Galmet Galmet 17 Obrot Retorta - Nie Moge Wyjąć Slimaka
Dyzio767 odpowiedział(a) na Dyzio767 temat w Kotły z podajnikiem
..w piatek po 6h walki udało się wymienić ślimak. Trzeba było wymontować wszystko, łącznie z całym kolanem (nie chciał zejść kołnierz od retorty- WD40, cierpliwość i młotek) Następnie pomógł ślusarz z piłą eletryczną na brzeszczot. Uciął ślimak tuż przy zabieraku- po czym wybił na imadle zapieczoną resztkę ślimaka. Całość już hula i znów jest ciepło. Chciałbym jednak przestrzec osoby, które mogą mieć podobny problem przed ew skutkiem wezwania serwisanta (NIE KAŻDEGO Z PEWNOŚCIĄ) - telefonicznie w Galmecie powiedzieli mi, że w przypadkach jak mój, kolano jest nie do uratowania praktycznie w żadnym przypadku a naprawa polega na zbijaniu żeliwnego kolana młotkiem kawałek po kawałku. -
Galmet Galmet 17 Obrot Retorta - Nie Moge Wyjąć Slimaka
Dyzio767 odpowiedział(a) na Dyzio767 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za odpowiedź i foty Dziś już złożyłem całość, może parę dni do przyjścia nowego ślimaka wytrzyma. Jeśli nie wyjdzie, wygaszę piec i obłożę zabierak jakąś szmatą nasączoną naftą- może pordzewiało i się zapiekło? -
Galmet Galmet 17 Obrot Retorta - Nie Moge Wyjąć Slimaka
Dyzio767 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
...dziś zerwało zawleczkę (pierwszy raz w mej przygodzie z ekogroszkiem od prawie trzech lat) Zdemontowałem silnik, podajnik, odkręciłem rurę od pieca. Okazało się, że ślimak skoczył swój żywot. Niestety nie mogę go wymontować. Trzyma się na zabieraku od obrotowej retorty. Próbowałem WD40, waliłem młotem w ślimaka by go zbić.. Stoi jak zaklęty. Chciałem też wyjąć całość z pieca, jednak po demontażu śrub od kołnierza przy piecu, całe kolano nie chce i tak wyjść przez otwór blokuje góra gdzie montuje się retortę. Jest ona na dwie śruby klucz 17- niestety klucz którym dysponuje nie chce tam podejść. Prosze o radę jak wyjąć czy też może wybić ślimak w tej sytuacji -
Galmet Galmet Gt Kwp 12 - Ustawienia
Dyzio767 odpowiedział(a) na lucas1991g temat w Kotły z podajnikiem
Ostatnio jeden z forumowiczów z forum do pieca Galmet 17KW z Expertem podał mi takie ustawienia: -Przysłona wiatraka otwarta na maks -powietrze 9 (skala 1-100) -w trybie instalatora albo serwisanta- max obroty wentylatora zdaje się że 25 min 5 (wentylator z oznaczeniem "06") podawanie 20, przerwa 35 ..i pali się może nie idealnie, ale tak jak nigdy dotąd nie udało mi się osiągnąć na polecanych w instrukcji obsługi:) Tryb pracy zamiast automatu-dwustan -
Dzięki Panowie Odpowiem w kolejności: deredas, aktualna całkowita powierzchnia domu to 45m2. Jest jeszcze drugi budynek podłączony pod piec- wolnostojący 35m2- stoi niezamieszkany, aktualnie nie ogrzewany. Piachu nie sypałem. Wyraziłem się nieprecyzyjnie. Jest to podłoga na legarach. Piach, cegły- na nich legary i podwójne deskowanie. Całość otoczona płytkim fundamentem z nawierconymi otworami wentylacyjnymi. Pomysł na zamieszkanie...hm- po prostu jest to mój dom. Dociepliłem wełną od środka 2x5cm. Do czerwca był niedocieplony w ogóle. Mieszkała tam pewna starsza Pani przez ostatnie 90 lat i jakoś przetrwała wszystkie te zimy przy samych balach o grubości 7.5cm. Jest to stary 114 letni drewniak- chata wiejska. Zmodernizowana lekko przez docieplenie stropu luźno rzuconą na strych wełną 15cm plus te ściany 2x5cm. W zeszłym tyg zakupiłem agregat do wdmuchiwania materiałów sypkich typu wełna, celuloza itp- jak uzbieram trochę grosza, wdmuchnę pod podłogę ok 40cm celulozy (mniej więcej taką mam wolną przestrzeń pod podłogą) Pieklorz, z tym węglem to faktycznie zauważyłem, ale myślałem że mnie wyobraźnia zwodzi. W pierwszej fazie zakupowałem gdziekolwiek i cokolwiek po dwa worki. Doświadczenia wielkiego nie nabyłem, ale zauważyłem iż pali się ładnie, spieków niemal nie mam- jedynie grudki które w palcach się same rozpadają. Kupiłem lepszy....spieki, niedopalenia, jeszcze lepszy- cóż.. postanowiłem napisać i się poradzić, ponieważ przestałem kontrolować w jakikolwiek sposób to co się dzieje na palenisku. redek, magistrala wiem że nie jest rewelacja. Palnik myślę że dobrze złożony. Piec zakupiłem używany. Z początku na słabym węglu spalał mi mniej niż teraz na dobrym, stąd mój post. Wiem, że piec mimo małego metrażu pomieszczeń ogrzewanych weźmie sporo opału- ok. Nie potrafię jednak ustawić sterownika na takie parametry by popiół przypominał popiół a nie szlakę pomieszaną z niedopalonym węglem. Gdy wypalę to co aktualnie mam, zgodnie z radą Pieklorza spróbuję zakupić węgiel słabszej jakości jak z początków palenia.
-
Witam Czytam już dłuuugo forum, wątki. Kombinuję z ustawieniami drugi miesiąc- ciągle coś nie tak. Spieki, niedopałki, duże ilości opału itd... Piec z obrotową retortą. Sterownik Expert. Groszek z jakiegoś składu- deklarowane 28000 Aktualne ustawienia : Użytkownik - moc kotła 50% -powietrze 35% Przysłona otwarta na połowie Instalator -max dmuchawa 50% (1-100) -min dmuchawa 18% (1-25) Serwisant -moc max 9/27 moc min 9/240 Aktualna powierzchnia grzewcza TYLKO 45m2- tyle, że kotłownia oddalona ok 25 metrów- magistrala 120cm pod ziemią- pex 20 i szara pianka ok 1cm na każdej rurze i wpakowana całość w kanalizę 100mm. Dom z bala 7.5cm ocieplony dobrą wełną 10cm plus sufit 15cm. Podłoga niedocieplona, podwójne deskowanie wiszące nad piachem. Zasobnik 120l. Piec- kombinuję z dużą ilością powietrza, małą.. ogólnie zbytniej różnicy nie widzę. Koszmarne ilości popiołu, czasem spieczony, czasem niedopalony. Spalanie minimalne gdy na zewnątrz ok +10+12 ok 14-15kg/doba, aktualnie ok 20k/doba. W domu 22stC, zawory term na dwóch grzejnikach- na dwóch nie. Zaworu trójdrogowego nie mam, chwilowo mnie nie stać. Zamiast -dorobiony zwykły kulowy zawór -redukuję przepływ ręcznie-więcej wody wraca przez zasobnik (podgrzewa mi powrót. Temp zadana 60,na powrocie 50st. Mieszkam w kotłowni, nienawidzę swego pieca i boje się co będzie przy -20...
-
Z tym dublowaniem grzejników wydaje się super pomysł. Każde pomieszczenie wyrabia bez problemu i z duuuużym zapasem mocy za wyjątkiem salonu z kuchnią ok 24m2 gdzie mam 1szt c33 80x90- tam mam miejsce by dołożyć powiedzmy 60x60 na przeciwległej ścianie. Zamiast gonić z temperaturą pieca gdy dowali mróz większa powierzchnia grzejników może faktycznie pomóc. Straty na ciepłociągu z ciekawości pomierzę nawet zwykłym term owiniętym wełną. Wynik nawet jesli nie idealny powinien w miarę dokładnie pokazać straty, tyle że w st C. Ostatnie kilka dni (ciepłych) przestawiłem piec na tryb dwustawny. Temp zadana 55st, na powrocie 47-49st (zawory przykręcone 80% na wyjściach do ciepłociągu-większość wody wraca przez full otwarty zasobnik. Na grzejnikach zaw termostatyczne, temp w domu 22st. Spalanie spadło na 13kg ekogroszku/doba. Ale czy od ustawień czy od ciepła na dworze...? :) Motam się cały czas z ustawieniami. Aktualnie dmuchawa 17-30%, przesłona dmuchawy ok 1cm otwarta, czopuch na połowie. Kopczyk nie bardzo chce rosnąć mimo podania 10sek na 18 przerwy (obrotowa retorta) Piec 100%, do temp zadanej dochodzi w parę min, nie kopci ani nie zarasta. W nadzorze 20min. Popiół w miarę ok, wygląda jak spieki, ale rozsypuje się pod palcami, miejscami niedopalone węgielki w ilości znikomej. Kontrowersyjna dłg komina- od czopucha niecałe 3m, komin systemowy z rurą ceramiczną 20cm. Mimo iż krótki, ciąg wydaje się ok.
-
...no niestety magistrala cieplna to cienka szara otulina piankowa z Casto. Każda rurka osobno w otulinie (4szt -dwie woda użytkowa z cyrkulacją plus CO) całość spięta ciasno w jedność taśmą klejącą i upakowane w kanalizacyjną 110tkę. Nie bardzo mam chęć kopać i zaczynać od nowa:) Dom staaaaary drewniak z bala płaskiego 7/5cm ocieplony od wewnątrz 2x5cm wełny 0.36. Na suficie potrójne deskowanie z przerwami powietrznymi i 5cm polepy. Na to 15cm wełny 0.44. Pod podłogami chwilowo hula wiatr. Nie starczyło kasy, ale za rok chcę wdmuchać styropian. Ścian ze wnątrz nie docieplam, chcę zachować klimat bali. Dziś zakupiłem jakiś lepsiejszy ekogroszek 26000 i przykręciłem mocniej powietrze na turbinie- dmuchawa na 18 (skala do 100) Popiół ładny, nie jak z papierosa, trzeba go trącić by się rozsypał. Zawór 3D założę, nie mogę się chwilowo doprosić żadnego hydraulika o szybką wizytę.
-
..próbowałem. Wycofałem się jednak z pomysłu, ponieważ w największym pomieszczeniu (ok 24m2 z podłogą drewnianą bez ocieplenia pod którą hula wiatr ) nie utrzymywała mi się temperatura. Na piecu musiałem mieć min 50st by utrzymać 22stC w pokoju przy nocnej zewnętrznej dziś minus 3. Wymiar grzejnika to ok 90x80 c33. Przy powyższej temperaturze na piecu jest dość gorący u góry, na dole chłodnawy. Bojler- tak jak piszesz, podgrzewa mi powrót. Założę ten zawór. Mam nawet jakiś takowy sterowany ręcznie. Chciałem by spece mi go zamontowali, jednak uparli się, że to bez sensu.. Dzięki za porady.
-
...w pewien sposób WYDAJE mi się, że mam pseudo zawór:) Pierwszym "grzejnikiem" na instalacji jest zasobnik- zabiera on większą część wody, która wraca do odpływu przy piecu. Termometr, który powinien być podłączony do zasobnika wpiąłem pod otulinę na powrót. Wskazuje, iż mam temp przed piecem 42-45st przy zasilaniu 55st.
-
Witam Zakupiłem używanego Galmeta 17KW ze sterownikiem Expert z myślą o ogrzaniu dwóch budynków oddalonych od siebie ok 20metrów. Jeden budynek o powierzchni 50m2, drewniak częściowo docieplony, cztery pomieszczenia, cztery grzejniki, plus zasobnik 120litrów, oraz drugi budynek:- 35m2 trzy grzejniki (na dziś dzień pusty, nieogrzewany) Aktualnie ogrzewam tylko budynek drerwniany oddalony od kotłowni 20m podpięty pexem 20mm w otulinie, ok 120cm pod ziemią. Spalanie ok 20kg/doba -w pomieszczeniach 22st, temp na piecu 55st, popiół ok. W sterowniku mam "wirtualne" obniżenie mocy pieca- pytanie brzmi: czy jeśli obniżę tę moc powiedzmy o 40 czy 50% to da to realną oszczędność opału? Ewentualnie czy da się coś zrobić by piec palił mniej przy tak małej powierzchni do ogrzania.