michalrr
-
Postów
7 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez michalrr
-
-
Piec czyściłem miesiąc temu.
Węgiel ma kaloryczność 27, nie temp spalania.
Podałem nazwę sterownika on nie ma na wyposażeniu ani histerezy ani mocy nadmuchu.
Komin mam zamknięty po to żeby ciepło zostawało w piecu, ( w innym przypadku się dłużej nagrzewa)
Główny problem to taki że piec nie umie się nagrzać. nawet jak wyreguluje centralne to chyba problem pozostaje dalej ten sam.
Na dana chwile jakiekolwiek testy nie mają sensu bo przyszła odwilż.
-
Ok, tak zrobię, ale dla mnie trochę to dziwne bo teraz mam przesłonę na wentylatorze ustawioną na 75% jakoś, czyli mało powietrza jest podawane.
-
Jeśli chodzi o ogrzewanie to grzeje we wszystkich pomieszczeniach gdzie są grzejniki tj. jakieś 240m2 +/-, są otwarte na różnych poziomach, przeważnie 3/4. Moja sypialnia sąsiaduje ze strychem i w niej mam zimno, mimo odkręcenia grzejnika na maksimum. Temp w domu to ok 21 stopni na parterze na pietrze już jest odczuwalna różnica. W kuchni podłogówka 15m2 ale około 1m izolacji.
Popiołu jest mało na jeden worek 25kg wychodzi jakoś tyle co mam taką szufladkę na dnie na ten popiół. Problem pojawia się przy pracy pieca non-stop przy niskich temp. wtedy robi się szlaka.
Temperatury spalin nie jestem wstanie pomierzyć na dana chwile, ręki na czopuchu nie utrzymam mimo zamkniętego wylotu z pica. Przy zamkniętym piecu wylot ma 1/4 całego przepływu.
Przekręcę zawór przy piecu bardziej w stronę ciepłego obiegu i zwiększę temp na piecu. W kolejnych krokach pokombinuje z zwiększeniem powietrza i zmniejszeniem odstępów podawania węgla.
-
Ale to tylko 50C
-
Mam zawór 4 drogowy
komin z nierdzewki 20cm średnicy wysokość 12m
sterownik geco G403
-
Witam
Opis problemu:
Posiadam piec z podajnikiem, najwyższa temperatura jaką osiąga w zimie to 50C. Gdy ją zwiększę piec po prostu się nie wyłącza, nawet przy tych 50 stopniach pobiera 30+kg węgla na dobę.
Dom:
300m2
stare budownictwo ale ocieplany styropianem 10cm, dach 20cm wełna
centralne jest nowe
okna drewniane ale wymienione uszczelki
Piec:
Marka: Portal z czarnowąs
35kW
temp na piecu 50C
podawanie węgla 8sek
przerwa w podawaniu 33sek
węgiel kaloryczność 27 z pewnego źródła, suchy
nadmuch otwarty na 1/4
Jak mogę cokolwiek zmienić aby osiągał te 60C(marzenie) i nie palił przy tym 150 kg na dobę.
Dużo Pali Mało Grzeje
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Podajnik jest ślimakowy nie tłokowy