  1. Głowica i wkładka wymieniona na inną. Reakcja jest następująca termostat załącza obieg, temp spada po czym rośnie. Przy wyższych temperaturach na zasileniu z węzła temperatura przekracza temperaturę ustawioną na głowicy. Najkrótsza pętla ma 22 czy 23 metry i podczas pracy tej pętli efekt jest zauważalny najszybciej.
  2. Z tym że głównym moim problemem jest przegrzewanie się podłogówki, mimo iż ustawie mam na 2,5 czyli 25 stopni to temperatura wychodząca na podłogę jest wyższa dziś o 5 stopni. Jeśli węzeł podwyższy parametr(temp na zewnątrz spadnie) to będzie mi ją przegrzewać bardziej. Docelowo zdarza się że na podłogę wysyła mi temperaturę o 25 stopni wyższą niż mam ustawioną na głowicy.
  3. Nie przegrzewają mi pomieszczenia temperatura zadana jest ok. Problem leży w przegrzewającej się podłodze. Np na głowicy mam ustawione załóżmy 3(30 stopni) za chiny ludowe nie ma opcji ażeby taką temperaturę utrzymywała głowica na rozdzielaczu. Przeważnie albo nie dogrzewa albo przegrzewa się woda w rurach.
  4. histereze mam ustawioną na 0,5 stopnia czyli w praktyce jest to 1 stopień bo przegrzewa o 0,5 i załącza się o 0,5 niż zadana. Sterowniki wg opisu salusa tygodniowe, przewodowe 230V i przekaźnikowe.
  5. Mój kolega mi radzi to samo i pewnie tak się to skończy.
  6. Witam kolego po fachu. Też już myślałem żeby to wywalić ale dlaczego mam wydawać kasę za coś co powinienem dostać działające wraz mieszkaniem. Dziś temperaturę z węzła mam około niecałych 50 stopni, a głowicę nastawioną na 2,5 czyli temperatura powinna być 25 stopni jednak nigdy tak nie było. A im wyższy parametr z węzła tym więcej się przegrzewają pętle. Ten zestaw TECE to bubel jak dla mnie. Instalator i deweloper już mi beszczelnie mówią że jestem problemowym klientem i dokładając termostat łazienkowy sterujący osobno łazienką popsułem działanie rozdzielacza a jedno nie ma wspólnego z drugim po prostu piekarze robili tą instalacje i nie jest wyregulowana hydraulicznie i przez to się przegrzewa.
  7. Sprawa nie jest taka prosta jak by się wydawało. W projekcie nie ma mowy jakie powinny być nastawy przepływu przez rozdzielacz, przepływu przez daną pętle. Dlatego moje pytanie czy ktoś jest w stanie przeliczyć jakie powinny być nastawy na rotometrach. Mam projekt i z niego mogę wyliczyć jakie są długie pętle. Najkrótsza pętla ma 22 - 23 m. i to jest łazienka. Macie może wiedzę jakie najkrótsze pętle może obsłurzyć ten rozdzielacz?
  8. To jest gotowy zestaw firmy TECE. Jest to ogrzewanie w bloku(mieszkanie)co do zasilania faktycznie jest to zasilane z węzła także tam jest pompa obiegowa.
  9. Witam Na wstępie chciałbym się przywitać z pozostałymi forumowiczami. Mój problem leży w przegrzewającej się podłogówce. Rozdzielacz posiadam firmy TECE z mieszaczem pompowym, jak na załączonym zdjęciu. Myślę że problem leży w nieprawidłowo wyregulowanym rozdzielaczu od strony hydraulicznej. Nie wiem za bardzo jak obliczyć prawidłowe przepływy przez pętle. Może znajdzie się ktoś, kto pomoże. Dodam że rozdzielacz zasilany jest z węzła na osiedlu i temperatura czynnika jest regulowana wg temperatury zewnętrznej. Pytanie czy prawidłowo dobrany jest rozdzielacz do tego typu zasilania.
×
×