drogi kolego, to tylko Twoje domysly a nie fakty, to po pierwsze
opal jest z piwnicy, a wiec suchy, poza tym nie wiem czego oczekujesz po przechowywaniu opalu, klimatyzowanego pomieszczenia ?
Zasobnik zgnil bo byl z zasiarczonej blachy. Kolejny jaki kupilem jakos trwa.
Erozja slimaka jest wina materialu a nie mokrego opalu oraz szkoldliwych warunkow pracy.
Spalanie niskoemperaturowe 55-60C ma to do siebie ze jest sporo skroplin w okolicy paleniska. Zatem wykonanie slimaka z St3 to chyba nieporozumienie.
Kolanko zeliwne , czyli retorta, przetarla sie nie na skutek mokrego opalu tylko nierownej grubosci scianki, oraz niezbyt trafnego punktu podparcia slimaka.
Podpracia w jednym punkcie, co powoduje ekscentryczna prace.
A grubosc scianki wykazlem wykonujac kolejne przekroje, dramat odlweniczy.