Grzejniki się nie zapowietrzają, instalacja działa prawidłowo, więc prędzej czy później powietrze wydostaje się z instalacji. Jednak strasznie irytuje mnie ten dźwięk przelewania przy pompie gdy przygotuje wode :) Pompa to grundfos alpha 2 i chodzi na trybie AUTO, nie wiem czy takie powietrze w krótkim obiegu jej nie zaszkodzi... Więc nie warto montować separatora z punktu widzenia kosztów czy w żaden sposób nie poprawi to pracy?
-
Witam, mam dylemat czy warto w mojej instalacji stosować separator powietrza lub coś innego, co spełni swoją rolę. Obecnie posiadam pompę na powrocie wraz z zamontowanym zaworem 3D i zauważam że jak mocno przepale w piecu, w szczególności przy rozpalaniu, to strasznie gotuje się w kotle i powietrze idzie na układ, później słyszę wyraźne "przelewanie" się w okolicach pompy. Przy normalnej pracy na miarkowniku ciągu, takiego zjawiska nie ma. Jeżeli klapka jest otwarta na maks a temperatura na kotle ma ok 65 stopni to zaczynają się "jaja" Teraz zastanawiam się czy jest sens i czy układ będzie pracować lepiej jeżeli założę separator na wyjściu z kotła. Czy pompa nie będzie się dodatkowo zapowietrzać przez taki separator czy działa całkiem inaczej aniżeli odpowietrznik automatyczny? Obecnie nie posiadam żadnych automatycznych odpowietrzników.
-
Rury w kotłowni to CU28mm, sam bojler będzie podłączony 15mm bo takie rury mi zostały, chyba że zostanie mi Cu 28, jednak nie widz e sensu stosowania takiej średnicy do bojlera skoro bojler jest z wężownicą a nie dwupłaszczowy, wiec grawitacja i tak odpad? A jeżeli bojler będzie na jednej pompie z obiegiem to jedyny minus to brak możliwości sterowania temperaturą oraz brak możliwości ładowania wody w pierwszej kolejności czy są jeszcze jakieś minusy takiego rozwiązania? Raczej wezmę tego regulusa bo cena dla mnie jest bardziej przystępna. Pompe chce zakupić Grundfosa Alpha2 czy w tej cenie jest coś lepszego bądź tańszego na tym samym pułapie jakość/cena.
-
Masz na myśli że przy wyłączonej pompie C.O i wygaszeniu pieca, bojler będzie grzać wodę w instalacji? Dopiero na przyszły sezon chcę założyć sterownik z elektronicznym miarkownikiem ciągu, dlaczego? Jestem w fazie remontu i są na chwile obecną są ważniejsze wydatki i czas na montaż miarkownika Raczej tam pomieszkuję niż mieszkam. Dlatego chcę złożyć sensowną wersję a za rok przebudować o sterownik i miarkownik + ewentualnie pompe CWU, nie wiem czy teraz montować drugą pompę, bo i tak bez sterownika mija się to z celem? Co do zaworu to jeszcze nie wiem na jaką temperaturę wybrać aby było optymalnie. Chyba skusze się na tego regulusa, jeżeli to nie problem zapodaj model jak wybrać aby działał jak VTC.
-
Bez zastosowania osobnej pompy CWU, woda będzie wychładzana? Dodam że bojler wisi tuż nad piecem. Czyli każdy "standardowy" zawór 3D wymaga zaworu dławiącego? Co lepiej się opłaca VTC czy inna opcja?
-
Witam, chciałbym się poradzić jaki zawór 3D użyć w swojej instalacji, chodzi mi o zabezpieczenie powrotu, więc wystarczy stało temperaturowy, jednak jaka firma, model? Zamontować go przy samym kotle? Za pompą czy przed? Dodatkowo muszę jeszcze zakupić pompe obiegową, zastanawiam się nad sterowaną elektronicznie grundfos, wilo itp Pytanie czy jest sens inwestować i jeżeli tak to w co Zostaje jeszcze problem wystygającej wody w bojlerze, jeżeli w piecu wygaśnie lub wrócimy do domu po nieobecności chcielibyśmy mieć ciepłą wodę, więc mój bojler elektromet nordic combi załączy automatycznie grzałkę - jednak nie chce grzać wody w CO, więc najlepiej zastosować przy bojlerze zawory klapkowe? Czy jest an to inny lepszy sposób? Poniżej schemat instalacji
-
Nie upieram się na zawór mieszający, jeżeli nie osiągnę nic sensownego stosując go, rezygnuję z jego wizji. Pompa CWU raczej była zastosowana z powodu problemu wystudzającego zbiornika oraz nadać priorytet, czy jest sens tego nie wiem. Tak się składa że dotychczas mieszkałem w mieszkaniu z ciepłą wodą z sieci, więc nie mam pojęcia o instalacji a chcę to wykonać prawidłowo, dlatego też proszę was o cenne rady.
-
No to ustalone że zakładam większe naczynie. Widzę że u kolegi Digitrax całkiem inaczej został podłączony zbiornik wyrównawczy, który sposób polecacie? Zasilaniem z kotła muszę zejść w dół ponieważ cała instalacja leci przy podłodze, mieszkanie jednopoziomowe. A co z tym zaworem mieszającym, bo chciałbym zbudować w miarę rozsądną instalację i chronić kocioł przed niekorzystnym wpływem niskiego powrotu, pytanie jaki zawór dać i w które miejsce aby najlepiej spełniał swoją rolę w tym układzie. Do C.O zastanawiam się nad pompą Grundfos, nie wiem jednak za jaką rozglądać się do CWU.
-
Witam, stanąłem na etapie montażu kotłowni. Poniżej zamieszczam szkic instalacji, zastanawia mnie tylko czy aby na pewno pompa nie będzie wyrzucać wody przez zbiornik wyrównawczy, który będzie pod sufitem ~2.6m. Bojler wisi ok 20cm niżej od zbiornika, drabinka w łazience od ziemi sięga 2m. Wszystkim chcę sterować poprzez sterownik Boleckiego wraz z elektronicznym miarkownikiem ciągu. Czy zbiornik wyrównawczy musi znajdować się idealnie w pionie z wyjściem pieca? Bo musiałbym przerabiać wsporniki, czy może być kilkanaście cm za? Dlaczego wybrałem pompę na powrocie? Bo tak mam w projekcie C.O, według projektantki tak jest lepiej - tutaj zdania pewnie będą podzielone. Gdzie optymalnie wstawić automatyczne odpowietrzniki w drabince czy na gałęzi bojlera? Czy przy takim projekcie warto wstawiać zawór mieszający?
-
Najłatwiej znaleźć kanał plastikowy jednak kominiarz może robić problemy? Z ocynku widziałem tylko kanały do DGP + rękaw do ocieplenia tych kanałów, czy takie rozwiązanie zda egzamin? Nigdzie nie spotkałem się z informacją jakie grube jest te ocieplenie. Kanały DGP posiadają właśnie przepustnice do regulowania i cały osprzęt który potrzebowałbym do poskładania nawiewu. Myślałem nad okapem, tylko pytanie czy może być podłączony do tego samego przewodu co wentylacja nad kotłem? Czy musiałbym zmieniać średnicę na większą aby zamontować okap?
-
Witam, właśnie stanąłem przed zrobieniem nawiewu do "kotłowni". Dlaczego używam sformułowania "kotłownia" ? bo piec 8 albo 11kW będzie stał w wydzielonej części kuchni. Niestety musi tam stać bo po zmianie przepisów nie starczy mi metrów na wydzielenia osobnej kotłowni, dlatego będzie stał w wydzielonej części. Według projektu mam wykonać nawiew w kuchni o przekroju 10x10cm, przepisy mówią o 200cm2. Nigdzie nie mam zaznaczone w której część kuchni, jaki typ itp. Teraz pytanie jak wykonać prawidłowo nawiew do pomieszczenia? Oczywiście najłatwiej wykonać kratkę pod oknem, teraz kluczowe pytanie, na wylot czy zastosować jakąś mini "Z" nawiew 30cm od ziemi a okno ok 70cm więc "Z" ma długość 40cm, Czy ewentualnie wykonać ją nad oknem? Wtedy będzie znacznie dłuższa, nie wiem czy zmieści się w zasięgu nadproża. Tak się składa że pod oknem będzie grzejnik a obok zlew więc nie chciałbym odczuwać dyskomfortu zimnego powietrza. Wiem że istnieją ogrzewane kanały nawiewne, jednak bez przesady. Może warto poprowadzić kanał wentylacyjny aż do "kotłowni" w ścianie kuchni? Jestem na takim etapie że to nie problem zamontować kanał 60x120 czy 60x200. Czy doprowadzenie do części kotłowni kratki z PCV 60x120 czy 60x200 nie będzie problemem przy przeglądzie kominiarskim? Bo takie rozwiązanie najlepiej mi odpowiada. Kanał musi być ocieplony na całej długości?
-
Witam, jaka średnicę rur powinienem zastosować do połączenia wężownicy bojlera? Będzie to bojler pionowy 100L, oczywiście z własną pompą obiegową. Wyjście z kotła będzie Cu 28 później do trójnika i na poszczególne obiegi mieszkania (prawa/lewa strona) - Cu22 do pierwszego grzejnika, od niego Cu18 do drugiego, trzeci będzie zasilany jak każdy grzejnik Cu15. Wszystkie grzejniki dolnozasilane, wszystko na jednym poziomie mieszkania. Akurat zostanie mi parę metrów Cu15 jednak to stanowczo za mało? Bojler będzie w odległości kilkudziesięciu centymetrów od pieca. Pytanie jak dobrać pompy aby nie wyrzucały przez zbiornik przelewowy, który będzie tylko parę centymetrów wyżej niż bojler... Oraz aby grzejnik w łazience pracował pełną mocą - drabinka 650x1800 więc będzie dość wysoko, jednak zaczyna się od samej ziemi.
-
Ten półśrubunek to zazwyczaj jest w rozmiarach 15x1/2 18x3/4 22x3/4 A co sądzicie o ZŁĄCZKA ZACISKOWA 15x3/4, nie trzeba jej lutować, pytanie jak z żywotnością, niby ma wytrzymać 10bar, są producenci którzy dają 25lat gwarancji. Ciekawi mnie czy odkręcenie takiej złączki nie niszczy rury, chyba zakupię jedną sztukę i zrobię test.
-
No właśnie chodzi mi o dobór tego odpowiedniego złącza. Teraz mam takie jak poniżej. Jak taka złączka się nazywa? Rozumiem że normalnie lutuje ją do rurki jednak możliwa odkręcenie?
-
Witam, mam pytanie jak prawidłowo wykonać podejście pod zawór kątowy do grzejnika dolnozasilanego? W sklepie gość dał mi zwyczajną złączkę 15-3/4 GW jednak taki podłączenie uniemożliwia odkręcenie zaworu i należy lutować po poprzednio przykręconej złączce do zaworu - nie podoba mi się takie wyjście.Czy jedyna możliwość to śrubunek? Niestety ale musiałbym schować go w ścianie bo zajmuje sporo miejsca. Jakie najlepsze rozwiązanie do podłączenia takiego zaworu w miedzi?