  1. Sytuacja wygląda tak samo nawet przy 60c za wymiennikiem
  2. Prolemów ciąg dalszy Został wymieniony TZM na VTA 272 (kvs 3,6) i pompa z 25/40 na 25/60 ALPHA. Przepływy poprawiły się i wynoszą 2 l/m temp. pomiędzy zasilaniem a powrotem wynosi 10c. Problem w tym że nie potrafie na TZM ustawić temp. wyższej niż 35c i to tylko na max ustawionej pompie bo na biegu 2 to temp. spada do 30 a na 1 do 20c (nie kręcąc TZM). Jeszcze jedno jak zamknę zasilanie na grzejniki na zaworze nad TZM to wszystko działa poprawnie i moge rególować temp. jak chce, przy włączonych grzejnikach przestaje działać. Czy moze to być wina zapowietrzonego układu ??
  3. Grzejnkow jest 9 i dzialaja bez problemu. Dom nie jest jeszcze ocieplony z zewnatrz z wyjatkiem poddasza, temperatura w srodku 17c na zewnatrz -4c
  4. Faktycznie zawor zwrotny jest tam niepotrzebny, przy max odkreconym TZM ktory wtedy ciagnie wode tylko z zasilania (wymiennika) zawor zwrotny nie pozwala plynac zimnej wodzie z powrotu do wymiennika i do TZM tym sposobem woda jest zablokowana. Co to jest ten zawr klapowy i gdzie dokladnie ma byc
  5. Dzisiaj rozmawiałem z moim instalatorem o tym TZM i przyznał rację że jest za mały i wymieni go razem z pompą.
  6. TZM dział poprawnie jak zakręce go całkiem to temp. zegarze obok spada do 20c jak odkręce na max to pokazuje 42c . Nie do konca zrozumiałem tą cześć "Błędem w Twojej instalacji jest zastosowanie zaworu zwrotnego na odcinku pomiędzy powrotem z podłogówki a powrotem do wymiennika ( powinien być klapowy zamontowany w zespole pompy pomiędzy zaworami )" To jak mam zwiększyć przepływy na podłogówce??
  7. Pytałem o ten zawór ponieważ jak zamknę go ręcznie czyli skieruję zasilanie z pieca na powrót do pieca to nie podnosi się temp. na powrocie (zasilanie 75c powrót 40c - taki jak był przed ręcznym zamknięciem zaworu na instalacji i nie rośnie). Wydawało mi sie że zawór jest zle założony nie zgodnie z oznaczeniami ale jak odkręce go na max to podaje całą ciepło wode do instalacji, czyli ok idąc dalej w trybie automatycznym nastawiłem temp. 42c dla instalacj (czujnik temp. jest za wymiennikiem) i tej temp. pilnuje zawór i to pięknie działa, zawór w tym momencie pracuje w przedziale od 20 do 40% otwarcia czyli jakies 60 do 80% ciepłej wody powinno wracac do kotła a tak nie jest. Chodzi mi o to że nie potrafię osiągnąc temp. powrotu na poziomie 55c (ochrona kotła) kocioł ma zadaną temp. pracy 70c i po osiągnięciu jej przestaje grzac a temp. podnosi sie jescze przez około 5 minut do 76c
  8. Jak próbuję wszystkie przepływy ustawic na jedny poziomie to mam max. 1l/m i po 24 godzinach temp. na powrotach są podobne około 22-23c przy zasilaniu 42c. Rozdzielacz w komplecie z rotametrami jest firmy GORGIEL
  9. Mam jeszcze jedno pytanie czy zawór 4d jest dobrze zainstalowany bo wydaje mi sie ze jest obrócony o 90 stopni
  10. Firma z 15 letnim doswiadczeniem W piątek mają przyjść sprawidzic dlaczego się czepiam bo ich zdaniem powrót nie bedzie gorący i podłoga też być nie może
  11. Kvs 1,5 Zasilanie i powrót podłogówki jest na rurach fi22 to też do zmiany na 28 ???
  12. A co sądzisz o zaworze mieszającym VTA32 (na stronie producenta jest podana informacja, że ten zawór jest do 50m2 podłogówki) może on blokuje przepływy ?
  13. Sprawdzilem dzisiaj temp. i przy zasilaniu 42c które jest podane na listwe zasilającą, powroty na obwodach od najkrótszego do najdłuższego mają temp. od 29c do 22c. Temperatury na powrotach odzwierciedlają przepływy na rotametrach (mniejszy przepływ niższa temperatura). Najmniejsze przepływy są w pomieszczeniach najbardziej oddalonych (max. długość 1-obwodu nie przekracza 100m najkrótszy około 50m). Rozmieszczenie obwodów, 6 na parterze 2 na piętrze, wszystkie zasilane z jednego rozdzielacza na parterze TZM z zakresem regulacji temp. od 20 do 43c typu nie znam Pompa, pracuje na 3-biegu !! mozę pompa jest za słaba?
  14. Witam, To jest moj pierwszy post a zarazem pytanie. Przed 6-tygodniami wylano mi posadzki a od 3-tygodni wygrzewam podłogi i tu pojawia się pytanie. Czy, przy max. odkręconych obwodach, przepływy na rotametrach (podziałka od 0 do 3) wynoszące w zależności od obwodu od 1 do max 1,5 l/min są ok ? Dlaczego pytam ? - poniewarz po pierwszych 3-dniach grzania temp. 25c powrót był całkowicie zimny po kolejnych 3 z temp. 30c podobnie, zaczął się robic cieplejszy jak podniosłem na 35c to był 8-dzień grzania. Dzis temp. zasilania wynosi 40c powrót wyraznie chłodniejszy Dodatkowa informacja. Jak zakręce 7 obwodów i zostawie 1 to przepływ podnosi sie do 3 l/min i po 30 min. na powrocie jest ciepła woda Podłogówki jest 120 m2, 8 obwodów, pompa 25/40
×
×