  1. Ok. Udało mi się ogarnąć choć nie do końca wiem w czym był problem bo zmieniłem kilka rzeczy.
    Ruszyłem trochę inaczej ruter co rozprowadza wifi i obróciłem jego antenki.
    Synchronizowalem od nowa repeeter wifi.
    Logowalem się tego przez stronę www a nie tylko aplikacje.
    Na stronie www jest dużo więcej opcji po zalogowaniu, a aplikacja to jest bardzo bieda edition.
    Jest przynajmniej na zielono teraz i znikł czerwony wykrzyknik.
    Z tym że nie mogę przez apke nadal przeprowadzać żadnych zmian, za to mam podgląd.
    Jest lepiej ale nie do końca, być może to problem ze zbyt słabym zasięgiem wifi w piwnicyScreenshot_2022-04-03-14-07-09-767_pl.hewalex.ekontrol.jpg

  2. Skoro jest to ma działać a przestawić ręcznie to zawsze można :)
    Więc trzeba to ogarnąć.
    Ciekawe czy jak koleś ma rower to jedzie czy prowadzi ? :)

    Wg mnie takie ręczne ustawianie to taka zabawa, bo trzeba ustawić i później sprawdzać czy za ciepło a może za zimno.

    Jak działa mieszacz automatycznie to zadaje się temperaturę i jest spokój. Bo on robi później całą robotę sam. Tak samo jak sterownik pokojowy. Każdy pisze że nie potrzebny a ja mam i bardzo sobie chwalę. Można podnieść temp bez schodzenia do kotłowni. Widzę ile mam węgla i wogole czy jest wszystko OK. Wg mnie warto.
    Oczywiście na tym etapie na którym jesteś masz inne problemy niż brak sterowników pokojowego.

    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka





  3. To można dołożyć, sterownik pokojowy co prawda kilka stówek ale termometr to chyba groszowe sprawy. Gorzej z przeciągnięciem kabla, no chyba że bezprzewodowy.

    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka


    Napisz w jakiś sposób zmienialas z 5 na 2?
    Ręcznie na tym siłowniku ? Tam jest przełącznik z boku, taka rączka i tylko wtedy można go przesuwać. Jeśli jest na auto to nie przesuwaj bo może się rozkalibrować lub w najgorszym wypadku uszkodzić.
    Czy na sterowniku kotła po prostu zmieniałas z 5 na 2 ?
    Nie znam tego sterownika. U mnie jest tak że podaje wartość w stopniach Celsjusza.

    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka





  4. Dokładnie, warto sprawdzić czy masz termometr podłączony. No czy pokazuje gdzie w menu temp zawnetrzna ?

    Wtedy skonfigurujemy pogodówke jeśli nie jest już wcześniej ustawiona i nie musisz nic zmieniać. Poza tym że trzeba ją włączyć w sterowniku i skonfigurować.
    Sam korzystam z tej opcji i świetnie to działa.

    Tylko pytanie czemu się zrobiła w domu sauna.
    Wrzuć jakieś zdjęcia, dużo zdjęć też z ustawień sterownika i będziemy wiedzieć na czym stoimy.

    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka

    Albo inaczej.. powiedz jak zmieniłaś z 5 na 2 ?

    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
     

  5. Jeśli przyjmiemy że to są siłowniki to one sterują automatycznie zaworem mieszającym.
    Więc trzeba wejść w sterownik kotła i poszukać ZAWÓR 1 lub zawór 2. I tam zmienić żądaną temperaturę.


    Jeśli masz PiD i zawory mieszające to jesteśmy w domu, a ty masz bardzo wygodną instalacje. Wystarczy ją tylko skonfigurować
    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka







  6. Zmniejsz na tym zaworze podłogowki z 5 na niższą wartość.
    Musisz wiedzieć który jest na kaloryfery a który jest na podłogę.
    Przy tym na kaloryfery musi być więcej niż na podłogowym bo na kaloryfery musi iść cieplejsza woda nic na podłogowke.
    Jeśli masz PiD to sam steruje nadmuchem


    Więc na podłogę daj np. 1 lub 2
    Na kaloryfery daj np 3 lub 4



    Ale sprawdź też czy może nie są sterowane
    Przez sterownik. Może wystarczy to zmienić na sterowniku kotła. Po co zmienić ręcznie.
    Wydaje mi się po zdjęciu że to są siłowniki do zaworu 4droznego i nie musisz zmienić tego manualnie tylko na sterowniku kotła albo jeśli masz jakiś sterownik w pokoju to tam.


    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka











  7. Jak się to czyta to jakieś szaleństwo po prostu. Potrzebujesz iść do kogoś kto ma podobną instalacje i musi cię nauczyć podstaw.
    Nie wiem co to jest to 5 co ustawilas. Czy to 5 bieg pompy czy otwarcie zaworu na 5.
    Tak czy inaczej na podłogę musi być dużo mniej niż na grzejniki. Jeśli 5 ,to jest max to musisz zmniejszyć otwarcie na np. 2
    Sterowanie kotłem to już wogole pojechałaś po bandzie. Jak nie wiesz jak było to przywróć ustawienia fabryczne.
    Nie znam tego sterownika i czy ma PiD czyli automatyczne sterowanie podawaniem węgla i nadmuchu. Jeśli nie masz to musisz wprowadzić jakieś rozsądne ustawienia ale podawanie węgla to wystarczy 5sekund i do tego przerwa w granicach 60sekund.
    Tym się steruje moc kotła. Proporcja długości podawania do jego przerwy w podawaniu. Im krótsza przerwa tym większa moc.
    Nadmuch trzeba ustawić tak żeby płomień był dobry, nie za bardzo poszarpany ani nie leciały iskry zbyt duże ale też żeby płomień nie był zbyt ciemny. To też się poznaj po rodzaju popiołu jaki zostaje. Ale to może się ktoś wypowie, kto używa ustawień ręcznych bo ja mam automat PiD . Po popiele pozna się że jak kalafiory się robią to nadmuch za duży to spieka węgiel w zbyt dużej temperaturze,a jak są niedopałki węgla to zbyt niski nadmuch.

    Najpierw trzeba się zorientować jaką masz instalację, bo niektórzy mają bardziej zautomatyzowane inni mniej, no u mnie mieszacze sterowane są przez siłowniki i nie muszę ich ustawiać bo działają automatycznie. Takze najlepiej jak nie wiesz na jakiej zasadzie to działa ani co masz w kotłowni to wrzuć jakieś zdjęcia to może ktoś się podejmie ocenic to na odległość.
    Najlepiej jakby ktoś mógł podejchac i dać kilku rad oraz pokazać co i jak działa i jak się obsługiwać na miejscu.

    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka









  8. Nie ma co od razu pisać o spiepszonej instalacji która może być dobra. Tu chodzi bardziej o jej obsługę.
    Napisze może co robiłaś że doszło do tej sytuacji a my postaramy się wytknąć błędy.
    Jeśli nie pamiętasz to wrzuć jakieś zdjęcia ustawień.
    Kto zostawil cię samą z tym problemem i kłopotem uruchomienia tej instalacji bez nauczenia jej obsługi.
    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka







    • Lubię to 1
  9. Chyba trzeba zacząć od robienia opaski wokół domu. I obmurowaniem tych dziurawych ścian z kamienia

    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka

    Tam ktoś nieudolnie próbował zrobić odprowadzenie rurą wody z piwnicy do studzienki a później do rzeczki, z tym że jak się podnosi poziom wody w rzeczce to zalewa piwnice. I efekt jest odwrotny od zamierzonego

    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka

  10. Dzieki za odpowiedz,  skonsultuje to z kimś na miejscu  bo nie wiem za bardzo czy to będzie problem czy wprost przeciwnie.  Albo po prostu po dodaniu zdjęć coś ustalimy.

    jeszcze znalazłem takie

    https://www.kolton.pl/200-ecomatix   

    tylko że już widze ze za duza moc by 15kW

    i kocioł z firmy malina

    Ale na pocieszenie to... że są takie malutkie ok. 105-110cm

    https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-9-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign.html

    cena ok .9500zł    wysokośc z kominem 127cm,   sam kocioł 96cm

    Dochodzi kolejny problem,  oryginalne wyjście z komina w kotłowni na czopuch jest na wysokości 70cm

  11. Jest czasami wilgoć w piwnicy,  raczej nie ma problemu z zalewaniem.  Jest ulany właśnie betonowy podest żeby uniknąć zalewania dlatego tak mało wysokości jest wolnej na kocioł.  Do tej pory był kopciuch a one mają ok 90cm.  więc nie było problemu.

    Ale dzięki za czujność,  to też trzeba wziąść pod uwagę że jest taka możliwość.

    Ogólnie nie wyobrażam sobie korzystać na codzień z takiej kotłowni ale musze im jakoś pomóc.

  12. Dzieki za sugestie,   zerkam na ten q-per i mają 105cm. 

    Sam nie wiem jak to będzie,  ale skoro tam do tej pory jakoś to funkcjonowało to może się uda.  To są tereny zalewowe,  pogłębienie piwnicy raczej nie wchodzi w grę.   Jak się otworzy zasobnik na te 35cm to myśle że jakoś sobie tam teściowie poradzą wsypać ten worek węgla.

     

    Jedynie zastanawiam się jak będzie podłączenie do komina,  bo on ma do góry wyjście z kotła.

    Może jeszcze jakieś inne ktoś poleci...  Ten być może byłby dobry ale wolałbym z wyjściem czopucha z tyłu.

  13. Mam taki stary dom z kamienia do remontu,  kotłownia jest bardzo niska bo tylko 140cm

    Czy są na rynku jakieś niskie kotły na ekogroszek.  Dom jest w tragicznym stanie, nie ocieplony,  ściany z kamienia. Duża wilgoć.  Zrobiłem dopiero nowy dach.

    Potrzebuje zmienić kopciucha na coś nowocześniejszego

     

    Zacząłem przeglądać na allegro kotły i widzę że jakieś są z Pleszewa w wysokości do 100cm,  martwi mnie tylko ich niska waga, pewnie kosztem jakości i grubości stali.

    Jestem z pow. zawierciańskiego,   pytałem też w sklepie stacjonarnym o jak najniższy kocioł producenta Dworek z Olkusza.  Piece wyglądają na solidne ale są nieco za wysokie.

    Polecicie coś ?  Najlepiej żeby móc odebrać albo nawet zainstalować w tym roku ?  Nie ukrywam że chodzi mi też o dotacje z  programu "czyste powietrze"  ale tam jest termin do końca roku.

    Sas i Stalmark to chyba za wysoka półka,  chciałbym coś tańszego,  bo mam jeszcze w drugim domu konieczność remontu kotłowni i też wymiany kotła.

×
×