  1. Marcin. Dziękuję za częściowe rozwianie moich wątpliwości. Mam do Ciebie jeszcze pytanie odnośnie sterowania piecem i pompą cwu w okresie letnim.

    Rozumiem ze pompa włącza się przy określonej temperaturze w bojlerze (np. Tmin=40 C) a wyłancza w momencie osiągnięcia temperatury docelowej (np. Tmax=55 C)? Jak jest ze sterowaniem temperaturą pieca? Czy jest ona cały czas stała? O ile musi być ona większa od temperatury docelowej na bojlerze? Twój bojler jest dwupłaszczowy czy z wężownicą?

     

     

    Wydaje mi się że najefektywniej z punktu widzenia energetycznego byłoby sterować w tym wypadku piecem tak, aby piec pracował w dwuch trybach:

    a ) T<Tmin (pompa cwu pracuje): na piecu ustawiana jest wysoka temperatura (np. 80 C)

    b ) T>Tmax (pompa cwu nie pracuje): piec w stanie podtrzymania

     

    W trybie ( a ) piec pracuje krótko ale intensywnie, osiąga sprawność bliską maksymalej, wysoka temperatura pieca powoduje szybkie nagrzanie wody do temperatury docelowej.

     

    W trybie ( b ) sprawność jest zerowa, ale minimalizowane jest zużycie paliwa.

     

    Sterowanie możnaby jeszcze tak zmodyfikować aby pompa pracowała trochę dłużej niż piec.

    Co o tym myślicie?

  2. Witam wszystkich na forum i proszę o radę. Jestem w trakcie remontu domu i remont dotyczy także instalacji co. Chciałbym przy grzejnikach zamontowac zawory termostatyczne do regulacji temperatury w pomieszczeniach. I właśnie tu pojawia się problem co z pompką obiegową, gdy piec (na EKO-GROSZEK ) będzie grzał a wszystkie zawory przy grzejnikach będą zamknięte. Nadmienie, że instalacja będzie typu otwartego, piec w okresie letnim będzie ogrzewał c.w.u., wężownica bojlera c.w.u. będzie miała własną pompkę.

     

    Mam ten sam dylemat. Chciałbym zamontować w nowym budynku piec retorowy. Budynek jest piętrowy. Na każdym poziomie będzie znajdował się rozdzielacz. W każdym pokoju planuję załorzyć termoregulator programowalny, który będzie sterował odpowiednim zaworem na rozdzielaczu. I tu od razu pojawiają się problemy ze sterowaniem pieca i pompy co w takiej konfiguracji:

    - przy niższym zapotrzebowaniu na ciepło zawory na rozdzielaczach będą się zamykać, a co za tym idzie będą rosnąć opory przepływu całej instalacji: wydaje mi się że tutaj najsensowniej byłoby sterować pompą c.o. biorąc pod uwagę ciśnienie wody, ale nie wiem czy są dostępne w sprzedaży takie układy.

    - na piecu temperatura też chyba powinna się zmieniać w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Przy niskim zapotrzebowaniu temperatura na piecu mogłaby być niższa, a przy większym wyższa. Takie sterowanie podniosło by chyba średnią sprawność pieca (mniejsze straty na obudowie pieca i niższe temperatury spalin).

    - czy w takim układzie jest sens montowania zaworów trój lub cztero-drożnych? A może jest? I też w jakiś sposób sterować nimi?

    - chciałbym aby piec ogrzewał cwu przez cały rok. Jak wygląda sprawa sprawności takiego pieca w okresie letnim? W końcu stosunek energii wykorzystanej do ogrzania cwu do energii strat będzie mniejszy niż w zimie. Czy wogle jest sens ogrzewania w lecie cwu piecem retorowym zamiast energią elektryczną?

     

    pozdrawiam i zapraszam szanownych forumowiczów do dyskucji na ten temat

×
×