  1. Strasznie pokombinowałeś, ale to nie zda rezultatu bowiem podgrzewacz gazowy, grzeje tylko w przypadku przepływu wody. W Twoim przypadku należałoby podgrzewacz wpiąć w pętlę z zasobnikiem, a przepływ wody wymusić pompą, która byłaby sterowana czujką z zasobnika. Raczej nieopłacalny biznes.

    Zastanów się lepiej nad zwykłym piecem gazowym - jednofunkcyjnym i większym zasobnikiem CWU z wężownicą (a najlepiej z dwoma wężownicami pod przyszłe solary) Skoro masz 5 mieszkań, to podejrzewam iż te mieszkania wynajmujesz, więc koszty można rozbić w miesięcznych opłatach, a lokatorzy będą i tak zadowoleni, bowiem będą mieli ciepłą wodę. Same solary też się w miarę szybko spłacą, przy takim zapotrzebowaniu.

    Poza tym nie próbuj robić tak jak masz na schemacie. To nie zadziała.

  2. Na pierwszy rzut oka, to brak pompy przed wymiennikiem po stronie kotła gazowego, brak rury bezpieczeństwa przy naczyniu wzbiorczym. Sam zasobnik CWU, to przeniósłbym na stronę kotła gazowego, no chyba, że chcesz w lato w piecu palić.

    Wyjaśnij też jak chcesz sterować temperaturą podłogówki, bo nie widzę tutaj zaworu 3D, albo przynajmniej głowic RTL. Zawory zwrotne też by się przydały, tak samo jak jakieś filtry, chyba, ze traktujesz to za oczywistą oczywistość i nie naniosłeś na schemat.

  3. Kurde, w bagażniku mam lepszy porządek niż tutaj z rurami jest. Instalacja do odstrzału, choć zapewne przed przeróbką było dobrze, sądząc po średnicach i łukach na starej instalacji.

    Co jest źle? Przede wszystkim co rzuca się w oczy, to średnice rur (zwłaszcza RW/RB) zawory na tej rurze, jak i sam materiał. AlPex nie jest raczej wskazany.

    • Zgadzam się 1
  4. projekt mam, ale z uwagi na koszt realizacji w/w projektu nie jest przez moją osobę do zaakceptowania

     

    A to tutaj jest pies pogrzebany. Jesteś sknera i chcesz projekcik gratis :lol:

    czyż nie dlatego stworzono min. to forum ??? aby pomagać

     

    Marcinowi zapewne takie cele przyświecały, ale tutaj chodzi jednak o coś więcej.

  5. witam serdecznie mieszkam w zachodnio-pomorskim czy moze mi ktos powiedziec ile moge zaplacic za podlaczenie kotlowni bo ceną mnie instalator straszy wiec co robi " bufor 1000 l piec na eko-groszek kominek z plaszczem wodnym i C.W.U" bede wdzieczny za odpowiedz

     

    1500-2000 PLN i to wszystko zależy od tego, ile cudów sobie wymyślisz. Zastanów się czy nie lepiej "olać" instalatora i zgłosić się do porządnego sprzedawcy, który w miarę możliwości wliczy ci montaż w cenę materiału. Jak będziesz jeszcze zainteresowany, to odezwij się na PRV, a dam namiary na dobrą firmę wraz z instalatorami.

  6. Wymiennik na stronie pierwotnej podłączasz za kotłem, a nie za grzejnikami. Za grzejnikami masz już tylko wychłodzony powrót do kotła i de facto instalacja pracuje "na odwrót". Strona wtórna grzeje pierwotną. Nie dajesz przed wymiennikiem żadnych zaworów trójdrożnych celem sterowania, ale dajesz dwie pompy. Jedna po stronie pierwotnej, a druga po stronie wtórnej (sa gotowe zestawy do kupienia razem z wymiennikiem i skoro nie wiesz wiele w tym temacie, a chcesz robic to sam, to radzę się tym zainteresować) Dobrze byłoby, jakbyś przepiął grzejniki na stronę wtórną, a o kocioł gazowy się nie martw. On bedzie wiedział kiedy sie właczyć.

  7. To nie jest jakiś "lokalny fachowiec" tylko instalator przysłany przez dystrybutora klimosza do instalacji kotła klimosz viadrus

     

    I myślisz, że zrobił to fachowiec wszechstronnie wyszkolony przez firmę Klimosz? Nie, zrobił to facet, który akurat był pod ręką u sprzedawcy pieców Klimosza. Akurat miałeś pecha i trafiłes na melepetę, który wcześniej montował kozy i podkowy.

  8. Kącik humoru byłby właściwszy. Każdemu się jakieś "babole" zdarzyły lub zdarzą, ale ten tutaj to nawet nie jest "babol". To jest ignorancja.

     

    MarekW, a dziwisz mu się? Wykonał dziesiątki (ale szczerze w to wątpię), a tu mu jakiś "lajkonik" mówi, że źle. To jest skandal ;) Mam nadzieję, że odpowiednio uświadomiłeś "instalatora"

  9. W nieszczelności układu. Zapowietrzanie się podczas użytkowania CWU, sugerować może wymiennik, ale to jest tylko gdybanie. Wezwij instalatora, on widząc to na miejscu, powinien dojść co jest nie tak. A tak przy okazji, takie profilaktyczne spuszczanie wody z instalacji i ponowne jej napełnienie raz-dwa razy do roku, nie poprawia żywotności instalacji. Instalację się ewentualnie dopełnia, a nie opróżnia.

  10. Nie jest zgodne z rysunkiem to fakt, czy będzie przeciekać? Nie będzie. Takie samo prawdopodobieństwo, ze będzie przeciekać wykonane zgodne z rysunkiem. Jeżeli próba wychodzi dobrze, to znaczy, że jest dobrze. Ten kołnierz nie służy do uszczelniania, a jedynie do zaczepienia szczęk praski więc w temacie przecieków jest nieistotny.

     

    Podobny system ma KAN i też zdarzyło mi się odwrotnie założyć pierścień. Nie przeciekał

×
×