Dobór kotła Dom 100 M2 ,prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
as1as odpowiedział(a) na audikom temat w Kotły gazowe
Niestety twierdzę że instalator nie ma racji - 25kW będzie za duży do takiej powierzchni. Miałem podobny dylemat - 107m2 i instalator też chciał wcisnąć mi 25kW jednak nie dałem się przekonać i po lekturze tego forum wybrałem 12kW immergas, jestem zadowolony. Roczne zużycie ogrzewanie+woda+kuchenka gazowa od 1 października 2013 na liczniku dzisiaj 2246m2. Temperatura ustawiona na 21 C, w nocy 23-6 na 19 C. Doliczyć należy jeszcze przegląd pieca - kondensacyjny 170 + 40 za dojazd razem 210, ale widziałem jak czyścił piec, nawet po gwarancji moim zdaniem opłaca się zrobić przegląd. -
Dobór kotła Dom 100 M2 ,prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
as1as odpowiedział(a) na audikom temat w Kotły gazowe
Teraz patrzę napisałem od września - błąd A piec podłączony dokładnie 10-10-2013 i od tego dnia grzeję Mówiłem sobie że przepalę od czasu do czasu w śmieciuchu ale niestety wygoda bierze górę - jeszcze nie paliłem od tego czasu Poczekam na mrozy poniżej -5 C :) Te opłaty to właśnie za październik,listopad i grudzień Ocieplenie zaczynam na wiosnę lub koniec lata Będzie do porównania koszty bez ocieplenia i z ociepleniem -
Dobór kotła Dom 100 M2 ,prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
as1as odpowiedział(a) na audikom temat w Kotły gazowe
około 3 tony, spalałem też w śmieciuchu trochę drewna szczególnie jak było cieplej na dworze do cwu paliłem drewnem. -
Dobór kotła Dom 100 M2 ,prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
as1as odpowiedział(a) na audikom temat w Kotły gazowe
Mam podobny metraż 110m2 , dom nieocieplony budowany na pustakach, bloczkach 24cm+10cm przerwy+12 cm pustak Od września grzeję jednofunkcyjnym kondensacyjnym Immergasem 12kW ,minimalna moc 1,9kW Instalator wciskał mi Junkersa 24kW mniejszy nie da rady - mówił że się na mniejszym przejadę Nie ma srogiej zimy jak na razie wiosna ale nawet przy niskich mrozach piec grzał na minimalnej mocy Cały czas grzeję cwu + kuchenka gazowa do tego nastawiłem tak sterownik że piec nie dochodzi do zadanej temperatury i pracuje cały czas od 6-23. Opłaty jak narazie mnie nie przerażają X - 150PLN, XI - 430, XII - 520. Odpowiednio 6-23 ok.21 C 23-6 18 C (przy tych temperaturach nie zdąży się oziembić do tej temperatury) Wcześniej paliłem węglem za 900-950 PLN/tonę Dodam jeszcze że gaz 2,61PLN/m3 + opłaty 11PLN miesięcznie -
Mam podobny metraż 110m2 i spalałem podobną ilość węgla ok.3 tony, dom nieocieplony budowany na pustakach, bloczkach 24cm+10cm przerwy+12 cm pustak Od września grzeję jednofunkcyjnym Immergasem 12kW ,minimalna moc 1,9kW Instalator również wciskał mi Junkersa 24kW mniejszy nie da rady - mówił że się na mniejszym przejadę Nie ma srogiej zimy jak na razie wiosna ale nawet przy niskich mrozach piec grzał na minimalnej mocy Jest to zdecydowanie inne ogrzewanie niż węglem. Cały czas grzeję cwu do tego nastawiłem tak sterownik że piec nie dochodzi do zadanej temperatury i pracuje cały czas od 6-23. Opłaty jak narazie mnie nie przerażają X - 150PLN, XI - 430, XII - 520 Wcześniej paliłem węglem za 900-950 PLN/tonę Dodam jeszcze że gaz 2,61PLN/m3 + opłaty 11PLN miesięcznie
-
witam po dłuższej przerwie Po wizycie instalatora niestety doszliśmy do wniosku że nie dam rady zamontować pieca ze względu na ograniczoną powierzchnię kotłowni za dużo przeróbek w piwnicy i ściana działowa blokuje wszystko. Pozostało założyć gaz Jeszcze raz dzięki wszystkim za wszystkie rady Teraz mam nowy dylemat - jaki piec gazowy? ale to już inny dział
-
Gaz z firmy GEN cena 2.60 za m3 przy taryfie w-2 co daje 2700x2.60=7020 do tego należy doliczyć opłatę abonamentową stałą i przesyłową razem 12 zł co rocznie daje 144 zł więcej 7020+144= 7164 czyli trochę więcej niż 5500 pozdrawiam AS1AS
-
@Digitrax w pierwszym poście jest odnośnik do mojego pierwszego tematu na forum i tam pisałem otrzymałem odpowiedź Nie mniej jednak cały czas myślałem o tej chłodnicy z mojego 5 pytania, tylko nie umieszczałem jej w schemacie dzięki
-
@ kiminero i darecki2308 dzięki bardzo za edycję mojego projektu - bardzo mi pomogliście Generalnie szukałem rozwiązań tylko nie wiedziałem jak się do tego zabrać tak jak widzicie w pierwszym poście stworzyłem tylko zarys Dzwoniłem po kilku instalatorach w moim rejonie i jestem przerażony bo tylko jeden montował instalację z zaworem 4D reszta nawet nie wiedziała o czym do nich mówię, dlatego miałem nadzieję że pomożecie. Wspominał też jeden że przekrój rurek do bojlera to min. 22mm W chwili obecnej pompa w instalacji jest zamontowana na zaworach odcinających bez zaworu zwrotnego i filtra, brak też zaworu różnicowego Naczynko przeponowe ma kolor czerwony 35L+ zawór bezpieczeństwa jest podłączone na powrocie do pieca oraz na dopływie zimnej wody do bojlera, czyli dokładam manometr do pomiaru ciśnienia Odpowietrznik na zasilaniu do bojlera też jest zamontowany tylko nie automatyczny. Teraz do zmiany: Rurki 40mm stalowe bo rozumiem że nie ma mosiężnych o tym przekroju Pompa jedna i druga zgodnie z sugestią ZO,filtr,ZO Dodatkowo na zasilaniu od pieca za pompami zawory zwrotne i na dopływie do bojlera i pieca również I pozostała tylko do wyjaśnienia jedna sprawa darecki 2308 pisze natomiast kiminero sugeruje aby zawór ten zainstalować na powrocie do pieca jeszcze raz wielkie DZIĘKI !!!
-
nie mogę edytować poprzedniej wiadomości na wejściu do instalacji na zimnej wodzie a przed każdą pompą takie coś jeżeli coś pomyliłem proszę o korektę
-
@darecki2308 dzięki za zaangażowanie ten filtr montujemy na dopływie zimnej wody do instalacji, czy już na wyjściu z pieca przed pompami poprawiona instalacja z przekrojem rurek
-
dzięki za wszystkie podpowiedzi zawory ze śrubunkiem OK , za pompami zawór zwrotny OK , zawór bezpieczeństwa jest już przy bojlerze instalacja oczywiście cały czas w fazie projektu, prace zaczynamy w maju/czerwcu jak będzie ciepło na dworze i nie trzeba będzie grzać
-
wyczytałem że jeżeli ma się zawory termostatyczne regulujące temperaturę to szkoda wydawać kasę na siłownik także odpuszczę proszę jeszcze o komentarz dodałem na drodze do bojlera zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym oraz dodatkowy zawór odcinający
-
coraz bardziej skłaniam się do przerobienia instalacji, czy zawór 4D współpracuje ze sterownikiem eCoal?
-
Pisałem wcześniej w temacie wybór pieca http://forum.info-og...-wyborze-pieca/ piec wybrany OEP 10kW + sterownik eCoal na dom 120m2 Przyszła pora na instalację, która wygląda teraz w ten sposób Instalacja zamknięta, do pieca i bojlera podłączone są naczynka przeponowe oraz są zamontowane zawory bezpieczeństwa. Od pieca do bojlera jest odległość około 4 metrów. Pytanie czy taka instalacja mogłaby zostać główne rurki miedź 28 mm do grzejników miedź 15mm i bojler podłączony na tej samej linii co grzejniki. Na grzejnikach zawory termostatyczne którymi bym regulował temperaturę w pomieszczeniach. Na pewno ta istniejąca już 17 lat wymagałaby modyfikacji. Tylko czy nie lepiej będzie przerobić ją gruntowniej z zaworem 4D i osobną pompą na bojler (od pieca do bojlera 4 metry i tu musiałbym położyć nowe rurki). Oczywiście naczynka przeponowe zostają tak jak na 1 obrazku proszę o ocenę i podpowiedzi
-
Piec już jestem zdecydowany na Ogniwo Eko Plus 10kW. Do tego planuję wymienić bojler na 200 litrów z płaszczem wodnym (dla 6 osó B). Będzie to najpewniej ERMET http://www.fuego.pl/6638_Bojler_dwuplaszczowy_ERMET_w_piance_200_zywicowany.html Pozostaje teraz sprawa modernizacji instalacji. Obieg zamknięty na 1 pompie podłączonej na powrocie GRUNDFOS UPS 25 ? 40 ; starszy modelna 3 biegu pobiera 60W oraz do tego na powrocie naczynko przeponowe REFLEX 35l 3bar 393K. Bojler jest zabudowany i ciężko określić jak jest to wykonane bo jest tam np.odpowietrznik na zasilaniu ciepłej wody do wężownicy (?) i obok bojlera jest zawór którym dopuszcza się zimną wodę do instalacji, do tej rury doprowadzona jest mniejsza (w przekroju) od bojlera. (jak trzeba będzie rozbiorę obudowę i zrobię zdjęcia) W faq dla eCoala wyczytałem że: Od razu mam pytania dodatkowe, najlepiej jak wypunktuję będzie łatwiej udzielić odpowiedzi 1. czy jeżeli mam zawory termostatyczne to nie muszę montować 3D, 4D (to chyba do podłogówki, której nie mam) 2. czy lepiej zamontować 3D i na przykład pozostawić wyłączony ten zawór aby w razie czego z niego skorzystać 3. ostatnia deska ratunku to aktywacja regulatora pokojowego, czy oznacza to że jeżeli termostaty na kaloryferach zdają egzamin to lepiej nie włączać regulatora pokojowego i czy wystarczy sam pokojowy bez zewnętrznego 4. czy w przypadku wykonania instalacji wystarczy jedna w/w pompa grundfosa UPS-25-40 (dom jednopiętrowy z piwnicą) ustawiając na sterowniku cwu+mieszająca, czy lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 2 pomp osobno na co i cwu wyczytane na forum Dlatego zastanawiam się czy nie dokupić 1 porządnej pompy GRUNDFOS ALPHA 2, a tą którą mam wpiąć w obieg cwu na 1 biegu(od pieca do bojlera będzie ok.4m.) 5. czy wukładzie zamkniętym należy zamontować wężownicę schładzającą i czy do OEP 10kW istnieje jakaś dedykowana polecana (wyczytałem żę np. Ogniwo S6WC posiadał taką wbudowaną) http://www.google.pl...wQ9QEwAA&dur=24 6. czy w instalacji zamkniętej należy też montować filtr wody bo w tej chwili takiego nie ma 7. czy za pompą należy stosować zawory zwrotne Trochę się rozpisałem ale wolę mieć mocne argumenty rozmawiając z instalatorem, którego cały czas poszukuję a mieszkam na pomorzu w Pucku może ktoś kogoś poleci. Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzięki za odpowiedź W tygodniu przeszedłem się po sklepach w regionie typu Koszałka,Bricomarche,Castorama,Leroy Marlin i niestety muszę stwierdzić że ani ja ani oni nie znają się na sprzedawanych piecach. Dlatego tak ważna jest dla mnie opinia ludzi na forum, wiem że ciężko doradzić na odległość nie widząc wzrokowo sytuacji. Czytając różne fora coraz częściej ludzie wypowiadają się w stylu " gdybym to wiedział wcześniej nie brałbym pieca o tak dużej mocy" Dlatego drążąc temat zastanawiam się czy do mojego domu nie wystarczyłby piec 7kW np. http://allegro.pl/sk...2850811053.html Ten piec wyczytałem ma poziome kanały a czy istnieje o takiej mocy z pioniwymi kanałami? W duże mrozy a mieszkam nad morzem co się często nie zdarza piec na pewno dałby radę pójść na większej mocy, a z drugiej strony można by wcześniej dogrzać odpowiednio dom zwiększając przed mrozami temperaturę wewnątrz budynku. A na pewno mniejsza moc pieca bardziej się sprawdzi w okresach wiosna-jesień, lato gdzie nie trzeba wykorzystywać pełnej mocy pieca Po drugie nowy piec stałby w nowym miejscu ( w budynku są 2 kominy) i stary bym zostawił w razie czego można by go odpalić. Np. w ostatnich tygodniach gdy temp.na dworze utrzymuje się w granicach 5 C rozpalając piec z rana wystarczy 40-50 c na piecu aby do wieczora utrzymać temperaturę odpowiednią dla domowników czyli 21-22 C (niestety na dolnozasypowcu wystarczy chwila nieuwagi a na piecu może pojawić się 70 C i należy wtedy szybko reagować zmniejszając dopływ powietrza aby przygasić żar) Zainteresowała mnie jeszcze bardzo funkcja STOP GRZANIA w wybranych godzinach czy funkcja ta jest w określonych sterownikach do danych piecy bo nie mogę nigdzie znaleźć - mógłbym prosić o jakieś namiary.
- 6 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
właśnie przeglądam ich stronę i powiem że mało danych nt. pieca nawet nie mogę znaleźć czy ma kanały pionowe czy poziome, brak zdjęć w środku pieca Cena dużo niższa od ogniwa, rbr, czy hef ale przydałyby się jakieś opinie użytkownika. I te dane producenta 12kW ogrzeje max.80m2 ewentualnie 100m2 ocieplonego domu ?! Czasami lepiej dołożyć trochę więcej i kupić sprawdzony produkt - to tylko moje zdanie
-
Witam na początku chciałbym się przywitać i gorąco pozdrowić forumowiczów Przymierzam się do zakupu pieca z podajnikiem i sterownikiem. Chciałbym wymienić piec,w tej chwili palę w piecu zasypowym dolnego spalania na ruszcie i w domu po prostu jest za gorąco, nie wspomnę też o konieczności co kilku godzinnego podkładania węgla i o umiejętności palenia bo jak wrzuci się za dużo to wtedy jest za gorąco Dom 40 letni jednorodzinny (bliźniak) 120m2 wysokość pokoi 262 cm bez ocieplenia - jak wstawiałem okna to zaobserwowałem grubość murów 46cm (pustak 24cm - przerwa 10cm - pustak 12cm wewnętrzny) okna 3 komorowe. Instalacja obieg zamknięty z 1 pompą, miedź rurki 15mm, grzejniki płaskie razem10szt (nie wiem jak obliczyć ich moc może ktoś podpowie w pokojach 4szt.150x50, 2szt.160x50 z termostatami, na korytarzach bez termostatów 80x60, 40x60 i w 2 łazienkowe też bez termostatów) Do tego cwu 150 litrów z wężownicą. Piec zasypowy około 15 letni wykonany u rzemieślnika podobnie jak bojler W zimie palimy od 8-22 jak duże mrozy do 24 w bojlerze brak termostatu woda w bojlerze zimą gorąca bo cały czas jak się pali w piecu jest podgrzewana,. Wiosna , jesień piec rozpalam dopiero o 16 i od rana brak ciepłej wody, mieszkanie szybko się nagrzewa a w bojlerze mało ciepłej wody.Latem grzejniki zakręcone tylko bojler. Na piecu żadnych oznaczeń nie wiem jakiej jest mocy mogę jedynie podać rozmiary szer.500, głęb.800, wys.900 (sam ruszt 500x300x600). Palę węglem i ciężko utrzymać wymaganą temperaturę jak na piecu 50-60 oC ok ale często na piecu 70-80 oC i wtedy już za ciepło w mieszkaniu Dlatego chciałbym się poradzić czy piec OGNIWO EKO PLUS 10kW nie będzie za duży ale na chwilę obecną to piec najniższej mocy jaki znalazłem z podajnikiem i sterownikiem. Dodam że przeczytałem Poradnik Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek i powiem że dał mi bardzo dużo. Fajnie i przejrzyście napisane Jest to mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość za styl i będę wdzięczny za wszelkie rady i sugestie
- 6 odpowiedzi
-
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami: