Panowie chciałem się podłączyć pod temat żeby nie zakładać nowego , sprawa tyczy się sprzęgła , może napisze jak wygląda moje CO.
Kocioł vaillant 206/5-5 ( 100% podłogowego jakieś 1150m rurki na powierzchni 150m2 ) Colormatic 470 czujnik pogodowy(12 pętli na jednym rodzielaczu KAN nie dłuższych jak 80m ) sprzęgło WH27 z czujnikiem VF1 za spręgłem pompka Grundfos 25-60 180 .
Kocioł pracuje wyłącznie na czujniku pogodowym KG 0,25 dom jest w całości parterowy, mój problem polega na tym że są dwa pokoje które nie sa dogrzane ( w tych dwóch pokojach temperatura jest niższa o conajmniej 0,5C ( moja temperatura zadana to 21,5*C ) w ni holere nie wiem dlaczego tak jest .
Jeden z w/w pokoi ma około 12m2 rurki co 10cm , pokój jest najbliżej rozdzielacza a na rozdzielaczu jest jako 12 pętla licząc od strony zasilania ,drugi w/w pokój (na rozdzielaczu 11-10 dwie pętle ) odpowiada wielkością mojej sypialni ( w sypialni cieplutko też są dwie pętle ) w pokoju temp o 0.5*C niższa czuć wyraźnie że jest chłodniej .
Przepływy na rotometrach 1l/m na 12 pętlach wszędzie ciepło a w dwóch w/w pokojach juz nie .
Zwiększyć przepływ na te dwa pokoje ? mierzyłem też temp podłogi w sypialni mam 24*C a w tych dwóch pokojach 23*C ( temp podłogi ) w trzech pokojach mam zwykłe panele podłogowe z tym że w sypialni temperatura jest OK.
Czytałem sporo o sprzęgle i wyczytałem że ma 3 tryby pracy i to by się zgadzało bo juz to sprawdziłem i faktycznie tak jest może wkleję cyt z jakiegoś PDF plus zalaczam owego pdf.
Która opcje wybrać ,domyślam się że najkorzystniej wygląda wariant 1 z tym że udaje mi sie go uzyskać tylko przy przepływach 1l/m na każdej pętli , jeżeli bym chciał gdzieś zwiekszyć przepływ to gdzieś inndziej na którejś z pętli muszę go zmniejszyć ,prosze o jakieś wskazówki .
Sprzęgło powinno być tak dobrane, aby przy maksymalnym przepływie poprzecznym wody przez sprzęgło spadek ciśnienia na sprzęgle był bliski 0. Ponieważ przepływ maksymalny związany jest z mocą urządzeń podłączonych do sprzęgła (kocioł, instalacja) i wymaganej różnicy temperatur, minimalne wymiary sprzęgła są od nich zależne. Sprzęgło zwymiarowane na mniejszą moc niż przekazywana w układzie nie będzie pracować prawidłowo ale przewymiarowanie sprzęgła nie będzie wpływać negatywnie na jego pracę. Sprzęgło hydrauliczne w praktyce Sprzęgło hydrauliczne jest to stosunkowo prostym element instalacji c.o., a jego zasada działania nie jest skomplikowana. Przed wykonaniem instalacji warto wziąć pod uwagę jego rzeczywiste zalety oraz podstawowe parametry kotła grzewczego: 1. Dzisiejsze kotły gazowe są wyposażone w pompy obiegowe. Pompy te dobierane są w oparciu o wymagany przepływ przez wymiennik wewnątrz kotła, ale nie musi to być jednoznaczne z zapewnieniem wymaganego przepływu przez instalację c.o.. 2. W zależności od tego, jaki kocioł będzie zastosowany różnie będziemy dobierać różnice przepływów po obu stronach sprzęgła: a) instalacja z kotłem konwencjonalnym – w tym przypadku sprzęgło hydrauliczne powinno zabezpieczać kocioł przed zbyt niską temperaturą powrotną z instalacji, tak aby w kotle nie zachodził proces kondensacji (wariant 2 pracy sprzęgła). B) instalacja z kotłem kondensacyjnym – w tym przypadku sprzęgło hydrauliczne powinno zapewnić możliwie niską temperaturę czynnika powracającego do kotła, ze względu na fakt, że temperatura ta ma decydujący wpływ na proces kondensacji (wariant 3 pracy sprzęgła). Należy przy tym pamiętać, że różnica przepływów pomiędzy obiegiem c.o. a obiegiem kotłowym nie powinna być większa niż 30%. W przypadku większych różnic wynikających z obliczeń należy stosować spinki z zaworami regulacyjnymi, które przejmą na siebie nadmiar przepływu.