Witam,
Mój problem - instalator ...
-otóż mam dom stare budownictwo ok. 200 m do ogrzania,
-ocieplony 10cm styro,
-okna plastik 2005r,
-poddasze ocieplone skosy 25cm,
-parter stare grzejniki żeliwne,
-stara instalacja o znacznych przekrojach,
-grawitacja,
-będzie podłączone poddasze, nowe stalowe grzejniki,
- wymiana pieca na ogniwo eko plus 16 kw,
- zamkniecie układu,
i teraz problem - instalator twierdzi że ten piec będzie za mały z uwagi że w instalacji teraz jest około 300 l wody a ten piec ma w sobie 50 l i trudno mu będzie wyrobić chyba że wymienię grzejniki na parterze, wtedy będzie ok. Twierdzi też że piec 18 kw sobie poradzi. Ogniwo też nie nie daje gwarancji podobno na układ zamknięty.
Z ciepłowłaściwe wyszło mi 12 kw.
Czy pojemność układu ma aż takie znaczenie? Pomocy co o tym mysleć, sądziłem że najważniejsze jest kw a nie pojemność cieplna.