Od kilku dni też testuje ten kociołek (12 kw) na drewnie po odpadach z budowy (sosna świerk) niestety na normalnym PIDzie przy ustawieniu na temp 70 kocioł odstawia się przy 80 st i z rozpędu często przekracza 85 st Strasznie duze wahania temp 85 max nadzur przedmuchy załączenie przy 69 spadek do 60ciu zanim zacznie rosnac Na PID spaliny pracuje całkiem całkiem przy nastawie 77st po wyłączeniu wentylatora dobija do 82 st i spada do około 73 zanim zacznie rosnac Nie wiem czy jest możliwość zmiany nastawy w normalnym PID tak zeby wentylator wyłączał sie przy nastawie np.70 st .Niepokoi mnie tylko wymiennik jest trochę zasmolony i nie wiem czy to jest wina opału (sosna świerk zaznaczam ze suchy jak pieprz) czy zbyt niska temp. powrotu jakieś 50 st więcej nie moge uzyskać bo instalator częsć powrotu z podłogówki puścił na zawór mieszający a częsc bez zaworu 20st miesza sie z powrotem z grzejników temp około70 st. Dom jest w trakcie wykańcznia podłogówke mam ustawiona zasilanie 40 st a grzejnik w łazience 50 st