  1. Witam ponownie Musiałem dać sobie spokój z ustawieniem PID'a gdyż skończył mi się obecny ekogroszek pieklorz i zacząłem palić nowym od lokalnego sprzedawcy(ekogroszek jest suchy sezonowany) i pojawił się wielki problem ze spalaniem Mój problem polega na nie spalającym się ekogroszku. Robią się jakby spieki "sople" ale węgiel jest czarny a nie siwy. Próbowałem różnych ustawień (zwiększałem ciągle czas przerwy) Proszę zerknijcie drodzy koledzy i pomóżcie z ustawieniami ręcznymi Temp zadana: CO - 55 CWU - 45 Podawanie: 10S Przerwa 70S Nadmuch: 50 bieg Co mam zwiększyć , lub zmniejszyć aby węgiel był na pył. Muszę obecnie wybierać węgiel i przesiewać poprzez sito. Z góry dziękuje mądrym ludziom :)
  2. Nic nie rozumiem.... po przestawieniu ostawień na -3 moc kotła i +5 wentyl. kocioł nie zgasł. (oczywiście spieki i niedopalony ekogroszek został ale trzymał się całą noc) Jednakże temp. na zaworze 4d utrzymywała się 36-38 C a zadana była 45 C Więc skoro powinienem zrobić odwrotnie i jeszcze obniżyć moc kotła np. do - 10 to chyba ponownie wygaśnie, chyba ze coś złe robię ,,, nie wiem ... Oczywiście mogę zmienić moc kotła w ustawieniach serwisu na np. 15KW i wyzerować moc kotła 0 , wentylator - 0 tylko czy od tego teraz zacząć ??
  3. Własnie wróciłem z kotłowni. Kocioł wygasł (płomień) a groszek przesypywał się. Zmniejszyłem ustawienia mocy kotła do - 3 wentylator +5 Rozpalam na nowo.
  4. Byłem w kotłowni i ustawiłem tak jak mi radziłeś Moc kotła -5 Wentylator +5 Będę obserwował zachowanie kotła . Co do ostawień nadzoru nic nie zmieniać ???
  5. Witam Tak czytam Wasze posty i postanowiłem swój kocioł uruchomić w trybie automatycznym PID Mam problem z wyregulowaniem go. Temperatura strasznie mi skacze na automacie i mam spieki oraz lekko niedopalony węgiel. Moje nastawy: KOCIOŁ DEFRO DUO 20KW (POWIERZCHNIA DO OGRZANIA OKOŁO 170M2) CO - 55 C CWU - 45 C Temp zaworu zadana 4d - 45 C Temp powortu 43 C Współczynnik wentylatora: 5 Współczynnik mocy kotła -1 Tryb nadzoru: Czas podawania: 7s Przerwa w podawaniu: 5 min Czas pracy wentylatora: 30s Czas przerwy wentylatora: 2 min Siła nadmuchu: 40 bieg Chciałbym ustabilizować mój wykres tak aby temperatura nie skakała tak drastycznie a częściej wchodził w tryb nadzoru i utrzymywał się. Proszę o jakieś porady - wszystkie sugestie przetestuje .
  6. Ja zauważyłem że lepiej kupować ekogroszek w workach jutowych. Zdecydowanie bardziej sie wysusza niż w worku foliowym. Najbardziej mnie śmieszy i zarazem denerwuje że kupuje sie kocioł za 10 tyś zł a trzeba tak się namęczyć aby to wszystko hulało jak trzeba.
  7. Będę kombinować. Na szczęście kupiłem tylko 1t tego badziewia. A ty ile masz?
  8. Mam zasypanych 4 worki pro w podajnikiu. Musze to jakoś spalić. Dałem na 5s podawania i 50 s przerwy no to jest lepiej ale temp. Mię rośnie spadła do 53 i nie rośnie. Zwiększam troszkę podawanie na 8s zobaczymy co będzie. Żałuję że to świństwo kupiłem za 900 zł za tonę
  9. Strasznie skacze mi temp. kotła. Jak mam ją ustabilizować na zadane 65 lub 70 C??
  10. O.k Spróbuję. Zobaczymy co z tego będzie. Nadmuch nie jest za wysoki 35?
  11. Już zakupiłem Pieklorza oraz Ekogroszek od lokalnego sprzedawcy. Mam jeszcze 600kg z taniopal.pl - już nigdy od nich nie kupie Muszę to wypalić Jakieś sugestie jak poprawić spalanie ???
  12. Witam Od kilku tygodni jestem posiadaczem kotła Defro Duo 20 KW Z Pid Wybierałem kocioł z myślą ze Pid mi wszystko ustawi - i bardzo się przeliczyłem Jak pracuje na Pid przesypuje mi węgiel i kocioł gaśnie Obecnie Pale Ekogroszkiem Tani Opal premium 28-30 mj/kg (nigdy go już nie kupię - ale mam jeszcze 600 kg do wypalenia) Mam ogromne spieki - wyglądają jak niedopalony ekogroszek bo są w środku czarne. Zwiększyłem dmuchawę do 50 ale to nic nie dało zaczął mi przesypywać węgiel - kocioł tracił temp. i płomień gasł. Dom o powierzchni 170 m2 - ocieplony Moje obecne ustawienia: Temp Zadana CO: 70C Temp. Zadana CWU: 50C Podawanie: 12s Przerwa: 50s Dmuchawa: 35 Przesłona otwarta na 90% Podtrzymanie: Przerwa: 25min Wentylator: Praca 35s Czas pracy 3min Histereza CO - 2 Histereza CWU - 3 Temp osiąga (nawet przeciągnie o 6-8 C) Proszę o pomoc w ustawieniu kotła
  13. Witam Tak jak wcześniej pisałem - nie znam sie na schemacie , zaworach itp - chociaż przez ostatnie dni wiele się nauczyłem :) Dlaczego tak podłączył ? Przekonał mnie że mój piec ma tyle zabezpieczeń że nie wymaga instalacja dodatkowego zaworu. Pali się dobrze ciepło idzie na grzejniki. Teraz nie mogę sobie poradzić z ustawieniami. Strasznie mi skacze temperatura (różnica nawet 15 C Bawie sie w ustawianie po 1 % ale marne rezultaty. Proszę zobaczcie co jeszcze powinienem zmienić aby ta temperatura ustabilizowała się. Docelowo chciałbym trzymać na CO 65 c
  14. Witam ponownie Znalazłem innego instalatora i przerobił mi instalacje wedle schematu. Piec na razie nie gaśnie ale mam problem...Nie mogę uzyskać ciągłości zadanej temp. 60 C na kotle Jak już jakimś cudem uzyskam 60 C wchodzi w nadzór i po chwili startuje od 58 i leci w dól do 52 i powoli powoli leci do 60 C i tak w kółko... Sprawia takie pozory jak by 20kw było za małe Testuje ustawienia na włączonych dwóch pompach CO Ekogroszek Pieklorz niby 28-29,5 Moje ustawienia: Temp Zadana CO: 60C Temp. Zadana CWU: 45C Podwanie: 15s Przerwa: 40s Dmuchawa: 50 Podtrzymanie: Przerwa: 25min Wentylator: Praca 35s Czas pracy 3min Histereza CO - 2 Histereaza CWU - 3
  15. Dziękuje bardzo za schemat Wydrukowałem schemat i byłem w kotłowni - załamałem się :( Wszystko jest do przerobienia , do wymiany mam nowy zawór 4D na większy Z Kotła wyszli rurą 25 gdzie na szkicu widzę 40 Na wszystkim trzeba się znać - jestem zły na pseudo instalatorów , nie mam czasu z nimi się tarmosić biorę nową firmę i wedle szkicu niech mi to przerabiają a ja będę spr. rurka po rurce Mój obecny Dom (piętro) zostało wybudowane 5 lat temu nad istniejącymi budynkami biurowymi, 5 lat pracował u nas kocioł tzw. śmieciuch Jest taki problem z bezpośrednim zasilaniem naczynia wyrównawczego Zasilanie jest ale w pionie z z pozostałymi grzejnikami na piętrze - czy muszę puścić bezpośrednio rurkę zasilająca do naczynia ? Co to zmienia ??? Chciałbym tą wymianę pominąć gdyż musiałbym zniszczyć za wiele rzeczy (płytki, prucie w ścianach) Jeszcze raz dziękuje za poświecenie swojego czasu. Mam jeszcze pytanie Nie znam tego symbolu Czy to jest zawór odpowietrzający autom ?
  16. Witam Dziękuje za zainteresowanie się moim problemem. Zastanawiałem się czy dać do poprawki instalatorowi który mi to robił czy poszukać nowego . Bardzo bym był wdzięczny gdyby sporządzić schemat gdyż jestem laikiem w tym temacie, a mam mało czasu gdyż coraz zimniej na zewnątrz a mam małe 9 miesięczne dziecko. Moje ostatnie 2 tygodnie spędziłem przy kotle :( Układ jest otwarty - naczynie wyrównawcze przelewowe powieszone w najwyższym miejscu w domu Grzejniki parter Druga pompa czerwona (8 grzejników + 1 drabinkowy łazienka) zawory grzejn. zwykłe - są to pomieszczenia biurowo -magazynowe Grzejniki piętro: (7 grzejników + 1 drabinkowy łazienka) - wszystkie z zaworami termostatyczny Drugą pompę polecił mi mój instalator gdyż chciałem aby od 7:00-16:00 grzało na 20 C a w nocy do 18 C (Sterownik pokojowy w biurze reguluje załączanie pompy) ale teraz tak się zastanawiam czy to był dobry pomysł ... czy nie warto zostawić 1 pompy CO i założyć na grzejnikach zawory termostatyczne aby nie doszło do tego że nagle pracują dwie pompy CO i temp. zaczyna spadać na kotlę co o tym sądzicie ? Jestem z Legnicy - może macie jakiegoś dobrego instalatora z moich rejonów ?
  17. Dziękuję za pomoc. Czy przez taką instalacje kocioł ma prawo zachowywać się jak by był za mały? Mam problemy z osiąganie temp. Zadanej,. Kocioł 20 kw - powierzchnia do ogrzania około 180 m2
  18. Witam Wszystkich Jestem od 1 miesiąca posiadaczem koła DEFRO DUO 20KW z sterownikiem PID Mam ogromny problem, gdyż mój kocioł gaśnie w nocy. Próbowałem wszystkich metod z pidem i na ręcznym ustawieniu. Poddałem się i zadzwoniłem do serwisu Defro. Przyjechał Serwisant i stwierdził fakt źle wykonanej instalacji dotyczy podłączenia zaworu czterodrogowego mieszającego. Proszę Was abyście zerknęli na moją instalacje i wytknęli błędy które źle wykonał instalator. W pn. będę dzwonił do niego i umawiał się na poprawki. Z góry dziękuje. Pozdrawiam Piotr
×
×