  1. chyba że zwiększe lub zmniejsze bieg pomki c.w.u
  2. Już kapuje powrót bojlera wpycha wodę gorąco z krótkiego obiegu c.w.u w powrót werandy i tak jest, byłem sprawdzić powrót jest bardziej ciepły niż zasilanie,ale zachodzi to wtedy gdy chodzi pomka c.w.u czy w tym momencie to coś szkodzi dla instalacji i czy powrót bojlera jednak trafia do kotła?
  3. Pamiętaj przy wymianie zbiornika CWU o podłączeniu grzejnika z werandy do powrotu głównego przed zawór 3D. Jeden obwód bez grawitacji to nic straconego a skuteczność tego obiegu wzrośnie bo teraz to tam woda płynie odwrotnie i co gorsza pomija kocioł, więc skuteczność grzania werandy spadła. Zainstaluj zawory termostatyczne na grzejnikach a spalanie jeszcze spadnie. Pochwal się jaką masz temperaturę na powrocie :) woda płynie odwrotnie?tego nie rozumne a temperatura na powrocie, nie mam jeszcze termometru,ale tak po dotyku rury 5-8 stopni mniej niż na zasilaniu,a temp mam ustawioną na 57 na kotle
  4. Witam,także chciałem podziękować Digitrax za radę,instalacja chodzi pięknie,dzięki pompce na powrocie nie ma szumu w rurach,zawór3d spełnia swoją rolę,i zmniejszyło się spalanie czyli ogrzewanie powrotu coś daje,także jeszcze rury ociepliłem otuliną po co grzać piwnice. Także wielkie dzięki :D
  5. chyba to nie jest sztuka samodzielnie podłączyc taki bojler , jego tak dosłownie można postawić na posadzce koło pieca? w sklepie polecono mi elektromet WGJ-S także na spokojnie tą 150 się kupi
  6. FAKT zgadza się powrót weranda nadal łączy sie z powrotem od c.w.u,byłby problem tą rure podciągnąc wyżej do powrotu głównego,wtedy i grawitacji by nie było, grzejnik otwarty na full także nie chłodzi powrotu bojlera, jedynie latem zakręce zawór(widać na fotce) by nie chłodził nie potrzebnie powrotu bojlera, jak byście zobaczyli tą pajęczyne rur w piwnicy,nie ma pomieszczenia w którym by nie było rury, :) także teraz został mi zakup bojlera 120l taki stojący myśle,ale raczej tu nie bedzie nowej telenoweli,
  7. jakieś chore to, był widział ten cieknący piec,robił fotki także jak zwykle jak coś maja dać to szukają dziury w całym a tu te fotki o które prosiłeś
  8. witam,mam do was pytanie prubuję z pzu wyciągnąc odszkodowanie za tamten piec,bo mam takie rozszerzone ubezpieczenie, 1mc temu był rzeczoznawca i opisał itd zrobił kosztorys ale dziś przyszło pismo że oni chcą wiedzieć co było przyczyną tego pęknięcia,także co można im odpisać,ja wiem tyle że on pekł na płaszczu wodnym na przewałach spalinowych i tak trudne dojście nie umozliwiło spawaczowi jego naprawe a piec miał tylko 6 lat.także nie wiem
  9. Witam,także zamieszczam fotki,jeśli chodzi o termometr na powrocie brak,kupię taki przylgowy,zapomniałem o tym.
  10. witam.uf przeróbki za mną,także posłuchałem waszych rad i zdrowego rozsądku,także pompka c.w.u poprawiona wpięta w zasilanie z zaworem zwrotnym,zawór 3d na powrocie także chroni teraz powrót i to dosłownie,pompka c.o na powrocie jest zrobiony ten Bypass ale nie dostałem tego zaworu zwrotnego klapkowego,na zamówienie w sklepie nie schodzi im tez zawór,także zastosował hydraulik ten różnicowy,obieg pompki podnosi tą kulkę w środku także działa,jedynie to nie wyszło wg planu ale reszta jest prawidłowo,droga do naczyńka czysta!! tym razem cały czas patrzałem im na ręce także w atmosfera była napięta,poprawka oczywiście gratis jedynie zapłaciłem za materiał dodatkowy,także w końcu KONIEC tej spartaczonej roboty.
  11. mi się już nie chce,brak siły czym bardziej w tym tkwie tym bardziej tonę,tak zastanawiam się czemu mnie to spotkało,zobaczę jutro i jutro chcem ten temat zakonczyć,na spokojnie przegadam z nim ten temat pompki na powrocie,bo nadal mam w głowie ten różnicowy i naczyńko,
  12. te forum u mnie to jak dobra telenowela,wszystko się zmienia,hydraulik dzwonił że go pisma z defro nie obchodzą nie bedzie ich czytał,i jedynie przerobi bojler i zawór zwrotny. obgadałem sprawe z tatą i zadzwoniłem do niego ponownie że wtedy rezygnuje z jego poprawek i się odwołam do sklepu że nie mogę się z panem dogadać że nie reaguje pan na pisma z defro,cały myk w tym że w sklepie leża jeszcze nie podpisane przeze mnie papiery od kotła montaż itp.facet się ugioł i zaproponował jednak zamontować zawór 4d na swój koszt i zawór bezpieczeństwa.i w trakcie rozmowy wyszło że ma przed sobą jednak pismo z defro,coś tam w tym piśmie musiało być że zmienił zdanie. gadałem z nim o pompce na powrocie itd ale on już nie chce słyszeć o moich nowych pomysłach,także dla świętego spokoju niech już tak zostanie.ewentualnie jak by coś nie grało odpukać latem będe wymieniał bojler to by się coś poprawiło. i dla swojego bezpieczeństwa zakupie ten zasilacz.
  13. Witam Zgadzam sie z toba ze inni forumowicze daja mi gotowe rozwiazania i najbardziej skłaniam sie do propozycji Digitrax,jest ten układ bezpieczny,pompka bedzie na powrocie co miałem przy poprzednim piecu,i wywalony bedzie ten różnicowy co blokuje mi w razie zagotowania wody droge do naczynka.dzis ten zawor dziala a za rok dwa bedzie?ZABLOKUJE SIE a do tego by doszedł brak prądu także jak piszecie jego tam nie powinno byc. w zadnym poscie nie pisałem nic o grawitacji na bojler,ma byc zasilany tylko pomka,chodziło mi gdy np.latem bede grzal wode na c.w.u temp.zadana zostanie osiagnieta,pompka sie wyłaczy czy nie bedzie grawitacji na ogrzewanie domu,ok przymknę zawór 3d żeby nie było grawitacji,ale to tez tak nie do końca sterownik pieca gdy zauważy nie kontrolowany wzrost temp.wlacza pomke c.o by obnizyc temp.w kotle ale ok to jest mało ważne i w tego tematu nie drąże. takze dalej zawor3d w propozycji Digitrax pasuje idealnie,jest ochrona powrotu,na mieszkanie pójdzie temp z kotla,termostaty na grzejnikach zrobią swoje.bez obaw bede mógł miec zimny powrot z grzejnikow zawor 3d w tej pozycji ogrzeje powrot,nic dodac nic ujac, takze rozwiazanie jest tylko co na to hydraulik,zapewnie przyjedzie uprze sie przy swoim,przełozy obieg c.w.u w zasilanie zawor zwrotny i uchyli sie od dalszych przerobek. Z sklepu dzwonił kierownik ze dostali pismo od defro i rozmawiał z hydraulikiem ze ma sie ukierunkowac do tego pisma,takze zobacze co z tego wyjdzie.jak i to zawiedzie napisze pismo do głównej siedziby sklepu ze sobie nie moga poradzic z ich wlasnym montażystą. Poprzedni piec padł mi nagle byla szybka decyzja o kupnie nowego,kilka dni jezdzilem po sklepach w okolicy,do tego internet takze nic nie czytałem o montażach,wiedziałem ze sa zawory 3d 4d i tyle,padło na ten kocioł nastepnego dnia byl montaż gdyby tamtem piec dociagnoł do konca sezonu to bym zalozył forum jak zrobic prawidłowy schemat instalacji z nowym piecem by nie było teraz tego problemu. także teraz wiem co chcem zawor3d, przez te naczynko nie da sie zastosowac 4d i z tym się zgadzam,takze chcem zawor3d z pomka na powrocie,nawet i lepiej wczesniej nie spominałem tego odkad pojawily sie 2 pomki i do tego na zasilaniu nastapil szum w grzejnikach,układ odpowietrzony pompka na 1 biegu,nie szumi gdy wszystkie grzejniki otwarte na full,wiadomo przepływ się zmienia ale wczesniej w starym piecu tego nie robiło. takęe wiem co chcem zobaczymy, dziekuję za rady kiminiero,sambor,digitrax
  14. pytanie gdy wyrzuce ten zawór różnicowy i w jego miejsce wstawię zawór bezpieczeństwa czy układ bedzie prawidłowo pracował?
  15. chodzi mi o to gdy pompka c.w.u latem dogrzeje bojler i się wyłączy to i tak gorąca woda grawitacyjnie nie pójdzie na dom
  16. tak 2 łazienkowe i 2 standardowe purmo
  17. grawitacja nie zadziała?,wiadomo pompka c.w.u chodzi do pewnego czasu i się wyłącza
  18. jest jeszcze jedna możliwość pion od naczynka wpiąć bezpośrednio w zasilanie wywalić ten różnicowy,tylko jak to się bedzie miało do ogrzewania czy pompka c.o umożliwi temu pionowi nagrzanie się
  19. a jak wygląda ten twój układ gdy palem latem tylko na bojler?
  20. a hydraulik mówi mi ze w tym piecu nie można montować pompki na powrocie bo czujki pieca itp dla mnie to jest chore nie wiem jak z tym facetem gadać
  21. tak to widzę to żółte to zawór 3d
  22. Kombinujesz i nadal Twe pomysły są niebezpieczne. Jeżeli tak bardzo chcesz wykorzystać zawór 3D, który posiadasz to wykonaj instalację w kotłowni jak na poniższym rysunku. Powiesz, że upieram się przy swoim ale ja już taki jestem. Bezpieczeństwo, minimalizm komplikacji i gwarancja poprawności działania układu będzie zapewniona. Co do Twego rozwiązania podłączenia zbiornika na strychu z powrotem to zapomniałeś o jednym, że gazy unoszą się ku górze czyli wyjście z kotła musi być podłączone ze zbiornikiem a nie powrót ! miro30 naczynko na strychu nie ma powrotu do kotła tam idzie tylko jedna rura zasilanie,grzejnik łazienkowy jest ostatni i on ma powrót a u góry ok 1metra na strychu naczynko przelewowe może fotki coś rozjaśnią temat. także zawór 3d chcem zastosować na rozdzielanie np40% z kotła na grzejniki a reszte te 60% niech wraca do kotła taki schemat działania jest na stronie defro i sam zawór tak może działać
  23. witam.prośba zrobiłem sobie taki schemat jakbym widział tą moją instalacje po przeróbce.po lewej stronie rysunku układ który nie zdaje roli, po prawej po poprawkach jedynie mam pytanie odnośnie punktu z kółkiem z znakiem ? czy tam nie będzie problemu z przepływem?to tyle a żółty punkt na rysunku to jest obieg grawitacyjny z zaworem różnicowym,wiadomo rysunek poglądowy brak w nim zaworów kulowych,sitek itp
  24. nadal nie mogę zrozumieć czemu nie chce hydraulik mi zrobić zaworem 3d funkcji rozdzielania,założyłbym termostaty na grzejnikach i po problemie,temp jaką chcę w pomieszczeniu i zachowana ochrona powrotu,czy to takie trudne
  25. wspomniał o naczyńku ze niema bezposredniego podłączenia do kotła że w tym przypadku nie ma mowy o zaworze 4d ,powrót chce mieć czysty bez żadnych zaworów, a jesli chodzi o funkcje mieszania tak jak na fotkach nic nie zmieni zawór 3d zostaje w tej samej pozycji bedzie zassysał wode z powrotu i mieszał na grzejniki,a z ochroną to d...a jedynie bojler bedzie dbał o to.
×
×