Witam, Temat stary ale komuś może się przyda
Ja mam domino plus 19kW od zeszłego roku (pierwsza zima)
U mnie w zależności od paliwa najbardziej optymale ustawienia to
TEMP ZADANA - 56stopni
TEMP ZADANA CWU - 44stopnie
CZSA PRACY 5S PODOWANIE 30S PRZERWA W PODAWANIU
4BIEG - DMUCHAWA
( w zależności od temp. na zewnątrz zmniejszam przerwę do 25s przy mrozach) CZAS CZUWANIA
10 do 14MINUT -CZAS PRZERWY W PODTRZYMANIU ( im zimniej tym krótsza przerwa)
5S PODAWANIE 30S - CZAS PRZEDMUCHU W PODTRZYMANIU
2 - KROTNOŚĆ (co 2 przedmuchy podawanie węgla) HISTEREZA CWU 30 C HISTEREZA CO 20 C
T. ZAŁĄCZENIA CWU 350 C T. ZAŁĄCZENIA CO 350 C POMPY USTAWIONE NA 1 BIEGU TEMPERATURA PIECA DOCHODZI DO 58stopni
Ogólnie spalanie 20 do 25kg na dobę, nie mierzę jakoś ultra dokładnie
Największy minus kotła to popielnik zaraz pod palnikiem, i trzeba raz na 3 może 4 dni ten popiół wywalać.
Za to jest plus w postaci dodatkowego paleniska