Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
Wygląda, że jest OK. Po zwiększeniu przepływu w problematycznej pętli i wyregulowaniu zaworu zwrotnego temperatura osiągnęła 22C. Ciekawe, czy w nowym sezonie grzewczym będzie również OK (ustawiałem już pod koniec okresu grzania, gdy temperatury były mocno dodatnie). W razie czego odezwę się ponownie. Dziękuję za pomoc, szczególnie Samborowi.
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
-
Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
A więc po przestawieniu pompy w mieszaczu na 2-gi bieg, w problematycznym pomieszczeniu temaperatura osiągnęła 21C ! Swoją drogą to chyba nieco za mało, biorąc pod uwagę, że podłoga nie ma jeszcze docelowych 2 warstw, o ile dobrze policzyłem to będzie razem ok. 0.25 m2K/W oporu cieplnego. Ale, i to jest chyba ważniejsza sprawa, przestały mi grzać grzejniki w całym domu, zarówno na parterze, jak i piętrze. Co ciekawe, zauwazyłem, że grzejniki na parterze, zasilane z odgałęzienia przed samym rodzielaczem, zaczęły grzać odwrotnie, tj. ciepła woda z wyjścia rodzielacza wchodzi w powrót grzejników. "Wydedukowałem", że problem może tkwić w tym, że pompa w kotle pracuje na 1-szym biegu i po prostu nie daje rady "pokonać" pompy rozdzielacza i stąd zatrzymany przepływ w instalacji. Pomóżcie proszę ...
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
-
Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
Zasilane jest z kotła Junkers Eurostar z pogodówką, 75C maksymalna temp wody. Maksymalna temperatura zasilania podłogówki ustawiona na 50C (na głowicy termostatycznej), kapilara jest na powrocie podłogówki. Termometry pokazywały w szczycie mrozów: na kotle 75C, na zasilaniu podłogówki jakieś 45C, na powrocie 40C czy 35C (o ile dobrze pamiętam). Wszystkie przepływy ustawione jak w załączonym pliku, czyli ok 1.4l/min w niedogrzanym pomieszczeniu i 1l/min w pozostałych pętlach wg rotametrów.
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
-
Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
Witam wszystkich Mam problem z niedogrzanym pomieszczeniem, zaadaptowanym na małe studio. Pomieszczenie ogrzewane jest z instalacji podłogowej. Podstawowe ogrzewanie domu to grzejniki, dodatkowo w 4 pomieszczeniach na parterze jest podłogówka, w tym to problematyczne. Instalacja wykorzystuje rozdzielacz Kan-therm 77A z regulatorem na zasilaniu (ustawiony na 50C). Przepływy próbowałem ustawić na rozdzielaczu wg obliczeń ze strony Kan-therm (w załączeniu plik), ale niestety nie wiem jak ustawić resztę tj. bieg pompy i zawór zwrotny. Aktualnie pompa pracuje na 1 biegu, zawór odkręcony na 1.5 obrotu. We wszystkich 3 pomieszczeniach jest OK, ale w tym niedogrzanym (nr 1 Sala) maksymalnie jest ok. 16C przy temp na zasilaniu 50C. Długość obu pętli w tym pomieszczeniu to ok. 100m każda, przewymiarowane z uwagi na straty na dodatkowych warstwach podłogi, czyli jastrych anhydrytowy z ogrzewaniem plus dodatkowo warstwa Fermacell 2E11 i wykładzina dywanowa. Aktualnie nawet bez tych dodatkowych warstw nie osiąga 20C. Pomieszczenie jest jeszcze w trakcie aranżacji i nie jest na razie w pełni używane. Niestety mój instalator wyjechał do UK i nie mam z nim żadnego kontaktu. Bardzo proszę o pomoc w prawidłowym ustawieniu przepływów, zaworów itd. Załączam też prosty, bardzo prosty :-)) schemat instalacji. obliczenia.pdf