  1. Posiadam Karo 25 kW od 2006 roku, piec pracuje , oczywiście za duży jak na moje 180 m2,

    dom dobrze ocieplony, spalanie 3-3,5 tony dobrego opału (ekogroszek).

    Niestety jakość-czystość spalania zła, sadze, czyszczenie kotła 1-2 dni,

    Tak jak Arthek chętnie wyrzuciłbym ten piec i kupił inny np. ogniwo eko plus.

    Pytanie tylko czy inne piece są lepsze, czy trzeba przekonać się na własnej skórze?

  2. Do wypowiedzi forumowicza Robert Orzeł dodam:

     

    - sprawdź ustawienia w sterowniku GECO - czas obrotu , czas pół-obrotu , dzielnik 0.1 sek, 1 sek

    ustaw według instrukcji kotła karo.

     

    - odłącz zasilanie kotła i sprawdź, czy przewody są prawidłowo dokręcone przy sterowniku jak i w puszce przy tłoku.

    silnik przy starcie pobiera prąd kilka razy większy niż podczas pracy.

     

    - sprawdź i dokręć kontrakton - po lewej stronie tłoka sa dwie aluminiowe kosteczki , jedna z przewodem.

    - sprawdź czy dochodzą blisko siebie i czy kabel nie jest uszkodzony

     

    - zdejmij zasobnik , odkręć płytę - tłok, wyczyść cały mechanizm, gdyż w kotłach karo sypie się pył - drobiny węgla

    na cały mechanizm i silnik z przekładnią.

    - sprawdź - wymień kondensator przy silniku

    - nasmaruj prowadnice , są tam takie końcówki od smarowania

    - dokręć płytę-tłok zwracając uwagę na ustawienie - małe tarcie.

     

    - winny może być przekaźnik w module sterownika , może mieć wypalone styki, zależy ile kocioł pracował.

     

    - jeżeli nie chcesz się w to wszystko bawić i brudzić, a mieszkasz niedaleko Protech-u to najlepiej wezwij serwisanta.

     

    więcej nic mi nie przychodzi do głowy.

     

    pozdrawiam, użytkownik kotła Karo

×
×