A więc po przestawieniu pompy w mieszaczu na 2-gi bieg, w problematycznym pomieszczeniu temaperatura osiągnęła 21C ! Swoją drogą to chyba nieco za mało, biorąc pod uwagę, że podłoga nie ma jeszcze docelowych 2 warstw, o ile dobrze policzyłem to będzie razem ok. 0.25 m2K/W oporu cieplnego.
Ale, i to jest chyba ważniejsza sprawa, przestały mi grzać grzejniki w całym domu, zarówno na parterze, jak i piętrze. Co ciekawe, zauwazyłem, że grzejniki na parterze, zasilane z odgałęzienia przed samym rodzielaczem, zaczęły grzać odwrotnie, tj. ciepła woda z wyjścia rodzielacza wchodzi w powrót grzejników. "Wydedukowałem", że problem może tkwić w tym, że pompa w kotle pracuje na 1-szym biegu i po prostu nie daje rady "pokonać" pompy rozdzielacza i stąd zatrzymany przepływ w instalacji. Pomóżcie proszę ...