Postów
44 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Piorus
-
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Tak zrobiłem. Ustawiłem na 85 Obserwuje Płomień troszkę zanika -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Witam ponownie Musiałem dać sobie spokój z ustawieniem PID'a gdyż skończył mi się obecny ekogroszek pieklorz i zacząłem palić nowym od lokalnego sprzedawcy(ekogroszek jest suchy sezonowany) i pojawił się wielki problem ze spalaniem Mój problem polega na nie spalającym się ekogroszku. Robią się jakby spieki "sople" ale węgiel jest czarny a nie siwy. Próbowałem różnych ustawień (zwiększałem ciągle czas przerwy) Proszę zerknijcie drodzy koledzy i pomóżcie z ustawieniami ręcznymi Temp zadana: CO - 55 CWU - 45 Podawanie: 10S Przerwa 70S Nadmuch: 50 bieg Co mam zwiększyć , lub zmniejszyć aby węgiel był na pył. Muszę obecnie wybierać węgiel i przesiewać poprzez sito. Z góry dziękuje mądrym ludziom :) -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Nic nie rozumiem.... po przestawieniu ostawień na -3 moc kotła i +5 wentyl. kocioł nie zgasł. (oczywiście spieki i niedopalony ekogroszek został ale trzymał się całą noc) Jednakże temp. na zaworze 4d utrzymywała się 36-38 C a zadana była 45 C Więc skoro powinienem zrobić odwrotnie i jeszcze obniżyć moc kotła np. do - 10 to chyba ponownie wygaśnie, chyba ze coś złe robię ,,, nie wiem ... Oczywiście mogę zmienić moc kotła w ustawieniach serwisu na np. 15KW i wyzerować moc kotła 0 , wentylator - 0 tylko czy od tego teraz zacząć ?? -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Własnie wróciłem z kotłowni. Kocioł wygasł (płomień) a groszek przesypywał się. Zmniejszyłem ustawienia mocy kotła do - 3 wentylator +5 Rozpalam na nowo. -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Byłem w kotłowni i ustawiłem tak jak mi radziłeś Moc kotła -5 Wentylator +5 Będę obserwował zachowanie kotła . Co do ostawień nadzoru nic nie zmieniać ??? -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Witam Tak czytam Wasze posty i postanowiłem swój kocioł uruchomić w trybie automatycznym PID Mam problem z wyregulowaniem go. Temperatura strasznie mi skacze na automacie i mam spieki oraz lekko niedopalony węgiel. Moje nastawy: KOCIOŁ DEFRO DUO 20KW (POWIERZCHNIA DO OGRZANIA OKOŁO 170M2) CO - 55 C CWU - 45 C Temp zaworu zadana 4d - 45 C Temp powortu 43 C Współczynnik wentylatora: 5 Współczynnik mocy kotła -1 Tryb nadzoru: Czas podawania: 7s Przerwa w podawaniu: 5 min Czas pracy wentylatora: 30s Czas przerwy wentylatora: 2 min Siła nadmuchu: 40 bieg Chciałbym ustabilizować mój wykres tak aby temperatura nie skakała tak drastycznie a częściej wchodził w tryb nadzoru i utrzymywał się. Proszę o jakieś porady - wszystkie sugestie przetestuje . -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Ja zauważyłem że lepiej kupować ekogroszek w workach jutowych. Zdecydowanie bardziej sie wysusza niż w worku foliowym. Najbardziej mnie śmieszy i zarazem denerwuje że kupuje sie kocioł za 10 tyś zł a trzeba tak się namęczyć aby to wszystko hulało jak trzeba. -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Będę kombinować. Na szczęście kupiłem tylko 1t tego badziewia. A ty ile masz? -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Mam zasypanych 4 worki pro w podajnikiu. Musze to jakoś spalić. Dałem na 5s podawania i 50 s przerwy no to jest lepiej ale temp. Mię rośnie spadła do 53 i nie rośnie. Zwiększam troszkę podawanie na 8s zobaczymy co będzie. Żałuję że to świństwo kupiłem za 900 zł za tonę -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Strasznie skacze mi temp. kotła. Jak mam ją ustabilizować na zadane 65 lub 70 C?? -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
O.k Spróbuję. Zobaczymy co z tego będzie. Nadmuch nie jest za wysoki 35? -
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Już zakupiłem Pieklorza oraz Ekogroszek od lokalnego sprzedawcy. Mam jeszcze 600kg z taniopal.pl - już nigdy od nich nie kupie Muszę to wypalić Jakieś sugestie jak poprawić spalanie ??? -
Witam Od kilku tygodni jestem posiadaczem kotła Defro Duo 20 KW Z Pid Wybierałem kocioł z myślą ze Pid mi wszystko ustawi - i bardzo się przeliczyłem Jak pracuje na Pid przesypuje mi węgiel i kocioł gaśnie Obecnie Pale Ekogroszkiem Tani Opal premium 28-30 mj/kg (nigdy go już nie kupię - ale mam jeszcze 600 kg do wypalenia) Mam ogromne spieki - wyglądają jak niedopalony ekogroszek bo są w środku czarne. Zwiększyłem dmuchawę do 50 ale to nic nie dało zaczął mi przesypywać węgiel - kocioł tracił temp. i płomień gasł. Dom o powierzchni 170 m2 - ocieplony Moje obecne ustawienia: Temp Zadana CO: 70C Temp. Zadana CWU: 50C Podawanie: 12s Przerwa: 50s Dmuchawa: 35 Przesłona otwarta na 90% Podtrzymanie: Przerwa: 25min Wentylator: Praca 35s Czas pracy 3min Histereza CO - 2 Histereza CWU - 3 Temp osiąga (nawet przeciągnie o 6-8 C) Proszę o pomoc w ustawieniu kotła
-
Kocioł Defro Traci Temp. I Wygasa - Zawór Czterodrogowy Problem
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Instalacje CO i CWU
Witam Tak jak wcześniej pisałem - nie znam sie na schemacie , zaworach itp - chociaż przez ostatnie dni wiele się nauczyłem :) Dlaczego tak podłączył ? Przekonał mnie że mój piec ma tyle zabezpieczeń że nie wymaga instalacja dodatkowego zaworu. Pali się dobrze ciepło idzie na grzejniki. Teraz nie mogę sobie poradzić z ustawieniami. Strasznie mi skacze temperatura (różnica nawet 15 C Bawie sie w ustawianie po 1 % ale marne rezultaty. Proszę zobaczcie co jeszcze powinienem zmienić aby ta temperatura ustabilizowała się. Docelowo chciałbym trzymać na CO 65 c -
Kocioł Defro Traci Temp. I Wygasa - Zawór Czterodrogowy Problem
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie Znalazłem innego instalatora i przerobił mi instalacje wedle schematu. Piec na razie nie gaśnie ale mam problem...Nie mogę uzyskać ciągłości zadanej temp. 60 C na kotle Jak już jakimś cudem uzyskam 60 C wchodzi w nadzór i po chwili startuje od 58 i leci w dól do 52 i powoli powoli leci do 60 C i tak w kółko... Sprawia takie pozory jak by 20kw było za małe Testuje ustawienia na włączonych dwóch pompach CO Ekogroszek Pieklorz niby 28-29,5 Moje ustawienia: Temp Zadana CO: 60C Temp. Zadana CWU: 45C Podwanie: 15s Przerwa: 40s Dmuchawa: 50 Podtrzymanie: Przerwa: 25min Wentylator: Praca 35s Czas pracy 3min Histereza CO - 2 Histereaza CWU - 3 -
Kocioł Defro Traci Temp. I Wygasa - Zawór Czterodrogowy Problem
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuje bardzo za schemat Wydrukowałem schemat i byłem w kotłowni - załamałem się :( Wszystko jest do przerobienia , do wymiany mam nowy zawór 4D na większy Z Kotła wyszli rurą 25 gdzie na szkicu widzę 40 Na wszystkim trzeba się znać - jestem zły na pseudo instalatorów , nie mam czasu z nimi się tarmosić biorę nową firmę i wedle szkicu niech mi to przerabiają a ja będę spr. rurka po rurce Mój obecny Dom (piętro) zostało wybudowane 5 lat temu nad istniejącymi budynkami biurowymi, 5 lat pracował u nas kocioł tzw. śmieciuch Jest taki problem z bezpośrednim zasilaniem naczynia wyrównawczego Zasilanie jest ale w pionie z z pozostałymi grzejnikami na piętrze - czy muszę puścić bezpośrednio rurkę zasilająca do naczynia ? Co to zmienia ??? Chciałbym tą wymianę pominąć gdyż musiałbym zniszczyć za wiele rzeczy (płytki, prucie w ścianach) Jeszcze raz dziękuje za poświecenie swojego czasu. Mam jeszcze pytanie Nie znam tego symbolu Czy to jest zawór odpowietrzający autom ? -
Kocioł Defro Traci Temp. I Wygasa - Zawór Czterodrogowy Problem
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Instalacje CO i CWU
Witam Dziękuje za zainteresowanie się moim problemem. Zastanawiałem się czy dać do poprawki instalatorowi który mi to robił czy poszukać nowego . Bardzo bym był wdzięczny gdyby sporządzić schemat gdyż jestem laikiem w tym temacie, a mam mało czasu gdyż coraz zimniej na zewnątrz a mam małe 9 miesięczne dziecko. Moje ostatnie 2 tygodnie spędziłem przy kotle :( Układ jest otwarty - naczynie wyrównawcze przelewowe powieszone w najwyższym miejscu w domu Grzejniki parter Druga pompa czerwona (8 grzejników + 1 drabinkowy łazienka) zawory grzejn. zwykłe - są to pomieszczenia biurowo -magazynowe Grzejniki piętro: (7 grzejników + 1 drabinkowy łazienka) - wszystkie z zaworami termostatyczny Drugą pompę polecił mi mój instalator gdyż chciałem aby od 7:00-16:00 grzało na 20 C a w nocy do 18 C (Sterownik pokojowy w biurze reguluje załączanie pompy) ale teraz tak się zastanawiam czy to był dobry pomysł ... czy nie warto zostawić 1 pompy CO i założyć na grzejnikach zawory termostatyczne aby nie doszło do tego że nagle pracują dwie pompy CO i temp. zaczyna spadać na kotlę co o tym sądzicie ? Jestem z Legnicy - może macie jakiegoś dobrego instalatora z moich rejonów ? -
Kocioł Defro Traci Temp. I Wygasa - Zawór Czterodrogowy Problem
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za pomoc. Czy przez taką instalacje kocioł ma prawo zachowywać się jak by był za mały? Mam problemy z osiąganie temp. Zadanej,. Kocioł 20 kw - powierzchnia do ogrzania około 180 m2 -
Kocioł Defro Traci Temp. I Wygasa - Zawór Czterodrogowy Problem
Piorus opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Wszystkich Jestem od 1 miesiąca posiadaczem koła DEFRO DUO 20KW z sterownikiem PID Mam ogromny problem, gdyż mój kocioł gaśnie w nocy. Próbowałem wszystkich metod z pidem i na ręcznym ustawieniu. Poddałem się i zadzwoniłem do serwisu Defro. Przyjechał Serwisant i stwierdził fakt źle wykonanej instalacji dotyczy podłączenia zaworu czterodrogowego mieszającego. Proszę Was abyście zerknęli na moją instalacje i wytknęli błędy które źle wykonał instalator. W pn. będę dzwonił do niego i umawiał się na poprawki. Z góry dziękuje. Pozdrawiam Piotr