Jeżeli dobrze rozumuję to jedynym sposobem obniżenia obrotów dmuchawy w trakcie podawania jest obniżenie mocy maksymalnej kotła? W tej chwili mam moc obniżoną do 70% i wtedy dmuchawa pracuje na 12 biegu. Faktycznie w trakcie podawania dmuchawa pracuje na 12 biegu. Czyli pozostaje mi obniżyć moc maksymalną jeszcze bardziej albo obroty dla 100% tak żeby w trakcie podawania nie dmuchało tak mocno.
-
Witam wszystkich
Posiadam sterownik Iryd RTZ pid fizzy logic na kotle Witkowski. Chciałbym zmniejszyć podbicie obrotów dmuchawy w trakcie podawania ekogroszku, wchodzę w ustawienia producenta, zmieniam wartość na 0, wszystko zapisuję itd. Po czym okazuje się, że mimo wartości 0 podbicie zawsze jest o 8. Czy są gdzieś jeszcze jakieś inne ustawienia, które za to odpowiadają czy coś mu się pomyliło i trzeba zrobić reset? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
Sterownik Iryd RTZ Pid problem z podbiciem obrotów dmuchawy
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez tytios
Faktycznie obniżenie biegu dmuchawy dla 100% mocy zmniejszyło podbicie obrotów w trakcie pracy ślimaka. Dodatkowo obniżenie czasu podbicia obrotów przy krótkim czasie podawania rozwiązało mój problem. Bardzo dziękuję za pomoc.