ%2FyJpSWcW%2BWQNyiTFFuHApRNMiQ9B7M5I4sqtAMIYRAAGgw3NzQ5NjM0NTg5NzkiDBZHzIAiG5zClKV9ZSqRA2BNLSwuyYE5sciR9Em2S1F1V0xK2fEms7WsrQUM3TPK56P1QxVjikPJo35FoiaURbWUc9Xu%2Fn08Ay6zb7woBlP4woYUmuKzEqWMg9paUqR%2Fluk6pg2S%2FHRC1EY3gBqmpucbXTm6QACyqVQIWA3mRmnEsq8Mf4EkRYcKL6qPiAXuijfCBOMGV0BoJg5KR0KQCB7HsnYf%2FE27fqDcZCsSEc1L4R%2BoGscKlCY49olcQcvlW6OtSigyZrSbyU4BH2SpRvfw9wgMmcfexSowpWxhMyxq4eSZn%2Fm9WvOE5K73HEeAWl3t4sz3jg%2FGjBI9N%2B8ZLFDNISJDN3vW6FgaIhcLRXqSmrOTj4QlsHxazozKawJxo%2F2rhbqYafX5nhohk5JUAG32DPU8cml%2BdlxPowPrBQSJbJc%2BMA1QVjqRVatzfUPDaNW%2BjtOfC6MAzNFhS1b2yqWh1lAZiU5TnOsHFpjII6Nydb9R3%2F47dvmSAK%2FZde6iOYwvae9wg0d7%2FLXQP1pTdxXO72jKlSedjaFM9AfyCT3TMNOf2v0FOusBORxyI7lfQPgAr9%2FhTV53O8FTPXODv7GJwQEna11NRW%2BCNf6zaSBaUTUMcnzt%2FAUq2Lq0F7DICtODYgD7EgiwU%2FhArAGS3QQifE3%2FtEukFkz2sK4XL3yrQvCH4ByE2DpmgdqDk1cJggp0JxriUgTFULRvAPYxoN0R9MGTQaLm9qjrccw6h9zcnszOuuSNpU15fM%2FqjtCQIR5MZD%2BruX67eHdMjdMPKhNrhYJaqYi5hqD%2FuCtG2GCYGD5Pc%2F5dcOZrE3WGorzIaECw8sYhCPnhk4AHyGhTx%2BxCi1g0CbF9b%2F9JJrojDXfgVpV8ew%3D%3D&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22ST-450_H.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Signature=ee877d9c49cedfade54f3f27eecf89823f776f078be074082a2676be1b06eda0

    Daj znać czy dasz radę pobrać bo jak nie to wrzucę w inne miejsce
  5. III.7. Regulator pokojowy

    Funkcja ta umożliwia oznaczenie rodzaju regulatora podłączonego do sterownika ST-450H, oraz zaprogramowanie działania regulatora pokojowego:

    a) Wyłączone – brak podłączonego regulatora pokojowego; b)Regulator standard – dwustanowy regulator pokojowy;

    c) Regulator TECH – regulator z komunikacją RS. d)Urządzenie regulatora pokojowego

    • Wyłączone – stan regulatora pokojowego nie ma wpływu na inne ustawienia

    • Kocioł – po zgłoszeniu przez regulator pokojowy stanu dogrzania nastąpi obniżenie temperatury zadanej na kotle (szczegółowe ustawienie patrz pkt II.15)

    • Pompa C.O. - po zgłoszeniu przez regulator pokojowy stanu dogrzania nastąpi wyłączenie pompy C.O. (szczegółowe ustawienie patrz pkt II.15)

×
×
  • Dodaj nową pozycję...