Rozwiązałem problem. Sprawdzając w ustawieniach serwisowych wskazania przepływu wody okazało się że piec ma tylko 2 litry na minute. Postanowiłem sprawdzić gdzie tkwi problem. Sprawdziłem pompkę w zbiorniku, ustawiona była na 3 najwyższym biegu więc nie ma opcji, na pewno pchnie więcej niż 2 litry. Został więc piec i okazało się że filtr w piecu na zimnej wodzie został zapchany jakimś mułek i innymi śmieciami. Prawdopodobnie stało się to zaraz po podpięciu pieca i puszczeniu pierwszej wody. Człowiek głupi, że tam od razu nie popatrzył, a przecież to logiczne że piec mając tylko 2 litry przepływu na minutę przy swojej mocy minimalnej 6 kW po prostu wyłączy palnik żeby nie przegrzać wody... Po wyczyszczeniu filtra przepływ podskoczył do 6-7 litrów i piec hula cały czas na załączonym palniku, aż do wyłączenia go przez termostat zbiornika. :) Szkoda tylko tych kilku miesięcy że się tak męczył przez moje niedopatrzenie, ehh... Sprawdzajcie więc filtry. ;) Proszę o zamknięcie tematu lub usunięcie go, chociaż może się kiedyś komuś przyda taki przypadek. Pozdrawiam