Skocz do zawartości

lazarek

Nowy Forumowicz
  • Postów

    2
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez lazarek

  1. 2 doby i 125 kg ekogroszku ... (dom ocieplony)!!! temperatura w domu nie przekracza 23 stopni. Ustawiony Fuzzy Logic i co i dupa !

     

    Czujnik od podłogówki też mielsmy tuz nad pompą ... temperatura zadana była ustrawiona na 30 stopni, mieszacz osiagał około 40 więc zawór cały czas był zamknięty (0%) i po 5 godz palenia podłogówka była zimna ... !

     

    Popiół to ogrom spieków ... .

     

    Serwisant miał duzo uwag i kazał wiele pozmieniac, ale ostatecznie podpisał dokumenty!

     

    Może ktoś podać jakie ma ustawienia ręczne ... i piec chodzi mu OK ... bo chyba wyłączymy to FL!

  2. Witam, potrzebujemy pomocy z kotłem. Nasz hydraulik chyba nie wie co robi .. .

     

    Powierzchni mamy 160 m2 uzytkowej + 50 m2 ( garaz i pom.gosp.), na dole ogrzewanie podłogowe, w garazu i pom. gosp. grzejniki, na górze grzejniki i w łazience ogrzewanie podłogowe.

     

    Pierwsze pytanie:

    1. Ile i gdzie powinny byc rozlokowane czujniki ?

    U nas jest jeden na rurze od kaloryferów, jeden na rurze od podłogówki i przy wodzie. Hydraulik nie podłączył czujnika zewnetrznego, i wogóle nie uwzglednił czujników pokojowych (chcielismy miec jeden na dole i jeden an górze).

    2. Mamy ustawiony Fuzzy Logic ... i w chwili obecnej zzera 50 kg ekogroszku/ doba ! Niespalając go do końca! Co należy zmienić ?

    3. Czujnik od podłogówi był przymocowany zaraz przy mieszaczu i pompie ... powodowało to, że miał temp. 41, u nas temp zadana to 28 stopni ... efekt taki, że podłoga zimna bo zawór mieszczacza cały czas zamknięty! Teraz odsuwam czujnik od rury by miał z 28 stopni!

    4. Zawór mieszacza od kaloryferów zamyka się maksymalnie do 14%, od podłogówki natomiast do 0% . Czy tak powinno być ?

    5. Czy Fuzzy Logic sam sobie ustawia resztę parametrów, czy powinniśmy sami jeszcze zaingerować, no i w jakie ?

     

    Jeśli ma ktoś dobrze ustawiony i działający piecyk, prosiłabym o info jak u niego wszystko jest ustawione i zainstalowane ... bo naszeg hydraulika przerosła ta automatyka ... i sam nie wie co robi ... a kłamał, że już takie instalował ... bo później się przyznał, że to jego pierwszy Lazar! Po co to ? Mogliśmy wybrac taki jaki już montował!

×
×