Odpowiedzi opublikowane przez ronuch

  1. Owies spokojnie pójdzie, tyle że trzeba go mieszać z pelletem bo będzie zawieszał się w zbiorniku. Możliwe że będzie trzeba skorygować okres czyszczenia podajnika. Ja obecnie palę słonecznikowym, kupiony w bigbagu i niestety jest tam sporo nie sklejonego pelletu. Też trzeba mieszać ja miesza obecnie 50/50 ale będę to jeszcze testował z mniejszą ilością.

  2. Dzięki Jano3000 za soft, wgrałem ustawiłem i znalazłem ustawienie które odpowiada za wygaszanie się i rozpalanie pieca odpowiednio jeśli dogrzeje bufor lub wystudzi. Ale mam inny problem sterownik nie wyłącza pomp podłogowej i dodatkowej CO jeśli piec przełączę w tryb letni. Nie mam regulatora pokojowego i wcześniej jak nie było bufora to gdy było zbyt ciepło w domu to przełączałem piec w tryb letni a sterownik wyłączał pompy. Teraz z buforem tego nie robi tylko pompy chodzą tak długo aż bufor się rozładuje a to trwa w zależności od temperatur w buforze do nawet 6-8 godzin. Jak działają u Was regulatory pokojowe  - co wyłączają po dogrzaniu pomieszczenia.

  3. Ma ktoś z Was plik z softem do sterownika. Mam problem z buforem - po dogrzaniu bufora piec nie wygasza się tylko przegrzewa (potem cykl powtarza się w kółko, rozpalanie, przegrzanie i wygaszanie). Dostałem aktualizacje z techa plik st9714.bin ale nie dość że po dogrzaniu bufora piec nie wygasza się dalej to teraz nie wygasza się też w trybie letnim po zagrzaniu bojlera. Może mam coś źle ustawione. Wersja jaką mi wyswietla to 1.1.8 a wcześniej miałem 1.1.2

    Kol Jano3000 wyczytałem że Ty masz wersję 1.1.8 możesz mi podesłać [email protected] - może wysłali mi zły plik.

  4. Dziś troszkę po obserwowałem piec i już wiem jak działają czujniki z bufora. Nastawa górnego czujnika jest temperaturą przy której piec się rozpala i zaczyna grzać bufor (temperatura do jakiej może wystygnąć bufor). Nastawa dolnego czujnika z kolei jest odpowiedzialna za temperaturę do której piec będzie ogrzewał bufor, po jej osiągnieciu piec się wygasi. Muszę jeszcze coś wymyślić żeby piec grzał bojler wtedy gdy grzeje bufor. Teraz piec grzeje np bufor przez 2 godziny, następnie się wygasi i za chwilę może się rozpalić bo temperatura bojlera spadła o histerezę - troszkę bez sensu.

  5. Ja myślałem że górna temperatura jest po to żeby do niej piec grzał bufor (aż ta temperatura zostanie osiągnięta na dole bufora (odczyt z dolnego czujnika) a dolną nastawiamy po to że piec wiedział kiedy może zacząć znowu ogrzewać bufor. Żeby obniżyć ciśnienie w zbiornikach muszę je odłączyć id instalacji i rozładować ciśnienie od dołu zbiornika i dopiero wtedy korygować górne ciśnienie?

  6. Kol Sambor wczoraj udało się mi podłączyć bufor do instalacji, ale mam kilka pytań. Jak ustawić temperaturę górna i dolną obecnie mam 60 góra i 50 dół, piec ustawiony na 70 - jest to prawidłowe?

    Od jakiej temperatury powinna załączać się pompa ładująca bufor - do tej pory miałem 40 i zauważyłem że po dogrzaniu bufora ona dalej pracuje wychładzając mi bufor?

    Jak ustawić prędkość pompy ładującej bufor - do sprzęgła miałem 2 bieg?

    Ostatnie pytanie instalację napełniłem do 1bar a po zagrzaniu bufora wzrosło do 1,7 bar tak powinno być czy raczej powinno być stabilne? W instalacji mam 2 zbiorniki 50l i jeden 35l - może powinienem ująć ciśnienia w zbiornikach - fabrycznie jest 1,5 bar według instrukcji?

  7. Pojawiło się inne pytanie. Muszę dokupić naczynie przeponowe i tu mam problem. Aktualnie mam 35 litrów. Parametry instalacji 800l wody, ciśnienie statyczne 1 bar, zawór bezpieczeństwa 2 bar, temperatura wody 80 stopni - w tej konfiguracji wychodzi mi reflex n200 - dobrze liczę. Jeśli zmienię temperaturę wody na 90 stopni to już mam naczynie n300 .

  8. Witam ponownie. Nie zakładam nowego tematu bo sprawa dotyczy ten instalacji którą zbudowałem z waszą pomocą. Chcę zamontować bufor bez wężownic 500l, pytanie jak go podłączyć. Chcę wywalić sprzęgło i w jego miejsce wstawić bufor. miedzy zasilanie i powrotem jest zawór termostatyczny ochrony powrotu - z tego co mi wiadomo on musi zostać. Więc zasilanie wpinam jak najwyżej w bufor a powrót jak najniżej po przekątnej? Będzie jakiś problem jeśli rura powrotna będzie szła od dołu bufora pionowo do góry, potem jest odcinek poziomy z zaworem termostatycznym i następnie na dół do pieca? Chcę jak najmniej przerabiać instalacje. Drugie pytanie gdzie wpiąć (na jakiej wysokości) zasilanie 2 rozdzielaczy od podłogówki i jednego z grzejników - też u samej góry bufora? podłogówka zasilana jest w przedziale 28-38 stopni a grzejniki 0k 40 - 50 stopni. Obecnie za sprzęgłem jest trójnik i z niego rozchodzi się na podłogówkę i grzejniki - może zostać to razem czy lepiej zasilić to z bufora z osobnych wyjść - ale wtedy jedno musiałoby być zasilane z 3/4 wysokości bufora. 

  9. Twoje ustawienia porównałem ze swoimi i mam takie same oprócz minimalna przerwa podajnika - ja mam jedna sekundę.

    Zmieniłem samo ustawienie na 14 kW nie zmieniając innych to miałem problem z podciśnieniem. U mnie instalacja na sprzęgle i zaworze termostatycznym na powrocie (chyba atv na 55 stopni). Ja nie mogę obniżyć temperatury na podłogówce i grzejnikach bo zaczyna się przegrzewać.

  10. Witam! Może ktoś z kolegów podać jakie ma ustawienia pracy pid w piecu 14kW? Na wcześniejszych stronach są podane ustawienia ale nie wiem z jakiej mocy kotła. Chcę zmienić na próbę moc kotła z 21 na 14 kW - dom mam ocieplony i teraz w obecnych temperaturach piec się przegrzewa bo nie mam wystarczającego odbioru ciepła. 

     

  11. Nie musisz daleko grzebać. Wystarczy otworzyć klapkę z boku palnika i będziesz widział którędy jest wdmuchiwane gorące powietrze z zapalarki. Wystarczy kawałek drucika i wyczyszczone. 

    Palił ktoś olczykiem? kupiłem na próbę i jakiś kiepski jest - w dłoniach można go zetrzeć na pył  - ślimak w podajniku robi to samo.

  12. Witam!

    Rodzice dokładają piec gazowy do pieca węglowego. Piec jak w tytule jednofunkcyjny do tego zasobnik cwu 200l z poprzedniej instalacji. Do pieca nie mam żadnego sterownika ani sondy zasobnika. W instrukcji przeczytałem, że sonda jest podpinana do sterownika car v2. Z tego co widzę na karcie wewnątrz pieca też jest wyprowadzenie na sondę. Może taka sonda być podpięta bezpośrednio do karty pieca czy tylko i wyłącznie do sterownika car? Jeśli dobrze rozumiem to piec bez czujnika nie będzie grzał mi bojlera? 

    Żeby nie zakładać nowego tematu, piece będą pracować osobno. O ile z piecem węglowym nie będzie problemu podczas pracy na gazie, to piec gazowy będę musiał każdorazowo wyłączać z zasilania czy wystarczy tylko przyciskiem na piecu?

    Piece będą odcinane zaworami żeby jeden nie gonił wody przez drugi (dlatego że za 2 lata piec węglowy będzie na złomie :) ).

    Pozdrawiam 

  13. Kol Tordal, niestety serwis nie odpowiedział na maila. Zmieniłem ustawienia na takie jak twoje i nie zauważyłem żadnej różnicy w ilości spalonego pelletu. Co dziwne na zewnątrz jest cieplej, zmniejszyłem temperaturę na podłogówkę, kaloryfery i na piecu, a on dalej spala swoje. Dziś odłączyłem czujnik temperatury zewnętrznej (nie korzystałem z niego), był w kotłowni i mierzył temperaturę pomieszczenia. Może przez ten czujnik piec myśli że na zewnątrz jest ciepło i pracuje z małą mocą i niską sprawnością zjadając dużo pelletu.

  14. Witam po długiej przerwie.

    Instalacja działa ale chyba coś słabo. Pompa kotłowa 25/40 na drugim biegu, pompa od rozdzielaczy 25/60 na drugim biegu, na rozdzielaczach przepływy od 1,5 do 3 litrów w zależności od długości pętli, pompa od grzejników 25/40 na pierwszym biegu.

    Teraz co jest problemem. Zużycie peletu ok 60kg na dobę, przy temperaturze na zewnątrz 0 do -5 stopni, dom nie ocieplony więc trochę tłumaczy duży apetyt na pellet. Drugi problem to woda z podłogówki szybko obniża mi temperaturę powrotu (jest tam zawór 3d termostatyczny z wkładką na 55 stopni). Nie mogę ustawić wyższej temperatury na podłogówkę niż 30 stopni bo woda wracająca z niej po zmieszaniu z cieplejszą wodą wracająca z grzejników wystudza zawór 3d i się zamyka. I tak w kółko. Piec z pracującą pompą kotłową na drugim biegu jest w stanie podgrzać wodę o 10-12 stopni - więcej nie da rady (piec 21 kW).

    Kolejna rzecz to obieg bojlera z pompą 25/40 wpięty przed sprzęgłem i zaworem 3d (czyli od strony pieca) szybko wystudza piec. Np na piecu jest 68 stopni, w bojlerze ustawiona temperatura 50 stopni, histereza 5. Nim woda podgrzeje się o te 5 stopni temperatura pieca spadnie do 60 stopni i odnoszę wrażenie że bojler zabiera wodę idącą do sprzęgła (spada przepływ przez sprzęgło) i spada temperatura za kaloryfery i na podłogówkę.

    Coś mam źle po ustawiane czy to normalne?

     

     

  15. Witam!

    Założyłem ten temat ale nie miałem czasu tu zaglądać.

    Też nabyłem cortine 21kW , ale u mnie nowy dom jeszcze bez ocieplenia i niestety piec ma spory apetyt na pellet. Obecnie ok 60kg na dobę. U mnie problem stanowi zimny powrót z podłogówki. Obecnie mam piec ustawiony na 70 stopni , na kaloryfery zawór 3d otwarty na 90% , temperatura ok 66 stopni , a na podłogówkę 30 stopni. Ochrona powrotu ustawiona na 56 stopni - jak jest niższa to zamyka zawór z podłogówki. Na piecu muszę mieć taką dużą temperaturę bo inaczej w pokojach z kaloryferami jest za zimno (brak ocieplenia).

    Martwi mnie trochę bo piec ma ciężko nagrzać wodę do tych 70 stopni. Jeśli temperatura powrotu jest ok tych 56 stopni to piec jedynie osiąga 66-67 stopni. Pracuje cały czas oscylując temperaturą spalin ok 155 stopni i nie osiąga zadanej temperatury, stąd chyba takie duże zużycie pelletu.

    Jaki macie ustawiony współczynnik wentylatora , min podajnika i max podajnika.

    Czyściliście już swoje piece - chodzi mi o rozkręcanie i czyszczenie wymiennika?

×
×