Defro Eko Duo 38
- Defro Eko Duo 38
nie mogę tego linka znależć od leszkowaty nigdzie może ktoś mi tu poda ?- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Defro Eko Duo 38
tak tu prowadzę temat tam była pomyłka . a gdzie mi odpisałeś w drugim wątku ? po nie wiem gdzie mi odpisałeś ?- Defro Eko Duo 38
ja z tego postu brałem ustawienia ma piec też o tej samej mocy 38 kw moje paliwo to ekogroszek Pieklosz ? czyli jak nie będe miał nie dopałków i spieków to mogę zostawić te nastawy TAK ?- Ustawienia Defro 50Kw Wydzielone Z Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
- Defro Eko Duo 38
ja mam patrzeć na tą drugą tabelkę ponieważ mój piec ma 38 kw ? tak? to mam moc chyba około 28 kw ? tak- Defro Eko Duo 38
nie wiem dlaczego się tak pomyliłem nie mam 260m tylko 380 m. do ogrzania . teraz ustawiłem podawanie 8 s i przerwę 60 s i po obserwuje co będzie się dziać z popiołem- Defro Eko Duo 38
a jak dam podawanie 5 s i przerwę 30 to będzie dobrze ? bo fabrycznie jest 20 i przerwa 60 bo teraz piec mi wypalił 225 kg w 5 dni to chyba dużo za dużo ?- Defro Eko Duo 38
gdy zrobie przywróć ustawienia fabryczne pieca to mam takie nastawy miałem tak podawanie 20 s przerwa 60 s i nadmuch 60 bieg i piec do chodzi do zadanej temperatury ale przecież ja szukam aby było ekonomicznie ? żeby mniej spalał ekogroszku czyli proszę o wskazówki was- Defro Eko Duo 38
miałem tak podawanie 5 s przerwa 45 s i nadmuch 40 bieg i piec nie dochodzi do zadanej temperatury i s duże spieki . CO mam zadaną 55 s a dochodzi do 45 stopni ? teraz ustawiłem podawanie 5s przerwa 40 s i nadmuch 43 .. i zobaczę bo pieć cały czas chodzie nie robi sobie przerwy bo nie dochodzi do zadanej temperatury i cały czas pobiera sobie ekogroszek ? chyba spali go teraz więcej co muszę podkręcić aby temperatura zadana CO na piecu była taka jak jest zadana ? bo piec cały czas pobiera opał?- Defro Eko Duo 38
dzisiaj wstaje i piec piszczy bo wygasł sam ? co robić mam?- Defro Eko Duo 38
witam ja zrobiłem tak ustaw podawanie 5sek przerwa jakieś 60 sek i około 35% nadmuchu i ogień mam strasznie nisko w retorku i piec nie może dojśc zadanej temperaturze ? co mam robić boję się o ogień że jest bardzo nisko?- Defro Eko Duo 38
nie wiem jak to działa z tej tabelki ? sorry nie kumam a jak się zmniejsza moc na tym sterowniku .piecu ? - Defro Eko Duo 38