Panowie mam jako takie rozwiązanie naszego problemu:) Ale najpierw jeśli chodzi o PID tak jak kolega pisał ten węgiel "długo" się zapala w moim przypadku potrzebuje dużej mocy kotła co jakiś czas (ogrzewam sklep nagrzewnicą volcan) więc jak jadę w pidzie prędzej czy później zaczyna wychodzić nie zapalony węgiel na retorcie. Cudowałem z ustawieniami nic nie da się zrobić. Natomiast wczoraj zauważyłem pewną rzecz mianowicie mam drugi kocioł Klimosz 49kw i tam nie było takiego problemu (widać że węgiel to samo robi ale nie daje rady tak stawać, chyba wielkość palnika mu nie pozwala) myślę dziwna sprawa ten sam węgiel ale wytłumaczyłem sobie to większym palnikiem i nie szukałem powodu, aż nagle wpadłem na takie spostrzeżenie w Klimoszu dosyć agresywnie pracuje dmuchawa tzn niby też np 40% mocy ale dużo głośniej chodzi i płomień np bardziej poszarpany. Tak więc na sasie ustawiłem 5s podawanie 20s przerwa i dmuchawa na ślepo 70% i nagle problem znikł przynajmniej teoretycznie (widać nadal, że nie równo podaje ale w związku z większą mocą dmuchawy palenisko zrobiło się mniejsze praktycznie na wielkość otworu palnika jedyny minus to temp spalin która skacze do jakiś 220 stopni) na tą chwile zszedłem do 62% dmuchawy kopczyk jakieś 1,5 do 2 cm. Pozdrawiam mam nadzieję, że pomogłem.