Treść opublikowana przez ekopalacz71
-
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
170 m2 kocioł cichewicz 21 kw futura econo ,budynek ocieplony ,instalacja miedź
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
dzięki digi za porawkę ale co z podłaczeniem pomp ? nr 2 ze sterownika a nr 1 bezpośrednio z gniazdka z termostatem przylgowym ?
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
Doczytałem właśnie na stronie producenta ESBE że zawór 55 otwiera się w pełni przy 65 st tak podaje producent . Mam takie obejście do zaworu(jak na schemacie) ale wtedy kocioł pracuje nie stabilnie mocno się wychładzając .Ale zauważyłem że jeżeli zawór kulowy przed zaworem kulowym przykręcę to nie grzejący pion zaczyna grzać ale instalacja zaczyna trochę szumieć . Dlatego pytam czy należy wyrzucić esbe bo jeżeli nawet termostat poleciał to wymiana zupełnie nie opłacalna -sprawdziłem . Czy zamontować zawór 3d tak jak zaproponował kolega digitrax czy majschi ? . Dodam iż mam podłączony do tej samej instalacji kocił gazowy(nie ma go na schemacie ) i jak go odpalę to wszystko działa bez problemu wszytkie piony grzeją .
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
Z kotła a dokładnie sterownik ma wyjście na pompę C.O załączana poprzez termostat pokojowy więc spinam pompy 1 i 2 razem ale dodatkowo nr 1 podpinamy termostat przylgowy jak na schemacie i ma załączyć pompę jeżeli woda będzie na powrocie mniej niż 55 st czyli jak w domu termostat pokojowy nie załączy pompy nr 2 to i nr jeden się nie załączy . Nie powinno być że nr 2 chodzi ze sterownika a nr 1 żyje swoim życiem podpięta bezpośrednio do zasilania z termostatem przylgowym , mam dylemat . Mam też ze sterownika wyjście na pompę mieszającą lub c.w.u ale wykorzystałem już do bojlera.( piorytet ciepła woda ) Zawór regulacji wstawiłem na schemacie . Czy tak powinno to działać ?
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
Uzupełniłem schemat i dołaczyłem boiler o którym zapomniałem . Nasuwa mi sie pytanie jeżeli pompy 1 i 2 będą się uruchamiały razem to czy nie będą sie zakłócały a dokładnie 1 nie bedzie zabierałą 2 ? jaka jest idea 1 próbuje to zrozumieć z zaworem 3d
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
Czyli jak dobrze rozumuję pompa nr 1 to pompa kotłowa i ona zasuwa nonstop a pompa nr 2 to sterowana z kotła tak ? czy obie sterowane z kotła . ?
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
Witam Mam dylemat wynikający do końca nie wiem z czego ,otóż mam wykonaną instalację C.O z zaworem termostatycznym ESBE 55 st. schemat jak w załączniku zawory odcinające i zwrotne są na schemacie pominięte .Problem jest taki jeżeli ustawię na kotle 60 st to zawór esbe się nie otwiera więc muszę ustawić min 65 st. i instalacja pracuje w miarę ale najdalej oddalone grzeniki grzeją tak sobie , jak wypnę esbe i wstawię rurkę i układ pracuje bez zaworu jak konwenconalny układ to jest ok . Jest to niewskazane z uwagi na niewłaściwą temp na powrocie . Moje pytanie brzmi czy zostawić esbe i trzymać 65a nawet 70 st nie szczególnie teraz kiedy już nie ma mrozu a co za tym idzie zużycie opału bo przecież kocioł utrzymuje zadaną temperaturę cz przerobić instalację na z zaworem 4d regulowanym ręcznie schemat załączony . Czy ktoś miał podobne doświadczenia ? Proszę o odpowiedz bo sezon się powoli kończy i mógłbym wezwać hydraulika .Chodzi mi głownie o ideę czy zawór esbe termostatyczny czy zawór 4 d ?
- 18 odpowiedzi
-
- zawór esbe
- zawór 4d
- (i 3 więcej)
-
-Z ESBE tak oczywiście 1 w stronę pompy ,2 z grzejników , 3 z kotła . (takie zdjecie znalazłem ) -Zawory zwrotne są zapomniałem narysować . -60 st to temp. zadana na kotle , histereza 4 st -temp załaczenia pompy 55 st tak mam ustawione -kocioł podpięty do pokojowego sterownika temperatury bo robiło się za gorąco w domu Zabieram sie do przeróbki
-
Jak dobrze rozumuje to zawór esbe otworzy się przy 55 st to kocioł musi być ustawiony na 60 st. tak ? Czyli powinno to wyglądać jak na dołączonym poprawionym schemacie ? ? Czy jest coś jeszcze co pominąłem ?
-
Witam wszystkich . Mój problem polega na tym iż przerobiłem instalację CO wyrzucając wymiennik płytowy z instalacji i instalację wykonano jako zamkniętą . Po tej zmianie na kotle retortowym CHT 21kw ustawiam 60 stopni i nie grzeje mi jeden pion najdalej oddalony od kotła (instalacja odpowietrzona ,kryzowanie nic nie daje,pompka I ,II , III bieg bez zmian, grzejniki na maksa otwarte ,pompa 25/60 ) . Problem znika gdy włączę gazówkę i tam pompka 15/40 radzi sobie na II bez problemu . Nie wiem w czym jest problem czy pompa CO powinna być na powrocie przed zaworem ESBE 55 st. Czy zawór esbe coś nie tak funkcjonuje i może go trzeba usunąć ? Może ktoś miał podobny problem ? Proszęo podpowiedź .