  1. Mam jeszcze pytanie. Czy do odpowietrzania podłogówki trzeba spuścić wodę? Czy w ogóle samo spuszczenie wody i ponowne wypełnienie instalacji z ewentualną wymianą tego zaworu zwrotnego powinno pomóc? Chciałbym to zrobić jak najmniejszym kosztem, mam dużo kaloryferów oprócz podłogówki i do przyszłego roku w razie czego dociągnę, a w przyszłym roku ma być gaz i przeróbka kotlowni (obecnie mam ekogroszek), więc nie chciałbym teraz pchać się w jakieś dublujące się koszty.
  2. A jak skutecznie odpowietrzyć podłogówkę jak najmniej inwazyjnie? Czy spuszczenie wody z instalacji i jej ponowne wypełnienie coś da? Czy napuszczając wody do instalacji de novo powinienem to robić na włączonych pompach czy nie?
  3. A to sitko w pompie to gdzie jest?
  4. Kręciłem zaworem, rzeczywiście, przy przymykaniu go zaczął wydawać inny dźwięk, ale nic to nie pomogło. Ale czemu zawór 3D by był winien, skoro puszcza ciepłą wodę, a dopiero za tą "mufką" zaworem zwrotnym robi się chłodniej?
  5. Cały czas spadek tej temperatury za tym zaworem zwrotnym. A on od zagotowania mógł się jakoś usmażyć?
  6. Wychłodziłem piec do 22 C, na zasilaniu kaloryferów temperatura z 20 C, na podłogówce - pompie i czujniku - 42 C, rzeczywiście rura przed, pompa i rura za pompą mocno ciepłe, za tym zaworem zwrotnym letnie. Natomiast szum przepływu w rurach słychać.
  7. A jak ten zawór odblokować? Trzeba spuszczać wodę i go demontować/wymieniać?
  8. Tak to u mnie wygląda. Zawór czterodrożny jest za zaworem trójdrożnym. Wygląda na to, że ten zawór zwrotny padł? Tak jak pisałem, jego część bliższa piecowi jest gorąca, dalsza już tylko ciepła. Wcześniej przez 6 lat chodziło jak w zegarku, od tego sezonu ma problem, podłogówkę na cieplejszą włączyłem niedawno, dlatego dopiero teraz to zauważyłem. NW - naczynie wzbiorcze Zauważyłem też, że do tej pory najcieplejsze miejsce było przy wyjściu linii z rodzielacza, na kafelkach w kuchni, teraz jest na wyjściu innych pętli. Podłoga ma jakby miejsca zimne i miejsca ewidentnie cieplejsze, wydaje mi się, że to zjawisko również wcześniej nie występowało.
  9. Na tym zaworze nie widzę żadnej strzałki, są tylke te cyferki 23.
  10. Zaraz sprawdzę. Chyba odwrotnie, tj od pieca bo to jest zasilanie.
  11. Wrzucam zdjęcia. W rurach po przyłożeniu stetoskopu słychać szum. Na całej rurze zasilającej podłogówki spadek temperatury, o ile pompa jest gorąca, część bliższa mufy też, to część mufy dalsza jest powiedzmy ciepława, rura co idzie już po pionie letnia, a w rozdzielaczu zasialnie take letnie, raczej chłodne.
  12. Witam! Ostatnio zauważyłem, że podłogówka nie grzeje, a raczej grzeje słabo. Załączam narysowany schemat instalacji doprowadzającej do podłogówki. Wcześniej było ok, nie wiem, czy problem nie wystąpił po jednym prawie zagotowaniu wody w kotle. We wcześniejszym sezonach grzałem wodę węglem, obecnie mam grzałkę i obieg wody jest odłączony, nie ogrzewam wody węglem. Otóż od pieca idzie główne wyjście, od tego odbija CWU, potem odejście na podłogówkę. Pompę wrzuciłem na trzeci bieg, za pompą jest taki czujnik temperatury miedziany, przymocowany opaskami do rury. Dalej taka masywna jakby mufa, a za nią termometr zegarowy. Na czujniku temperatura jest teraz 48 C i rzeczywiście rura i pompa są prawie gorące, natomiast mufa jest już chłodniejsza, a za mufą rura jest letnia. Na termometrze temperatura - 30 C, wcześniej miałem odpowiednio na czujniku 28 i na termometrze jakieś 22 ( i przez kilka lat to bardzo dobrze działało). W tym sezonie zauważyłem początkowo trochę wyższą różnicę temperatur czujnik-termometr - jakieś 8 - 10 stopni (zawsze było 6). Temperatura powrotu jakieś 20 C. Rury zasilania w rozdzielaczu są ledwo letnie, na przebiegu rury za mufą też szybko rura wychładza się na długości. Na mufie ostatnio doszczelniałem pakuły - pojawiły się krople wody. Co może być problemem - zator, zapowietrzenie? Dziwi mnie ta różnica temperatur - przed i za mufą. Wieczorem postaram się wstawić zdjęcia z kotłowni. Pozdrawiam
  13. i jeszcze jedno, czemu rura przed pompą podłogówki jest chłodniejsza niż głowna rura? Teoretycznie wychłodzenie powinno nastąpić na tym zaworze 3d, a to dzieje się przed nim.
  14. A jeszcze jedno, nie można teraz wstawić pompki za zawór 4d na małym biegu kotła? A jaka kolejność pompek za zaworem 3d by musiala być. Był dziś instalator, ale wolno myślał i dziwił się czemu obieg kotła zimny.
  15. Ok, dzięki. Ale czy zwiększać średnicę rur obiegu kotłowego? Bo jak przymknę 4d latem na grzanie wody, to pompa cwu i tak zassa całą wodę i powrót do kotła będzie się odbywał jedynie przez bojler. Tak mi się wydaje, cz jestem w błędzie?
  16. A czy po przestawieniu podłogówki za zawór 4d też trzeba dołączyć pompę na obieg kotłowy?
  17. A nie wiem czemu, po prostu zdałem się na instalatora, myślałem, że zrobi automatycznie, w końcu ponoć robi w tym od 40 lat i ciągle obskakuje sporo nowych i domkow jednorodzinnych i bloków w kilku miastach powiatowych na półocy Polski. Sam nie czytałem o tym zbyt dużo, przyznam się szczerze, ale tak go polecało kilku z rodziny, że wyłączyło mnie to z myślenia w tamtym czasie.
  18. A moglibyście mi to z grubsza jakoś rozrysować? Jak co ma lecieć? Obawiam się, że mój "instalator" nie będzie sam umiał tego zrobić, skoro robi jak zrobił moją kotłownię. Chyba będę musiał wziąć kogoś innego, ale i tak wolałbym wiedzieć co i jak ma iść.
  19. Witam ponownie:-) Ze zdjęciami mam problem, bo wszystko jest za piecem i najlepiej na fotkach widać wyjścia na poszczególne obwody. Poprawiłem też schemat rysunkowy, mam nadzieję, że jest lepszy:-). Piec się bardzo szybko wychładza, jak tylko obie pompy zaczynają pracować, w zasadzie nawet jedna powoduje, że na obieg kotła nic nie idzie. Poza tym ten zielony zawór - mam go skręcone na maksa, a i tak idzie tam na podłogę - temperatura z czujki za pompą podłogową, około 40 stopni. Jak pompa cwu przestaje pracować, bo osiągnie swoją temperaturę, to jeszcze rośnie i idzie 43 stopnie, a ja chciałbym tam mieć akurat 35. Cały ten układ wydaje mi się mało stabilny. 1) Co daje zawór 3d, albo podłogówka za zaworem 4d - muszę jakoś to zaargumentować instalatorowi. 2) Czy nie wystarczyłoby dodanie samej pompy na obieg kotłowy? Ile tak na Wasze majstrowe oko, kosztowałaby przeróbka tej mojej kotłowni, gdyby miał to robić ktoś np z Was (robota). Czy te rurki miedziane można drugo raz wykorzystać?
  20. Witam! Na wstępie chciałbym się przywitać:-). A więc witajcie wszyscy: smoluchy, gazownicy, olejarze, kominkowcy:-) i pomóżcie mi odpowiedzieć na nurtujące mnie pytanie. Otóż gdzieś tak w marcu 2013 miałem robioną kotłownię i część instalacji. Instalator znajomy rodziny, ponoć super, doświadczenie itd. Teraz dopiero się wprowadziliśmy, zaczęliśmy grzać i chodząc tak sobie do kotłowni zauważyłem kilka rzeczy, a mianowicie: 1) Mały obieg kotła często jest zimny - kiedy bawiłem się w całkowite ustawienia manualne, zauważyłem, że kiedy wyłączę pompę cwu i podłogówkę - wtedy robi się ciepły. Kiedy jest chłodny wcina mi strasznie dużo ekogroszku. Wydaje mi się, że na małym obiegu kotła powinna być pompka, ale instalator twierdzi, że nie trzeba (takie rzeczy to tylko na dużych kotłowniach). 2) Ten zawór 3d, taki zielony - jak go skręcę na maksa w lewo na 30 stopni, i tak na podłogę idzie około 40. Coś tam ponoć trzeba było odkręcić śrubokrętem, a ja pokręciłem taką plastikową osłoną, zerwałem wg gościa jakieś zabezpieczenia,. ale mimo to ma być ok??? 3) Temperaturę powrotu mierzy mi tylko na tym termometrze "najwyższym po prawej" na zdjęciu - to jest zdaje się temperatura powrotu podłogówki. Temperatury powrotu z grzejników ani temperatury powrotu przed wejściem do kotła nie mierzy - mi się wydaję, że powinien być tam termometr, instalator, że nie trzeba. Ogólnie jestem średnio zadowolony. Najbardziej wkurza mnie chłodny obieg własny kotła, bo tak jak pisałem, kiedy chodzi pompka cwu i podłogówka zawór 4d traci sens - takie jest moje zdanie, ale jestem laikiem. Poproszę o pomoc, zastanawiam się też nad wezwaniem jakiegoś innego hydraulika, gdyby ktoś miał namiary na kogoś solidnego z okolic Starogardu Gdańskiego, poproszę o kontakt na priva. Pozdrawiam, Canoe PS Piec Defro Duo Uni 25 kw, w plikach zdjęcie mojej kotłowni oraz jako taki schemat:-)
×
×