Witam, znajoma poprosiła mnię o sprawdzenie instalacji ogrzewania jej domu gdyż nie do końca działa ono ok.
Rozejrzałem się i obrysowałem schemat instalacji i wydaje mi się, że zawór trójdrożny jest źle zamontowany gdyż jedna strona powinna być podpięta do wyjścia ciepłą z pieca, druga do wyjscia na kaloryfery a trzecia podpięta do rur z chłodną wodą odpływową a tu jest jakoś dziwnie. Instalacja to: piec Galmet na ekogroszek. Zawór trójdrożny Afriso z siłownikiem, sterownik zaworu st-430 oraz sterownik do pieca Galmet Perfect.
Proszę o sprawdzenie schematu (rys. 1).
Wydaje mi się, że jest coś zamieszanie z podłączeniem rur zasilających w ciepło i czy nie powinno być to zrobione jak w rys. 2.
Zdjęcie (załącznik nr 3) pokazuje realne połączenia.
A samo działanie jest dziwne, aby przekroczyć punkt rosy i nie skraplała się woda ustawiłem sterownik pieca na temp ok 65'C. Temperaturę w sterowniku zaworu 3-drożnego ustawiłęm na 50'C.
Ku mojemu zdziwieniu piec zaczął ładować i grzać, a tempratura zaczęła spadać... dziwne... jakby sterownik zaworu trójdzielnego wpływał na temperaturę widy w kotle.
Wg mnie temperatura wody w piecu powinna wzrosnąć do 65'c a zawó powinien wymieszać dając 50'C na grzejniki.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam Łukasz