Witam!
Jestem kompletnym laikiem w temacie, ale poczytałem nt. ochrony kotła i wiem, ze najlepiej by na powrocie po wymieszaniu zaworami 3D/4D bylo ok. 55 stopni. Mam nową instalację na paliwo stałe (ekogroszek) z zainstalowanym zaworem 3D, który miał mi zapewnić ciepły powrót - ale tego nie robi (cały wieczór wczoraj testowałem ustawienia i nic). Maksymalna temperatura powrotu jaką mogę uzyskać to 40*C, mimo ustawienia zaworu tak by najwięcej ciepła szło na ochronę kotła (mam termometr na powrocie), jak ustawię zawór bardziej na instalację, grzejniki są bardzo gorące i temperatura na termometrze za pompą rośnie w oczach. Proszę doświadczonych o zerknięcie na foto i informacje, co jest nie tak. Dziękuję i pozdrawiam. Wodę CO grzeję do 60*C, pompa CO załącza się od 50*C.
Załączam foto:
Strzałka 1 - rura do naczynia przelewowego na strychu
Strzałka 2 - zasilanie
Strzałka 3 i 4 - powrót
Jak widać zawór 3D jest przed pompą.
Pozdrawiam.