  1. Witam

     

    Teraz po wizycie kolejnego serwisanta poustawiał część parametrów i spalanie się poprawiło a ustawione mam 43st na zasilaniu.Sterowanie ustawione według temop.zewnętrznej z uwzględnieniem temp wew. dla obu obiegów grzewczych. Ja wpadłem na jeden pomysł bo dla podłogówki mam wstawiony moduł MM10 z siłownikiem. Ktoś mądry stwiedził że jeśli wstawie to samo rozwiązanie na obiegu grzejników czyli MM10 z siłownikiem to załatwi sprawe bo siłownik domknie obiego grzejników i zużycie gazu spadnie bo po osiągnięci temp. zadanej siłownik domknie obwód i będzie chodził na krótkim obiego sprzęgła.

  2. Martwi mnie to wszystko bo przy kondensacie gdzie kotłownia kosztwała mnie nie małe pieniądZe spalanie rzędu 11-18 m3 jest według mnie nie do przyjęcia. Jeden z serwisantów zaproponował zastosowanie modułu MM10 i wstawienie siłownika na zawór trójdrożny na obieg grzejników.Czy to ma sens

  3. niekoniecznie można korzystać tylko z wewnętrznych termostatów tak dla jednego jaki drugiego obiegu. wtedy kocioł będzie pracował cyklicznie. jednak jest warunek, że regulatory pracują jako termostaty a nie regulatory (odpowiednia nastawa). wtedy temperatura zasilania z kotła jest ustawiana ręcznie i nie zmienna.

     

    Jeśli chodzi o instrukcje zapoznałem sie z nią dobrze. ale nie rozumiemm twojej wypowiedzi jestś mi w stanie łatwiej to wyjaśnić?

  4. Wła

    czy jest powiązany w jakiś sposób z tym regulatorem? Ogólnie nie ja projektowałem program tego regulatora. Ma takie funkcje i tak pracuje. Aby dowiedzieć się więcej trzeba dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi regulatora. Ja tylko przytoczyłem fragment w którym jest odpowiedź na pytanie dlaczego kocioł pracuje pomimo osiągnięcia temperatury.

     

    Właśnie o to chodzi że czujnik według instrukcji powinieni być podłoączony do styków regulatora a z tego co widze nie jest.

    Temat puściłem też na elektroda.pl i jeden z gości twierdzi ze powinieniem zresetować RC35 i piec do ustawień fabrycznych i od nowa poustwiać.

  5. Jeszcze jedno pytanie czy jeśli przełącze na sterowanie termostatem on/off czy nie będe mial dużych strat na ogrzewaniu podłogowym i gazie automatycznie ze względu na grzanie i przerywanie grzania.I jeszcze jedna sprawa jeśli tak to ma działać to po co czujnik zewnętrzny

  6. Tu : http://forum.info-og...densat-ariston/

    drugi, podobny temat

    Niestety tak daleko nie znam tego kotła. Przełącz tylko na termostat i sprawdź jak się będzie zachowywał. Wystarczy nawet przełączyć na jeden dzień, ale tylko w trybie termostatu pokojowego, bez czujnika zewnętrznego. Zapisując przy podobnej pogodzie zużycie gazu przy trybie obecnym pracy oraz termostatu + odczucie komfortu cieplnego porównać co jest bardziej opłacalne. Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność cieplną.

     

    Jeśli chodzi o podłogowkę to że ma duż bezwładność co to tak naprawde oznacza

  7. zgadza się ale mam możliwość ustawienia dla podłogówki i dla grzejników osobno. Dla grzejników mam ustawione według temp.wewnętrznej ale dla podłogówki według temp.zewnętrznej.

     

    ale jak to się ma do tego:

     

    6.3.1 Przyporządkowanie po stronie oprogramowania modułu obsługowego/obsługi

    zdalnej

    Funkcja ta nie jest możliwa w przypadku kotłów z UBA1.x i DBA.

    Przykład: instalacja ogrzewcza z obiegiem grzewczym 1 i obiegiem grzewczym 2 (

     

    ?? str. 13)

    6.3.2 Tryb regulacji (wedlug temp. zewn./z wpływem pomieszczenia)

    W sterowniku Logamatic krzywa grzewcza ustala temperaturę wody grzewczej w kotle.

    Użytkownik dokonuje wyboru, czy na krzywą tę będzie miała wpływ wyłącznie temperatura

    zewnętrzna czy też określi ją mieszanina parametrów temperatura zewnętrzna i temperatura

    pomieszczenia.

    ?

     

    według temp. zew.: poprzez zmianę tłumionej temperatury zewnętrznej w zestawieniu z

    wybranymi ustawieniami temperatury zadanej pomieszczenia, korekty (offsetu),

    temperatury doboru i minimalnej temperatury zewnętrznej odbywa się przy tym ustawieniu

    regulacja wyliczonej w sterowniku temperatury kotła. Woda o tej temperaturze jest potem

    cały czas tłoczona pompą układu grzewczego do grzejników lub ogrzewania podłogowego.

    Jedynymi sytuacjami prowadzącymi do wyłączenia pompy układu grzewczego przy tym

    ustawieniu są tryb letni, tryb obniżenia nocnego (zależnie od wybranego rodzaju obniżenia)

    lub tryb przygotowania c.w.u. (tylko przy priorytecie c.w.u.).

    ?

     

    według temp.zew. z wpływem temperatury pomieszczenia (ustawienie fabr.): ta forma

    regulacji pracuje dokładnie tak, jak czysta regulacja pogodowa z tą różnicą, że poprzez

    parametr

     

    maksymalny wpływ pomieszczenia można określić, czy i w jakiej mierze

    temperatura pomieszczenia ma wpływ na krzywą grzewczą.

    Moduł obsługowy/moduł obsługi zdalnej musi być zainstalowany w pomieszczeniu

    referencyjnym, aby umożliwić reprezentatywny pomiar temperatury pomieszczenia.

    Im wyższa jest nastawa tego parametru, tym większy jest wypływ temperatury

    pomieszczenia na krzywą grzania (ustawienie fabryczne 0 K). Wartość ta obowiązuje dla

    przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej

    Wariant

    Ustawienie: który moduł

    obsługowy jest

    przyporządkowany obiegowi

    grzewczemu? Skutek

    A

     

     

    OG 1 = RC35, OG 2 = RC35

    (

     

    ?? rys. 2, [1], str. 13)

    takie same temperatury pomieszczeń dla

    OG 1 i OG 2

    B

     

     

    OG 1 = brak, OG 2 = RC35

    (

     

    ?? rys. 2, [1], str. 13)

    temperatury pomieszczeń dla OG 1 i OG 2

    ustawiane oddzielne

    C

     

     

    OG 1 = RC2x, OG 2 = RC35

    (

     

    ?? rys. 2, [2], str. 13)

    temperatury pomieszczeń dla OG 1 i OG 2

    ustawialne oddzielne;

    temperaturę pomieszczenia dla OG1

    ustawić na RC2x

    Tab. 14 Ustawienie temperatur pomieszczeń w zależności od modułu

  8. ja znalazłem coś takiego

     

    Tryb regulacji (wedlug temp. zewn./z wpływem pomieszczenia)

    W sterowniku Logamatic krzywa grzewcza ustala temperaturę wody grzewczej w kotle.

    Użytkownik dokonuje wyboru, czy na krzywą tę będzie miała wpływ wyłącznie temperatura

    zewnętrzna czy też określi ją mieszanina parametrów temperatura zewnętrzna i temperatura

    pomieszczenia.

    ?

     

    według temp. zew.: poprzez zmianę tłumionej temperatury zewnętrznej w zestawieniu z

    wybranymi ustawieniami temperatury zadanej pomieszczenia, korekty (offsetu),

    temperatury doboru i minimalnej temperatury zewnętrznej odbywa się przy tym ustawieniu

    regulacja wyliczonej w sterowniku temperatury kotła. Woda o tej temperaturze jest potem

    cały czas tłoczona pompą układu grzewczego do grzejników lub ogrzewania podłogowego.

    Jedynymi sytuacjami prowadzącymi do wyłączenia pompy układu grzewczego przy tym

    ustawieniu są tryb letni, tryb obniżenia nocnego (zależnie od wybranego rodzaju obniżenia)

    lub tryb przygotowania c.w.u. (tylko przy priorytecie c.w.u.).

    ?

     

    według temp.zew. z wpływem temperatury pomieszczenia (ustawienie fabr.): ta forma

    regulacji pracuje dokładnie tak, jak czysta regulacja pogodowa z tą różnicą, że poprzez

    parametr

     

    maksymalny wpływ pomieszczenia można określić, czy i w jakiej mierze

    temperatura pomieszczenia ma wpływ na krzywą grzewczą.

    Moduł obsługowy/moduł obsługi zdalnej musi być zainstalowany w pomieszczeniu

    referencyjnym, aby umożliwić reprezentatywny pomiar temperatury pomieszczenia.

    Im wyższa jest nastawa tego parametru, tym większy jest wypływ temperatury

    pomieszczenia na krzywą grzania (ustawienie fabryczne 0 K). Wartość ta obowiązuje dla

    przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej

    pomieszczenia. Dopóki parametr aksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie

    na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej

     

     

    Mnie zastanawia ten kawałek:

     

    Wartość ta obowiązuje dla

    przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej

    pomieszczenia. Dopóki parametr aksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie

    na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej

     

    Gdzie nastawia się górną i dolną granice.

  9. nie no ja to rozumiem ale chodzi o to że potrzebuje sie doradzić w jak sposób mam dojść do ładu z regulacją żeby wyłączał się po osiągnięciu temperatury ale żeby podłogówk była regulowana za pomocą czujnika temp. zewnętrznej. sytuacja jest też taka że mam ustawione teraz na 21 stC na zewnątrz jest +5stC kociołek grzeje z temp.45stC a na regulatorze jest 21.4stC. Ja tego poprostu nie łapie. Jeśli chodzi o krzywe grzania dla podłogówki to nie ma parawa grzać bo przy -20 max temp.zasilania jest 37stC

×
×
  • Dodaj nową pozycję...