Skocz do zawartości

sidney

Forumowicz
  • Postów

    5
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez sidney

  1. Zamontowałem juz kilka kotłów Logica . Zarówno jako instalator jak i zbierawszy opinie od inwestorów myśle , że to dobry wybór . Szczególnie najnowszy wypust Logiki tj. z wężownicą bezpieczeństwa + sterownik z funkcją cwu . Do miniusów bym zaliczył duzą wrażliwośc na jakośc opału ( wygeneruje wtedy mniejszą moc i bedzie szybko zachodził sadza ) . Trzeba czesto czyścić piec ze względu na system common air ( zatykające sie otworki powietrza ) . Jeśli Ząładujesz oporowo dobrym ( nie chrzczonym ) weglem to 24 h spokoju .

  2. moje koncepcje do Twoich uwag .

    ad1,2 . po stronie wtórnej wystarczy tylko jeden zawór bezpieczeństwa ( zamontowany pomiędzy wymiennikiem a pompami np. w rozdzielacz )

    ad3. pompa B jest zbędna .

    ad4. zawory zwrotne powinny być montowane odrazu za pompami ( musza być za wszystkimi pompami gdyż np. w opcjii letniej gdy bendzie ładowała pompa tylko ogrzewacz cwu to bez reszty zwrotniaków bendzie przeciskało powrotem do innych obwodów )

    ad5. lepiej gdy cwu jest na stonie wtórnej ponieważ sterownik pieca na ekogroszek moze miec opcje sterowania oddzielnego obwodu cwu ( tzw. program letni ) . Gdybyś cwu zamontował po stronie pierwotnej to by trzeba było dokładnie wykryzować wężownice bo wodzie grzewczej było by łatwiej przejsc przez ogrzewacz cwu niz przez wymiennik płytowy .

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.