  1. mam pytanie czy wasze rady dotycza rowniez ukladu w ktorym po wylaczeniu pompy nie ma grawitacji ? jak szybko obnizyc temp pieca, oprocz zasypania piachem lub popiolem- sporo czasu trwa to, za nim spadnie do 50.
  2. WITAJCE PO dlugim czasie. Oczywiscie maz popoprawial tak jak trzeba wszystko i praktycznie po poprawkach problem z tymi dwoma grzejnikami sie rozwiazal :) ten ostatni nie jest w 100 % wydajny ale 90 czy 80% mnie zdecydowanie zadowala, a przed ostatni jest goracy , zreszta jak wszystkie inne :) i za to wam dziekuje ;D ale jeszcze bym sie chiala dowiedziec od Was, jak najlepiej sie dolewa wode w przypadku zagotowania. Czytalam na roznyc forach i jest tyle wersji, ze ciezko zdecydowac sie co jest poprawne i BEZPIECZNE. U nas zawor dolewajacy wode do ogrzewania jest ok z 4-5m od pieca. Czy lepiej poczekc az piec wygasnie ? czy mozna strumykiem powoli dolewac jak w piecu sie pali? czy w razie gotowania sie wody lepiej pomke wylaczyc ? itp. No poprostu zadowolilaby mnie jakas prosta instrukcja ,zeby bylo bezpiecznie i prawidlowo :)
  3. dziekuje wam za te rysunki :) i dodam jeszcze jedno pytanie jaka funkcje pelni rura sygnalizacyjna ? tak z ciekawosci pytam ,pozdrawiam i jeszcze raz dzieki :)
  4. dodalam zdjecie jak wyglada nasz zbiornik przelewowy czy ktos mi moze dokladnie napisac co gdzie powinno byc podlaczone i do czego dochodzic/odchodzic? tak jak dla laika :P, no i u mnie zbiornik wlasnie ma taki wyglad .
  5. i czy rura przelewowa podlacza sie do czego do kanalizy ?????
  6. To ktorys z panow wkleil polaczenie naczynka, mnie interesuje ten wariant drugi, to znaczy mam do tego podlaczenia pytanie. pytam bo probuje nie ktore rzeczy zrozumiec, a wiec czy wtedy woda nie przelewa sie z byle powodu? to wychodzi na to ze normalnie za duzo wody w nim nie ma przy takim polaczeniu ? woda jest w zbiorniku cieplejsza niz w ogrzewaniu czy zimniesza , czy jednakowa temperatura?pytam z ciekaowsci. jak sobie cos przypomne to sie dopytam :) i co to znaczy ze rura przelewowa jest sygnalizacyjna?
  7. nie jest problemem cena zaoworu nigdzie tego nie napisalam, wiec aTomek odpusc sobie zbedne komentarze...tylko mnostwo osob pisze ze to jest zbedne w co otwartym...wiec dlatego uznalam ze NIE WIEM czy jest sens to montowac.
  8. u nas nie ma mozliwosci zamarzniecie zbiornika bo znajduje sie on wewnatz mieszkania , a nad nami czyli na pierwszym pietrze mieszkaja ludzie. czyli nie wiem czy jest sens montowac tego zaworu przy co, tym bardziej ze rura calowa od tak i nagle sie nie zapcha...
  9. - mam pytanie czy przy zbiorniku przelewowym uklad otwary musi byc odpowietrznik jesli tak to jaki automatyczny ????( czy rura przez ktora wylewa sie gotujaca woda pelni te funkcje ?) - i czy jest sens montowac zawor bezpieczenstwa do CO w ukladzie otwartym ?? inni pisza ze te funkcje przejmuje wlasnie zbiornik wyrownawczy, co wy o tym sadzicie?
  10. a teraz nie mam pojecia gdzie jest doplyw zimnej wody :P przekaze mezowi wasze uwagi :)
  11. dziekuje za wyjasnienie kwesti tych zaworow bezpieczenstwa, i zapomnialam dodac ze bojler jest podpiety pod ogrzewanie a latem normalnie do pradu, czy w tym wypadku wystarczy bezpiecznik do 6 bar ?, pytam bo mieszkamy tu 3 lata i ten bojler od kad mieszkamy nigdy nie mial zabezpieczenia w postaci zaoworu,czyli ani niktprzed nami ani wlasciciele poprzedni nie interesowali sie tym faktem, a chce zrobic zeby bylo bezpiecznie.
  12. z czego wynika ze do bojlera taki duzy bezpiecznik a do ogrzewania tak maly ?
  13. u nas pompka jest na zasilaniu ! na powrocie montowac nie bedziemy, bo u nas nie ma grawitacji. bojler ma nie wiecej niz chyba 100litrow a czy zawor do co nie moze byc na 1/2 cala ?
  14. hejka chcialam sie dowiedziec czy taki plan korekty dojscia do naczynka moze byc czy nie ?????oczywiscie pomijam takie rzeczy jak kolanka czy trojniki chodzi mi o laczenie czy tak moze byc, a jesli nie to co trza poprawic ?????oczywiscie na tym rys. rura 1 cal i 2 cale to stal ! zostalo nam do poprawy korekta z tym naczynkiem i dac dwa zawory bezpieczenstwa , po ktore byam dzis w sklepie ale ich nie bylo ;/ a druga rzecz jak woda sie zagotuje to lepiej powoli dolewac zimna do ogrzewania czy wystudzic piec przez wygaszenie paleniska. dodam ze my mamy zawor dolewajacy wode do ogrzewanie ok 3-4 m od pieca, czyli u nas nie jest bezposrednio do pieca wlewana. kolejne pytanie ILE BAROW MUSI MIEC ZAWOR BEZPIECZENSTWA DO BOJLERA I DO OGRZEWANIA ?????nie wiem ile barow jest w sieci i jak to sprawdzic. prosze o odpowiedzi na te pytania
  15. nie wiem czemu ale postow nie moge dodawac, a wiec tak chlopaki powiedzialam mezowi o waszych uwagach i niebawem je skoryguje!! dla mnie bezpieczenstwo jest wazne i tu kieruje w tej kwesti kolejne pytanie jak mozna zabezpieczyc ogrzewanie przed zagotowaniem wody? no bo podloze wegiel wyjde z domu i nie mam kontroli nad temp, pieca, sterownik jest ale na tyle nie ufam takiemu rozwiazaniu, tym bardziej ze nie ma grawitacji.
  16. prosze o przeczytanie postu moje z godzina 10.07 edytowany :) z dzisiejsza data :) zgadzam sie napewno trza poprawic zeby do zbiornika od 2 calowej rury z pieca szla 1calowa.ale chodzi mi docelowo o 3 nitke i jej korekte :)
  17. wiecie co dziekuje wam za posty chociaz nie wszystkie byly przyjemne, ale nie dawno zaskoczylam ze u nas mozna powiedziec sa 3 rozne nitki 1) ma bojler i grzejnik w lazience- dziala bez zastrzezen 2) ma grzejnik duzy w kuchni, maly na korytarzu i maly w wc- dziala bez zastrzezen 3) ma grzejnik 11 zeberkow w sypialni, na przedpokoju a on chyba ma 1300w, i u dziecka pokoj gdzie ten grzejnik ma z 2.5kw jest to najwiekszy grzejnik w mieszkaniu i ma najwieksza moc. TERAZ jak sobie porownalam moce to wogole mnie nie dziwi czemu 3 nitka nie grzeje jak powinna, skoro ma takie obciazenie, i tu bardzo bym prosila o wystopniowanie tej nitki jak powinna byc zeby grzala. oczywiscie - jaka powinna byc rura przed grzejnikiem 11 zeberek - jaka powinna byc rura pomiedzy grzejnikiem 11 zeberek a 1300w - jaka rura powinna byc pomiedzy grzejnikiem 1300w a tym ok. 2.5kw no i powrot bym chciala zostawic 16, tylko zkorygowac zasilanie. bede wdzieczna, jednak wasze ostre slowa zmuszaja glowe do myslenia ale to odbrze, bo jestem pewna ze to jest przyczyna ! :)
  18. przez stopniowanie rur pewnie macie na mysli z kotla stalowa potem zasilenie cale w 20 powrot 16, na te chwile nie ma opcji zebym teraz zmieniala wszedzie zasilanie na 20, problemem jest ostatni grzejnik chce zeby grzal i szukam jego rozwiazania. do reszty zastrzezen nie mam.
  19. rozwazam zakupienie rozdzielacza, czyli jak mam 7 grzejnikow i bojler to napewno 8 obowdow musi byc ???czy dobrze rozumiem ????? a co wtedy ze zbiornikiem przelewowym on tez musi miec swoj obwod ?????czyli musze miec 8 czy 9 obwodowy rozdzielacz ?????czy przy rozdzielaczu pompa spelnia wtedy swoja funkcje, bo ja nie widze zadnego plusa rozdzielacza, mnosttwo obwodow, plataniny rur tylko po to by wszystko mialo swoj indywidualny obieg??? NA TE CHWILE ZAKLADAM WARIANTY DWA: 1)WSZEDZIE POWSTAWIANIE ZAWOROW I 2} OD GRZEJNIKA W SYPIALNI , PO PRZEZ GRZEJNIK NA PRZEDPOKOJU ORAZ GRZEJNIK U DZIECI ZASILANIE WYMIENIC NA 20FI. opcja rozdzielacza napewno juz nie w tym sezonie...tlumaczyc powodow nie musze.
  20. ja dodaje ze postaram sie poszukac kogos kto mi to sprawdzi ;] bo uwazam ze wy racji nie macie, nawet teraz siedze i czytam o ogrzewaniu w pexie, i nic nie wskazuje na to ze cos jest zle. pierwsza zasada ze min, 2m musi byc od pieca zasilanie stalowe lub z materialu podobnego miedz, u nas jest 2 calowa rura o dl.2-3 m napewno, tak samo jest z powrotem do pieca jest 2calowa stalowa rura o dlugosci tez 2-3 m. jest sterownik ktory jest ustwiony aby nie zagotowac wode, czyli pracuje nie wiecej niz do 60-70stopni, no a pompke maz wczoraj poprawil tak jak byc powinna i za te uwage jestem wam wdzieczna :) jak znajde fachowca to poprawie o ile bedzie taka koniecznosc. napewno nie bede robic w miedzi nawet mnie to nie interesuje, od poczatku nastawialismy sie na pexe i tak napewno zostaje. mysle o ewentualnym zastosowaniu zaworow i czy mialoby sens aby od grzejnika w sypialni do pokoju dziecka na zasilaniu wstawic 20 fi(chyba dobrze pisze) i tylko na tym odcinku i czy wtedy to ostatnie bydle zacznie grzac??????? a poza tym w pprzypadku zagotowania sie wody to od pieca do zbiornika nie liczac stalowej rury to jest moze z 2m wiec ma krotka droge aby przelala sie woda z naczynia , niestety czytajac o ogrzewaniu w pexie nie znalzlam zadnych bubli u nas.
  21. podjelam sie ostatniej proby ukazania wam mniej wiecej jak idzie to nasze ogrzewanie, przy czym zaznaczam ze rysowalam to najprosciej jak rozumek mi podpowiadal, bo nie umiem wielu rzeczy nanosic.musicie poaptrzec na plan mieszkania dolaczony w pierwszym poscie i na te plany ktore rysowalam samodzielnie z podpisanymi grzejnikami w danych pomieszczeniach, oczywiscie rusunek nie jest nawet w 1/10 proporcjonalny, i kolanek ani trojnikow ani takich pierdol nie nanosilam bo nie umiem, na grubo dlugopisem zaznaczylam niby zasilanie,
  22. trudno mi zostaje usunac ten temat, ja nie jestem architektem nie umiem wszystkiego naniesc na papier, nawet na krtce ciezko mi to narysowac, dlatego wlasnie rysowalam plan mieszkania i zdjecia poszczegolne z opisami
  23. sorki ale to nie jest moj schemat i daleko do mojego zupelnie sie nie zgdza. dalam plan mieszkania i zdjecia z opisami i nie potraficie sami sobie wyobrazic wiec jak ja na planie mam narysowac rure do gory bo az tak madra nie jestem, probowalam naszkicowac rury jak ida ale tak nie da rady narysowac w formie poziomej, coz najwyrazniej ktos musi zobaczyc to osobiscie.pozostaje szukac kogos znowu kto sie zna i nie bedzie sie cwanil a znajdzie blad. skoro ktos nie jest wstanie po zdjeciach i planie mieszkania sobie wyobrazic nie powinien sie udzielac, w temacie ze swoimi madrosciami.tak sadzilam ze forum bedzie nie wypalem.
  24. po pierwsze o doborze rur pytalismy w sklepie ktorzy specjalizuja sie w ogrzewaniach z pexy i tez byli zdania ze 16 moze byc a w zbiorniku ta rura najwyzej jest polaczona ze sie przelewa I JAK WODA SIE GOTUJE TO WYWALA TO RURA !!! .kredytow mamy wystarczajaco na wiecej nas nie stac, zreszta chyba usune temat bo tylko zbieram *** i nic wiecej. problem dotyczny nie grzania jednego grzejnika a ja slysze moraly, gdzie pisze ze w starym bylo podobnie do cholerki, tez mam prawo byc wkurzona skoro ktos umie tylko krytykowac...A DRUGA RZECZ PISALAM ZE PEXA JEST Z TYCH DUZO LEPSZYCH A NIE Z TYCH GOWNIANYCH Z BRICOMARCHE CZY TYCH SMIESZNYCH SKLEPOW, FIRMOWA. DALAM SCHEMAT INSTALACJI GDZIE SA GRZEJNIKI W CALYM MIESZKANIU I ZDJECIA RUR JAK IDA JUZ PROSCIEJ PRZEKAZAC NIE UMIEM
  25. ale pisalam ze w starej grawitacji tez byl problem z ogrzewaniem ostatniego grzejnika, nie mam zamiaru brac fachowca do projektu, skoro nie mam pewnosci ze doradzi dobrze, mezowi tez doradzal ktos kto sam u siebie robil i u tej osoby dziala i powiedzial ze te rury 16 wystracza w zupelnosci .i grzejniki w starej grawitacji tez byly nie jednakowe, byly te dwie drabinki co pozostaly, trzecia drabinka w kuchni na poziomo byla, jeden tzw favier i jeden zeliwny, i caly dzien trzeba bylo palic zeby ogrzac to mieszkanie bo zanim woda sie nagrzala to szalu mozna bylo dostac, teraz po 15 min robia sie cieple, wiec szybciej sie nagrzewa tylko problem znowu z ostatnim, a uwazam ze maz jak na uczniaka to zrobil dobrze w porownaniu do wielu fachowcow, za nim zalozylam tu temat naczytalam sie na forach o fachowcach i ich madrosciach nieskutecznych.maz wlasnie najpierw pytal potem robil, ale czasem wychodzi cos dopiero w praniu a nie na wstepie.ZLE PODLACZENIA NACZYNIA I KOTLA TO ZNACZY ????? WCZESNIEJ BYLO PRAKTYCZNIE TAK SAMO!TYLE ZE ZAMIAST WYJSCIE DO WC TO SZLO DO GRZEJNIKA Z KTORYM WLASNIE BYL PROBLEM. ja nawet nie wiem po co jest wirnik i gdzie to jest i po co to obracac z poziomie ??czemu nie moze byc jak na zdjeciu??i nie chce rozmawiac o starym ulomnym ogrzewaniu ktore bylo do du.py w rzeczywisosci. pod zwgledem czasu palenia, tam zeby zagotowac wode to cud bylo tak ciezko rosla temperatura, i komin oczywiscie jest wyczyszczony.grzejnikow kiedys bylo 5 z czego 4 grzely, pozniej po prawie roku zaczal grzac 5ty , ale mial ekscezy ze nie grzal . a teraz jest 7 grzejnikow i jeden nie grzeje jak zwykle. podam przyklad dzis od godziny 11 napalilam w piecu i nadal pale pompa na 3 chodzi, byl czas ze grzejnik na 1/3 wys, byl goracy , przedostani jak i tamte byly gorace, ale potem hmm myslalam ze juz go przepcha do konca, zrobil sie letni, na tej wysok. teraz nadal jest letni. dodam ze ten grzejnik jako jedyny na pozostaly ma podlaczenie DOLNE , pozostale boczne czy ma to jakas roznice ?ZALACZYLAM ZDJECIE TEGO BOCZNEGO PODLACZENIA GRZEJNIKA
×
×