Jak narazie nie mam wszędzie głowic ale twierdzą że głowice ok ale to nie załatwi sprawy całkowicie bo mimo głowic woda w obieg i tak idzie a to że nie grzeją grzejniki to jedno ale woda w układzie grzana jest
-
Witam
Teraz po wizycie kolejnego serwisanta poustawiał część parametrów i spalanie się poprawiło a ustawione mam 43st na zasilaniu.Sterowanie ustawione według temop.zewnętrznej z uwzględnieniem temp wew. dla obu obiegów grzewczych. Ja wpadłem na jeden pomysł bo dla podłogówki mam wstawiony moduł MM10 z siłownikiem. Ktoś mądry stwiedził że jeśli wstawie to samo rozwiązanie na obiegu grzejników czyli MM10 z siłownikiem to załatwi sprawe bo siłownik domknie obiego grzejników i zużycie gazu spadnie bo po osiągnięci temp. zadanej siłownik domknie obwód i będzie chodził na krótkim obiego sprzęgła.
-
MOże kotoś ma taki kociołek jak ja i pochwali się zużyciem gazu??
-
czyli co można ustawić na RC krzywą czy nie??
-
A z pozycji RC35 nie ma możliwości sterwania krzywą? mimo iż nie jest on do tegoż sterownika?
-
Martwi mnie to wszystko bo przy kondensacie gdzie kotłownia kosztwała mnie nie małe pieniądZe spalanie rzędu 11-18 m3 jest według mnie nie do przyjęcia. Jeden z serwisantów zaproponował zastosowanie modułu MM10 i wstawienie siłownika na zawór trójdrożny na obieg grzejników.Czy to ma sens
-
Jeszcze jedno czy zastosowane sprzęgło może mięc cos do ciągłej pracy kotła?
-
Jeśli chodzi o fachowców to już miałem 2 ale nic mi nie pomogli.Ale według twojego zdjania mam coś źle poustawiane.
-
czyli mam rozumiec że mam coś źle ustawione?
-
ale ja nie posiadam tego RC20 ani RC25. NIe wiem co mam z tym wszystkim zrobić jak to ustawić.
-
niekoniecznie można korzystać tylko z wewnętrznych termostatów tak dla jednego jaki drugiego obiegu. wtedy kocioł będzie pracował cyklicznie. jednak jest warunek, że regulatory pracują jako termostaty a nie regulatory (odpowiednia nastawa). wtedy temperatura zasilania z kotła jest ustawiana ręcznie i nie zmienna.
Jeśli chodzi o instrukcje zapoznałem sie z nią dobrze. ale nie rozumiemm twojej wypowiedzi jestś mi w stanie łatwiej to wyjaśnić?
-
zastanawiam się czy tak naprawde czujnik zewnętrzny jest potrzebny czy nie koniecznie?
-
Ja mam tylko RC35 nie mam inngeo sterownika a czujnik zewnętrzny mam z tego co wime podpięty do kotła. Jako OG i OG2 przyporządkowany do RC35
-
a co jeśli czujnik temperatury zewnętrznej nie jest podłączony do regulatora
-
Wła
czy jest powiązany w jakiś sposób z tym regulatorem? Ogólnie nie ja projektowałem program tego regulatora. Ma takie funkcje i tak pracuje. Aby dowiedzieć się więcej trzeba dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi regulatora. Ja tylko przytoczyłem fragment w którym jest odpowiedź na pytanie dlaczego kocioł pracuje pomimo osiągnięcia temperatury.
Właśnie o to chodzi że czujnik według instrukcji powinieni być podłoączony do styków regulatora a z tego co widze nie jest.
Temat puściłem też na elektroda.pl i jeden z gości twierdzi ze powinieniem zresetować RC35 i piec do ustawień fabrycznych i od nowa poustwiać.
-
Jeszcze jedno pytanie czy jeśli przełącze na sterowanie termostatem on/off czy nie będe mial dużych strat na ogrzewaniu podłogowym i gazie automatycznie ze względu na grzanie i przerywanie grzania.I jeszcze jedna sprawa jeśli tak to ma działać to po co czujnik zewnętrzny
-
Tu : http://forum.info-og...densat-ariston/
drugi, podobny temat
Niestety tak daleko nie znam tego kotła. Przełącz tylko na termostat i sprawdź jak się będzie zachowywał. Wystarczy nawet przełączyć na jeden dzień, ale tylko w trybie termostatu pokojowego, bez czujnika zewnętrznego. Zapisując przy podobnej pogodzie zużycie gazu przy trybie obecnym pracy oraz termostatu + odczucie komfortu cieplnego porównać co jest bardziej opłacalne. Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność cieplną.
Jeśli chodzi o podłogowkę to że ma duż bezwładność co to tak naprawde oznacza
-
Czyli według ciebie tak będzie chodził? ale interesuje mnie też fakt zbyt długiej pracy po osiągnięciu temperatury zadanej.Bo skoro ją osiągnie to to przecież ma się wyłączyć.
-
zgadza się ale mam możliwość ustawienia dla podłogówki i dla grzejników osobno. Dla grzejników mam ustawione według temp.wewnętrznej ale dla podłogówki według temp.zewnętrznej.
ale jak to się ma do tego:
6.3.1 Przyporządkowanie po stronie oprogramowania modułu obsługowego/obsługi
zdalnej
Funkcja ta nie jest możliwa w przypadku kotłów z UBA1.x i DBA.
Przykład: instalacja ogrzewcza z obiegiem grzewczym 1 i obiegiem grzewczym 2 (
?? str. 13)
6.3.2 Tryb regulacji (wedlug temp. zewn./z wpływem pomieszczenia)
W sterowniku Logamatic krzywa grzewcza ustala temperaturę wody grzewczej w kotle.
Użytkownik dokonuje wyboru, czy na krzywą tę będzie miała wpływ wyłącznie temperatura
zewnętrzna czy też określi ją mieszanina parametrów temperatura zewnętrzna i temperatura
pomieszczenia.
?
według temp. zew.: poprzez zmianę tłumionej temperatury zewnętrznej w zestawieniu z
wybranymi ustawieniami temperatury zadanej pomieszczenia, korekty (offsetu),
temperatury doboru i minimalnej temperatury zewnętrznej odbywa się przy tym ustawieniu
regulacja wyliczonej w sterowniku temperatury kotła. Woda o tej temperaturze jest potem
cały czas tłoczona pompą układu grzewczego do grzejników lub ogrzewania podłogowego.
Jedynymi sytuacjami prowadzącymi do wyłączenia pompy układu grzewczego przy tym
ustawieniu są tryb letni, tryb obniżenia nocnego (zależnie od wybranego rodzaju obniżenia)
lub tryb przygotowania c.w.u. (tylko przy priorytecie c.w.u.).
?
według temp.zew. z wpływem temperatury pomieszczenia (ustawienie fabr.): ta forma
regulacji pracuje dokładnie tak, jak czysta regulacja pogodowa z tą różnicą, że poprzez
parametr
maksymalny wpływ pomieszczenia można określić, czy i w jakiej mierze
temperatura pomieszczenia ma wpływ na krzywą grzewczą.
Moduł obsługowy/moduł obsługi zdalnej musi być zainstalowany w pomieszczeniu
referencyjnym, aby umożliwić reprezentatywny pomiar temperatury pomieszczenia.
Im wyższa jest nastawa tego parametru, tym większy jest wypływ temperatury
pomieszczenia na krzywą grzania (ustawienie fabryczne 0 K). Wartość ta obowiązuje dla
przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej
Wariant
Ustawienie: który moduł
obsługowy jest
przyporządkowany obiegowi
grzewczemu? Skutek
A
OG 1 = RC35, OG 2 = RC35
(
?? rys. 2, [1], str. 13)
takie same temperatury pomieszczeń dla
OG 1 i OG 2
B
OG 1 = brak, OG 2 = RC35
(
?? rys. 2, [1], str. 13)
temperatury pomieszczeń dla OG 1 i OG 2
ustawiane oddzielne
C
OG 1 = RC2x, OG 2 = RC35
(
?? rys. 2, [2], str. 13)
temperatury pomieszczeń dla OG 1 i OG 2
ustawialne oddzielne;
temperaturę pomieszczenia dla OG1
ustawić na RC2x
Tab. 14 Ustawienie temperatur pomieszczeń w zależności od modułu
-
Albo jak mam to ustawić żeby gdy mam osiągniętą temp.zadana wewnętrzną żeby ten złom się wyłączył.
-
a możesz mi to tak bardziej po chłopsku bo nie rozumiem co do mnie napisałeś. I może co tu jest nie tak może się wkońcu dowiem bo ja juz tego nie łapie.
-
ja znalazłem coś takiego
Tryb regulacji (wedlug temp. zewn./z wpływem pomieszczenia)
W sterowniku Logamatic krzywa grzewcza ustala temperaturę wody grzewczej w kotle.
Użytkownik dokonuje wyboru, czy na krzywą tę będzie miała wpływ wyłącznie temperatura
zewnętrzna czy też określi ją mieszanina parametrów temperatura zewnętrzna i temperatura
pomieszczenia.
?
według temp. zew.: poprzez zmianę tłumionej temperatury zewnętrznej w zestawieniu z
wybranymi ustawieniami temperatury zadanej pomieszczenia, korekty (offsetu),
temperatury doboru i minimalnej temperatury zewnętrznej odbywa się przy tym ustawieniu
regulacja wyliczonej w sterowniku temperatury kotła. Woda o tej temperaturze jest potem
cały czas tłoczona pompą układu grzewczego do grzejników lub ogrzewania podłogowego.
Jedynymi sytuacjami prowadzącymi do wyłączenia pompy układu grzewczego przy tym
ustawieniu są tryb letni, tryb obniżenia nocnego (zależnie od wybranego rodzaju obniżenia)
lub tryb przygotowania c.w.u. (tylko przy priorytecie c.w.u.).
?
według temp.zew. z wpływem temperatury pomieszczenia (ustawienie fabr.): ta forma
regulacji pracuje dokładnie tak, jak czysta regulacja pogodowa z tą różnicą, że poprzez
parametr
maksymalny wpływ pomieszczenia można określić, czy i w jakiej mierze
temperatura pomieszczenia ma wpływ na krzywą grzewczą.
Moduł obsługowy/moduł obsługi zdalnej musi być zainstalowany w pomieszczeniu
referencyjnym, aby umożliwić reprezentatywny pomiar temperatury pomieszczenia.
Im wyższa jest nastawa tego parametru, tym większy jest wypływ temperatury
pomieszczenia na krzywą grzania (ustawienie fabryczne 0 K). Wartość ta obowiązuje dla
przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej
pomieszczenia. Dopóki parametr aksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie
na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej
Mnie zastanawia ten kawałek:
Wartość ta obowiązuje dla
przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej
pomieszczenia. Dopóki parametr aksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie
na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej
Gdzie nastawia się górną i dolną granice.
-
nie no ja to rozumiem ale chodzi o to że potrzebuje sie doradzić w jak sposób mam dojść do ładu z regulacją żeby wyłączał się po osiągnięciu temperatury ale żeby podłogówk była regulowana za pomocą czujnika temp. zewnętrznej. sytuacja jest też taka że mam ustawione teraz na 21 stC na zewnątrz jest +5stC kociołek grzeje z temp.45stC a na regulatorze jest 21.4stC. Ja tego poprostu nie łapie. Jeśli chodzi o krzywe grzania dla podłogówki to nie ma parawa grzać bo przy -20 max temp.zasilania jest 37stC
-
om zgodze się ale jak to się ma do podłogówki? dla której mam zainstalowany czujnik temp.zewn.
Buderus Gb072 20Kw Ciągła Praca
w Kotły gazowe
Opublikowano
ja chciałem osiągnąć efekt ciepła w domu z jednoczesnym ograniczeniem zużycia gazu.Według mnie nie jest źle bo było dużo gorzej ale uważam że mogę przez zalożenie siłownika osiągnąć więcej a głowice i tak założe ale dopiero po okresie grzewczym