W przypadku już istniejącej instalacji prostszy do zrobienia może być układ zamknięty. Przy układzie otwartym trzeba bezpośrednio od kotła poprowadzić rurę do naczynia wzbiorczego, które będzie znajdować się powyżej najwyżej położonego grzejnika i w istniejącej już instalacji może się to wiązać ze sporymi przeróbkami i nie zawsze będzie możliwość odpowiedniego poprowadzenia rury przez pomieszczenia powyżej.
Zawór 4-drogowy będzie przydatny o ile nie masz na wszystkich grzejnikach termostatów, pozwoli Ci wtedy regulować temperaturę wody wychodzącej na grzejniki oraz jednocześnie zapewni ochronę powrotu. Jeżeli natomiast masz wszędzie termostaty to nie jest on niezbędny. Pompy mieszającej nie potrzebujesz wcale. Na schemacie widać, że bojler cwu masz zaraz obok kotła, więc pompa cwu będzie mogła być wykorzystana również jako mieszająca. Najlepiej, żeby to była jakaś niedroga pompa energooszczędna, wtedy włączysz ją na stałe i będziesz miał jednocześnie ciepłą wodę i ciepły powrót.