Zapotrzebowanie budynku to 10,5kW oczywiście przy temp. zewnętrznej -20C a wewnętrznej +20C
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Biorę także pod uwagę kotły Attack bo ponoć właśnie lepsze od Atmosa. Oczywiście instalacja opierać ma się na buforze. Zrzyny mam za darmo :) . Sprawnością tak bardzo się nie przejmuje, bardziej mi zależy na tym by przy jednym załadowaniu kotła móc rozgrzać podłogówkę i grzejniki oraz naładować bufor 1500L do 90C. Schemat instalacji który opracowałem przy pomocy sambora w załączniku. schemat instalacji.pdf
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Ogólnie to na początku byłem no i w sumie jestem zainteresowany zakupem MPM DS 25kW jednak dowiedziałem się ostatnio, że w komplecie nie ma spirali chłodzącej do obiegu zamkniętego co mi jest niezbędne.Dopłata za spiralę 650zł czyli w sumie koszt zakupu pieca wyniósł by mnie 4750zł a np. za piec zagazowujący o tej samej mocy muszę dać 5200zł gdzie mam sterownik i spirale to według mnie MPM trochę przesadza z tą ceną. Stoję teraz przed dylematem bo nie wiem na czym uzyskam większą sprawność paląc w większości odpadami tartacznymi?
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Na mufie raczej będzie czuć temperaturę pieca bo przecież tam krąży podgrzewana woda. A spirale wkłada się tam po to by w pewnych okolicznościach schłodzić znajdującą się w kotle wodę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to ma działać choć nie znam się na budowie kotłów. Uzyskałem informację od MPM, że spirala chłodząca nie jest wliczona w koszt kotła a dopłata do niej to 650zł.
- 77 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
-
Wartości nie wyssałem z palca tylko powołałem się na te zawarte w tym artykule http://czysteogrzewanie.pl/2013/05/drewniana-pulapka/ i według niego jest to wartość dla 15% wilgotności drewna. Rzeczywiście wg. producenta sprawność kotła to 81-87% najwyraźniej źle zrobiłem, że powołałem się na informacje zawarte na stronie sprzedawcy nie sprawdzając ich u źródła. Czyli zamierzasz spierać się o 5% bo w obliczeniach przyjąłem 65% zapełnionej komory które zasugerował mi gondoljerzy
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Czyli jednak nie ma, a koszt takiej wężownicy to pewnie z 500zł?
- 77 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
-
No to super, że jest wężownica :). A jak kocioł spisuje się z tym miarkownikiem?
- 77 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
-
Z tego co się dowiadywałem to wersja 21-25kW kosztuje 4300zł na pewno bez miarkownika ciągu ale nie jestem pewien czy bez spirali bo się nie dopytałem w tedy bo myślałem, że jest. Ale po przeanalizowaniu DTRki jest tylko wzmianka o mufie wężownicy schładzającej.
- 77 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
-
Wybacz ale myję się codziennie. Stoję właśnie przed wyborem kotła i analizuję różne produkty. Nie mam na czym bazować więc odnoszę się informacji producentów i tak dla MPM sprawność 80% a dla Atmosa 90% w obu wypadkach przyjąem wartości maksymalne. Liczyć to akurat umiem dość dobrze. Różnica polega na tym, że kocioł Atmosa ma większą komorę załadowczą 0,1m3 w stosunku do MPM 0,086m3 czyli przy wcześniejszych założeniach wejdzie do niego 55kg po brzegi z tego 65% to otrzymujemy 36kg * 4,76*0,9=154kWh. Teraz chyba wszystko jaśniej.
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Co sądzicie o tym kotle http://www.euro-shopy.pl/atmos-d21/ lepszy niż MPM czy gorszy? Cena taka sama z tym, że Atmos ma spirale chłodzącą i sterwnik.
- 77 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
Przygotowałem nowy schemat zastępując Laddomat zaworem VTC511 wydaje mi się, że będzie to prostsze rozwiązanie a za zaoszczędzone pieniące mogę wrzucić na ochronę kotła pompę Autoadapt. Jeśli gdzieś jest potrzebny jakiś zawór bądź coś innego to proszę o informację. Schemat Instalacji CO,CWU.pdf- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Poprawione. Czyli ten schemat będzie poprawny w przypadku zastosowania pompki i zaworu mieszającego termostatycznego zamiast Laddomatu? http://www.atmos.eu/poland/images/zapojeni/15.gif
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Nie wiem jak tam na forum jest to opisane ale tutaj jest też wytłumaczone działanie tego http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ W sumie najprostsze :D A co do kwestii mojego pytanie odnośnie "ile ciepła można uzyskać z jednego załadowania kotła MPM DS 25kW". To zakładając sprawność kotła na poziomie 80% chociaż wydaje mi się to za dużo ale nich będzie. Pojemność komory załadowczej w tym modelu to 0,085m3 dajmy na to że będzie wypełniona w 65% drewnem sosnowym (waga. 550kg/m3). Natomiast z jednego kg drewna sosnowego możemy wyciągnąć 4,76kWh/kg a do komory wejdzie nam 30kg. Czyli przy jednym załadowaniu i sprawności 80% możemy osiągnąć 115kWh. Natomiast w przypadku kotła zagozowującego Atmos DC25S przy sprawności 90% to 153kWh.
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Pytanie czy może się ktoś wypowiedzieć na temat czy lepiej jest zamontować Laddomat czy może lepsze jest takie rozwiązanie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=5244870&viewfull=1#post5244870 ochrony powrotu kotła DS? Jeszcze jedno pytanko ile można wyciągnąć ciepła z jednego załadunku kotła MPM DS 25kW?
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Panowie to w takim razie co będzie bardziej opłacalne kocioł zagazowujący czy dolnego spalania jeśli różnica cenowa między nimi to 1200zł (droższy oczywiście zagazowujący)? Oba kotły max wydajność 25kW.
- 77 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
-
Autorze tego tematu z niecierpliwością czekam na testy zakupionego przez ciebie kotła MPM 25kW sam niedługo będę stał przed zakupem kotła. Brałem pod uwagę jak na razie kotły zagazowujące o mocy 20-25kW Attack bądź Atmos połączone z buforem 1500L ale z tego względu, że mam dostęp do odpadów tartacznych do może okazać się lepszym rozwiązaniem właśnie kocioł DS. Także proszę o informacje po sezonie bądź w sezonie jak się sprawuje kocioł z buforem 1000L.
- 77 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
A w których miejscach konkretnie. Wrzucam nowy schemat rozszerzony o instalacje CWU. Wracając do tej rurki o której wcześniej wspomniałeś to nie widzę sensu jej stosować ponieważ powracająca woda mieszała by się z zimną wodą zasilającą a w tym przypadku co narysowałem na schemacie woda wraca bezpośrednio do wody gorącej przed zawór 3D. 1.pdf- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
Jeden zawór zwrotny jest za pompką od cyrkulacji. Natomiast nie rozumiem po co ten kawałek rurki z zaworem zwrotnym czemu to ma służyć? OK Rury będą prowadzone w konstrukcji budynku szkieletowego który będzie ocieplony pianką więc zaizolowane będą bardzo dobrze, tylko trzeba będzie się zastanowić nad izolacją rur widocznych w kotłowni.- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
Schemat z cyrkulacją do sprawdzenia. Do cyrkulacji zastosować taką pompkę http://www.lfp.com.pl/typy/dom_ogrod,erga ? Tak się jeszcze zastanawiam czy nie zrobić wszystkich tych zaworów 3D za buforem na siłownikach podpiętych do sterownika? Bo jeśli zamierzam grzać bufor do 90C nastawa w tym wypadku na 3D ustawiona tak żeby temp. wyjsciowa była 45C to jak w buforze temp. spadnie do 70 stopni to przy ustawionej ręcznie nastawie 3D temperatura wyjściowa będzie niższa. 1.pdf- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
W sumie 11 punktów. Najdalej jest zlewozmywak, zmywarka i lodówka jakieś 20m (1 odbiornik ciepłej wody 3 zimnej). Potem łazienka na parterze 12m (2 odbiorniki ciepłej wody, 4 odb. zimnej) oraz na piętrze 18m (2 odbiorniki ciepłej wody, 3 odb. zimnej). Co do recyrkulacji to obawiam się wychładzania przez nią bufora? Czy zawór powinien być przed samym zasilaniem wężownicy tak jak na schemacie czy lepiej go dać poniżej zimnej wody do odbiorników? Poprawione na schemacie do sprawdzenia. 1.pdf- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
Ok. Poprawiony schemat. Dorzuciłem jeszcze spust wody z całej instalacji, linie zimnej wody użytkowej oraz kurek na wyjściu z bufora w celu odcięcia przed grawitacyjnym zasilaniem grzejników w okresie letnim. Co wg. ciepie powinienem jeszcze zmienić aby uniknąć jakiś kłopotów w eksploatacji bądź na co zwrócić szczególną uwagę? 1_2.pdf- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
Całkowicie o tym zapomniałem :) Będzie stal. A czy mogę zamienić za buforem do rozdzielaczy PP 32mm na PP25mm czy lepiej zostawić?- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
Korzystałem tylko z tego wzoru: Vu = 1,1 · V · ρ1 ·Δν ale nie obliczałem dodatkowo rezerwy na ubytki eksploatacyjne wody a to jest znaczna większość :) i teraz jak to uwzględnię to wychodzi podobnie jak w programiku. Nowy schemat całościowy ze wszystkimi średnicami rurek. Jeśli mógłbyś sprawdzić byłbym bardzo wdzięczny. 1.pdf- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
Wg. tego programiku wychodzi 250L Nowy schemat do sprawdzenie http://zapodaj.net/images/289d85673e114.jpg Pytanie czy ta jedna pompka poradzi sobie jeśli jest umieszczona blisko jednego rozdzielacza podłogowego a drugi jest jakieś 13m dalej? Czy o to chodziło? http://zapodaj.net/images/5c4d7d3b0f780.png- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
Pojemność całego układu coś około 2m3 - 600m rurki PEX 16x2mm - grzejniki pojemność 62L - bufor 1500L - kocioł 100L - plus jakieś 100m zasilania i powrotu do grzejników Nowy schemat do sprawdzenie http://zapodaj.net/images/289d85673e114.jpg Pytanie czy ta jedna pompka poradzi sobie jeśli jest umieszczona blisko jednego rozdzielacza podłogowego a drugi jest jakieś 13m dalej? Czy o to chodziło? http://zapodaj.net/images/5c4d7d3b0f780.png- 59 odpowiedzi
-
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: