  1. 2 godziny temu, gbbsoft napisał:

    Piec Buderus jest nastawiony na ciągłe grzanie.

    Wyłączy się dopiero wtedy gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

    - grzeje na mocy minimalnej

    - 'Temp. Rzeczywista kotła' jest większa o co najmniej 7stC (parametr 'Int.temp. (blok.cyklu)') niż 'Temperatura zadana kotła'

     

    Samo zmniejszenie temperatury w pomieszczeniu nie musi spowodować wyłączenia pieca. Powinien on zwolnić i poczekać co się będzie działo. 

     

    PS. Podejrzewam, że są jeszcze inne warunki na wyłączenie, ale nikt nich na razie nie podał.

    to jaki cel jest podawania harmonogramu grzania skoro to nie jest brane pod uwagę w trybie ograniczonym? chyba to zagwozdka nie tylko moja

    wiem że on wtedy działa wg temperatury obniżenia (nocnej) a ona definiuje się tak jak podałeś

    Cytat

    "Tryb obniżenia"="Tryb ograniczony"

    To nic innego jak "działaj normalnie". Czyli staraj się tak grzać, aby w pomieszczeniu, w którym mierzy się temperaturę, była "temperatura obniżenia".

    Pytałeś "jaka temperatura jest utrzymywana"? Ano "temperatura obniżenia" (którą ja nazwałem temperaturą w nocy).

    porównując do tego, to skoro temperaturą obniżenia jest temp 19/20st a osiągnięta jest 21,7 (21,5) to nie powinien w moim odczuciu grzać - a raczej wchodzić jak w tryb "Próg temp. w pomiesz" lub cos podobnego

     

  2. jeżeli po aktualizacji komuś wywaliłoby

    image.png.3ebc82210b31cf6f20a17dad768a4c0a.png

    odinstaluj stara wersję i zainstaluj nową

    jeżeli nic nie usuniesz z config.xml nowe funkcjonalności będą działać, a twoja konfiguracja zostanie zachowana 🙂

  3. Godzinę temu, gbbsoft napisał:

    czytałem wszystkie twoje cenne analizy, najgorsze jest to że nie wiem jakie mam zawory 😞

    kaloryfery brugmana, zawory ??? 

    przestał grzać, wydajnośc pompy odrazu spadła

    co zauważyłem pompa załącza sie średnio co 5min na 5 min z dużą wydajnością, co powoduje wychładzanie wody w układzie - bo kocioł sie wyłączył

    image.thumb.png.7d954c2ebe2d7a52d20a1c547224a081.png 

     

     

  4. Ad. 1. Brak sprzęgła bo prosty układ. 11 grzejników. Z czego 7 chodzi na full. 4 jadą na termostatach.

    Ad. 2 Junkers smart niestety nie posiada czujnika temp powrotu. Nad czym ubolewam bo właśnie to dałoby jakieś większe zrozumienie. Działanie kaloryferow wydaje się poprawne. Góra ciepła w dotyku dół zdecydowanie chłodniejszy. 

    Co do kryzowania niestety nigdy nie było to ustawiane a teraz robię to na czuja. Szukałem kogoś kto moja instalacje z kalibrować ale nikt takimi rzeczami się nie zajmuje 🤦‍♂️ ale z tego co piszesz moje myślenie o tym chyba jest błędne, czyli im większy przepływ przez instalacje to lepiej. 

    W pokoju gdzie mierze temperaturę kaloryfer ma największy przepływ ustawiony (6) reszta na tym samym rozdzielaczu ma polowe. 

     

    Teraz np temp w pomieszczeniu niby osiągnięta wg sterownika a pompa co jakiś czas załącza się na 96%

  5. a zdradź jakie masz doświadczenie z ustawianiem mocy pompy. ja jadę na predefiniowanym P1 ale zachowanie pompy jest conajmniej nie do zweryfikowania i nie zrozumiałe dla mnie (pompa od momentu startu palnika do grzania jedzie na 96-100%) po zmianie na sterowanie moca i powrót do P1 jak widzisz zeszła do 41%

    image.png.f7f61f5ac93287012214d7bd217c516c.png

    dodatkowo zastanawiam się nad jedna trochę prozaiczna sprawą ale moja logika tego nie ogarnia 🙂

    po krótce jak poniżej setpoint zasilania 33, temp zmierzona 35,6. kaloryfery otwarte - odbierają ciepło. temp pomieszczenia nie osiągnięta a temp zmierzona ciągle rośnie. o co tu chodzi?

    image.png.e30c9364da1f463e05ba8698f0382ae2.png

  6. Np ustawianie krzywej, czy jakieś zmiany parametrów w menu serwisowym. 

    Ja akurat mam Junkersa więc korzystam z EasyRemote (choć patrząc MyDevice to ten sam chłam) które jest tak ubogie że aż czuje się oszukany. po co w ogóle sprzedają bramkę mblan skoro nawet nie ma pełnego dostępu do informacji z kotla nie mówiąc o możliwości ich regulacji/zmiany. 

     

    A tak po za tym brawo i szacunek za trud włożony w prace nad apka czy to ułatwieniem życia nowym użytkownikom systemów Boscha i myśli twórczej jego inżynierów. 

  7. tak z innej beczki, czy jest jakaś apka która wykorzystujać mm100/mb lani pozwala na zmianę parametrów?

    choc twoja apka pokazuje zdecydowani więcej (tak mi sie wydaję będę testował) niz oryginalna

  8. Panowie,

    wkońcu poszedłem w czystą stronę mocy i pożegnałem czarne złoto. wybór padł na 14-5C z CW400 z czujnikiem zewnętrzny

    co prawda uruchomienie od połowy maja ale próbuje przewalczyć narazie temat grzania CWU. Zbiornik Bosch 100L, 2 osoby w domu, największe zużycie wody około 22. prysznic.

    ustawiłem harmonogram ale to nie w nim leży problem. temp grzania 53st, obniżenie 45st.

    w poprzednim układzie mieliśmy zamontowany zawór trójdrożny termostatyczny i komfort wody w kranach był stały. teraz przy 53 musimy regulować kranem a przy 45st zdaża się że 2 osoba kończy prysznic w letniej wodzie. co zauważyłem to kocioł startuje dopiero po spadku temp wody w zbiorniku o 5st. Generalnie wydaje się mi że to bardzo duża histereza. Próbowałem zlokalizować regulację tego parametru ale nigdzie tego nie umiem zidentyfikować.

    Dodatkowo kocioł przy grzaniu CWU kręcił na +/- 75st - zmieniłem parametr korekty grzania z 40k na 20k, teraz jest niżej bo około 60st. nie mniej nie wiem co bardziej ekonomiczne będzie tylko dla CWU.

    czy podpowiecie który parametr odpowiada za histerezę CWU? (przejrzałem instrukcje ale no ni cholery nie znalazłem)

    gdzie mogę ustawić temperaturę grzania CO aby nie przekraczała ona temperatury bezpiecznej dla efektu kondensacji? na kotle węglowym grzałem w granicach 55st i było w domu 21st. a tu zauważyłem układ grzania jest na poziomie 75st to trochę sprzeczne z warunkami kondensacji.

  9. W dniu 22.11.2020 o 08:01, tommyp2 napisał:

    Napisz kolego jaki masz metraż domu?

    110m2 powierzchni grzania

    Plus pralnia w piwnicy ale obecnie nie grzana. 

    Dofinansowania są takie że chyba na żadne się nie łapie z tego co wstępnie przeanalizowałem 

    Musze znalesc instalatora który byłby wstanie przybliżyć mi koszty takiego montażu w mojej okolicy. 

    Pompa ciepła to wydatek za wysokich progów a uważam że za kilka lat będzie to bardziej dostępne (jak z żarówkami ledowymi) 

    Ogólnie raczej jednofunkcyjny?

  10. Biję się z myślami i zaczynam rozplanowywać zmianę systemu CO u mnie.

    5 lat temu wybór EkoGroszku (Śląsk, blisko kopalnia itd) wydawał się to najbardziej sensowny (cena była dużo niższa niż obecnie) obecnie szczerze mam już dość

    nie dość że mam obecnie mocno przewymiarowany piec to wieczny syf zaczyna mnie frustrować

    założyłem sobie że rozeznam temat zmiany na cos bardziej czystego i bezobsługowego - padło na Gaz

    Moja sytuacja. 

    gaz w działce - do wciągnięcia do domu. dom szkieletowy 70 lata, 25cm ściany 5cm izolacja (nie wiadomego rodzaju), 5cm poduszka powietrzna, 15cm Grafitowy 0,031. okna 2 komorowe (10szt, 1 tarasowe). 2 poziomy ogrzewane 9 grzejnikami jedno panelowymi, 2 drabinkowe. z czego w sezonie zimowym chodzi tylko 6. na wszystkich termostaty. dach 25cm wełna 0,032. 120l 2 płaszczowy Galmet. 2 osoby. głownie prysznic w użytkowaniu. 2 pompy Grundfosa (co i cwu)

    za cały rok obecnie zużywam 2,5t groszku. i to przez to że grzeje tłokowcem 18kW (efekt braku doświadczenia).

    Chciałbym wejść w bez obsługę. obecnie wychodzi że gaz. PC to za duży koszt początkowy i brak możliwości zrobienia podłogówki.

     

    Jakie obecnie polecacie modele kotłów aby jak najmniejszym kosztem przeróbek wymienić ten pylący się syf. Kiedyś to mi się miło spędzało czas przy piwku rozmawiając do kotła obecnie nie mam czasu nawet na piwko a kocioł już ze mną nie rozmawia tylko od czasu do czasu trzeba go nakarmić :)

    dodam że nie to wszystko z własnej kieszeni bez żadnego dofinansowania itd. więc zakładam że kocioł sprzedam za dobre pieniądze (zawsze sypany suchy opał, ani gram rdzy, zasobnik wewnetrznie podrapany jedynie, ostatnio zrobiłem przegląd tłoka z czyszczeniem itd) jeszcze spokojnie z 10 lat pośmiga u kogoś. nie wiem czy CWU i pompy zostawić czy też wymienić.

    doradźcie coś, podpowiedzcie, warto? nie warto? w co iść?

×
×