  1. Mam identyczny zestaw jak ty. Hef 25 Kw G-403-P02. Używam go tylko na zimę bo latem bojler grzeje elektrycznie w wybranych godzinach rano i wieczorem tylko. Moje ustawienia ziomowe: u0: 50 stopni u1: 20sec u2: 65sec u3: 5 sec u4: 15 sec Przysłona od dmuchawy przymknięta prawie w całości jakieś 15% odsłonięte tylko. I dolna histereza wody 2 stopnie. Tu masz różne pomysły ludzi jak w palić tym w piecu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16933-hef-eko-plus-25-tragiczne-spalanie/
  2. Ok ustawie 5 / 25 - dam znać jutro wieczorem. Zapomniałem dodać, że w tym roku mam tani ekogroszek - nigdy więcej ! W poprzednich latach miałem lepszy ale wydatków dużo ostatnio miałem i tak się skusiłem żeby droższy z tanim wymieszać :unsure:
  3. Ten niespalony węgiel to taki suchutki i lekki jak koks. Po wyjęciu popiołu z pieca polewam go konewką,biorę sito druciane, maska na twarz i przesiewam ale nie chce się to już za bardzo palić <_< u1= 5 ; u2 = 25 - to trochę radykalne ale coś w tym jest, wcześniej robiłem jak pisali inni żeby suma była 60, np. u1= 17 +u2= 43. Metodą prób doszedłem do ustawień: u0 = 55° u1 = 15 u2 = 65 Sprawdzam popiół co dobę ale nadal mnie nie zadowala chociaż widać poprawę.
  4. Mam również problem ze spalaniem w piecu Hef Eko Plus U 25 kw. Moje obecne ustawienia: zadana temperatura kotła u0 = 60° czas podawania u1 = 17 sec przerwa podajnika u2 = 43 sec mało istotne (moim zdaniem) parametry pracy w podtrzymaniu: u3 = 100 min (minimalnie można ustawić 5 min, co z tego skoro piec wychodzi z pracy w podtrzymaniu jeśli temperatura kotła spadnie o 2° od zadanej w u0) u4 = 10 sec Płomień tak wygląda (foto): http://img212.imagevenue.com/img.php?image=686220833_DSC_0443_122_912lo.JPG Ustawienie przysłony na dmuchawie tak (foto): http://img153.imagevenue.com/img.php?image=687263648_DSC_0445_122_17lo.JPG Zastawa na czopuchu lekki skos (foto): http://img275.imagevenue.com/img.php?image=686419535_DSC_0441_122_17lo.JPG Aktualnie mam koszmarnie dużo śmieci w popiele (foto): http://img227.imagevenue.com/img.php?image=685040833_DSC_0450_122_500lo.JPG (pod spodem to czarne to sadza z czyszczenia pieca) Serownik Geco: http://img180.imagevenue.com/img.php?image=687864377_DSC_0447_122_1088lo.JPG Czasy jakie zmierzyłem stoperem: średni czas pozostawania pieca w podtrzymaniu (od momentu kiedy nabije 60° do momentu ponownego przejścia w stan pracy) = 7min 21sec średni czas pracy do momentu nabicia 60° (oczywiście kiedy piec już długo się pali) = 7min 30sec Piec służy tylko do ogrzewania w okresie zimowym i kiedy jest palone grzeje też wodę w bojlerze dla całego domu. W okresie letnim wodę grzeje grzałka elektryczna ale tylko rano i wieczorem. Kiedy nie ma dużego mrozu ustawienia mam inne ale piec wtedy długo wbija na zadaną temperaturę (spalanie dużo lepsze) : u0 = 50° u1 = 25 u2 = 100 u3 = 100 u4 = 10 Jestem otwarty na wszelkie wskazówki, piec mamy już jakieś 6 lat, dopiero raz wymieniałem deflektor i raz wysiadła dmuchawa. W międzyczasie testuję ustawienia jakie podają w tematach inni użytkownicy forum.
  5. Ta standardowa za mocno dmucha i strasznie ciężko nabić temperaturę na piecu nawet przy zamkniętej przysłonie na dmuchawie.
  6. Faktycznie w Pleszewie. Nawet znalazłem tę dmuchawę. http://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-dm-40.html Ciekawe czy otwory będą pasować czy trzeba nawiercać stopkę dmuchawy. Dziękuję wszystkim.
  7. Wiem że to stary temat ale ciekaw jestem jakiej dmuchawy używacie do pieca Hef Eko Plus 25 kw. Niektórzy piszą ze jest możliość regulacji siły nadmuchu, w moim piecu regulowąć tylko przesłonę :( Moja dmuchawa to WPA 06, wygląda tak: http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-do-kotla-pieca-wpa-06p-wpa06p-i4891003834.html Mam obecnie zamontowany sterownik Geco G-403-P02 w piecu na eko, z podajnikiem ślimakowym. Irytuje mnie sprawa dmuchawy tzn. jej sterowanie to tylko właczona lub wyłączona. Czy istnieje jakaś możliwość kontroli szybkośći obrotów dmuchawy za pomocą w/w sterownika ??

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.