Witaj KubaSko,
Większość firm kotlarskich zaleca zastosowanie zaworu 3 lub 4 drogowego do zapewnienia stałej temperatury powrotu, taki zawór możesz sterować za pomocą charakterystyki pogodowej, jak i temperatury pomieszczenia, czyli temperatura zasilania układu jest wyliczana na podstawie charakterystyki krzywej grzewczej, ale w przypadku przegrzewania pomieszczenia dodatkowo korygowana przez regulator pokojowy. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość utrzymywania stałej temp powrotu, zgodnie z zaleceniami producenta kotła, np 55*C.
Wyłączanie pompy CO przez regulator pokojowy, wiąże się z nagłymi spadkami temp na kotle w momencie jej załączenia (spływa cała zimna woda z instalacji) co wpływa na żywotność wymiennika, jak również kulturę spalania. Dodatkowym minusem takiego rozwiązania, (jeżeli regulator pokojowy jest podłączony bezpośrednio do pompy CO) będzie nie załączenie pompy w momencie przegrzania kotła np nie zamknięte drzwiczki..;)